1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Дренаж на склоне горы

Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем dmitry88dmitry, 25.02.16.

  1. dmitry88dmitry
    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    14

    dmitry88dmitry

    Живу здесь

    dmitry88dmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    14
    Дренаж на склоне горы
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!

    Несколько недель бьюсь (в теории) над задачкой по отводу воды с участка и организации подъезда. Практический опыт в таких вопросах отсутствует. Пожалуйста, покритикуйте моё решение =)

    Дано:
    • Участок на нижнем склоне горы, уклон на юг и немного на запад
    • В низине участка небольшая ровная площадка. Туда хочется ставить авто.
    • На этой площадке скапливается вода. Когда сухо, не хлюпает, но видно по растениям, что земля сырая.
    • Земляная насыпь после участка (непонятно с какой целью, возможно старый канал)
    • За насыпью вода стоит и хлюпает
    • Пруд в низине на соседнем участке сбрасывает излишки воды за насыпь
    • Старая сельская дорога проходит мимо участка
    • Климат Крымский → снега мало, морозов мало, но бывают ливни.
    Схема:
    Условия.png

    Черновое решение — канавы и пара труб:
    Решение.png

    Чем плохо такое решение? Что не учёл? Как лучше подготовить площадку под авто в таких условиях? Какой информации об участке не хватает для решения такой задачи?
     

    Вложения:

    • Условия.png
    • Условия.png
    • Решение.png
    • Решение.png
  2. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Москва
    @dmitry88dmitry, что однозначно нагорная, перехватывающая канава вдоль стрелки "А" с запада на восток далее на юг в пруд. А если делать раз и навсегда - нужна геодезия и описание водосбора на севере от участка. Обычно, разгадка в истории участка. Может вместо перехватывающего канала поверхностного стока (как вы и писали) возникла ограждающая дамба дороги, которая потом осела т. к. была на насыпных грунтах?
     
  3. dmitry88dmitry
    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    14

    dmitry88dmitry

    Живу здесь

    dmitry88dmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    14
    @еван, спасибо за ответ! К соседу сбрасывать стоки скорее всего не получится — по пути к пруду грядки. Но договориться попробую =)

    Делать хочу именно раз и навсегда. Поспрашиваю соседей про историю. Как лучше сформулировать задачу для геодезистов?

    Забыл уточнить — у участка небольшое понижение с востока на запад, сделал специально фронтальное фото:
    Вид спереди.png
    кажется что в этом случае лучше сбрасывать именно на запад, иначе очень глубокие канавы рыть придётся. Где ошибаюсь?

    ЗЫ Оказалось что это действительно перехватывающий канал — я прошелся вдоль него и нашёл пруд-водосборник. Канал шёл по низу склона и, видимо, защищал поля и сады у подножия от затопления:
    Вид с горы.png
    Сейчас он подзарос и нарушен прудом соседа.
     
  4. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Москва
    @dmitry88dmitry, Мне заочно выдавать задание геодезисту не понимая участок - сложно. Надо найти геодезиста, который работал на водоотведении - из ПМК, облводхозов, гидросооруженцев. Смысл один - найти наикротчайший путь воде до стабильного водоприемника. - При минимальных объемах земляных работ, с оптимальными улонами и не затрагивая интересов соседей.
     
  5. dmitry88dmitry
    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    14

    dmitry88dmitry

    Живу здесь

    dmitry88dmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    14
    Спасибо, буду искать! Глупый вопрос — как расшифровывается «ПМК»? Поискал по форуму и инету — везде аббревиатура только, как-будто только я не в курсе =\
     
  6. Datschnik
    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    838
    Благодарности:
    698

    Datschnik

    Живу здесь

    Datschnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    838
    Благодарности:
    698
    Да извинит меня @еван, что я отвечаю вместо него:|:. Если мне память не изменяет, то ПМК - это Передвижная Механизированная Колонна. @еван, я не ошибся? :)
     
  7. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Москва
    Да, вот и ответ. Гидротехника делится на мелиоративную и промышленно-гражданскую. А может делилась? Но вода продолжает течь сверху вниз.