1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Контроллер ЭРВ на ардуино

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.10.14.

  1. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285
    Адрес:
    Москва
    В первом сообщении на видео описаны все функции контроллера.
    https://www.forumhouse.ru/threads/280889/
    В кратце, словами.
    На экране отображается текущий перегрев, температуры всаса и кипения, текущее положение эрв.
    При нажатии на кнопку "вниз" отображается заданный перегрев (на последней версии прошито 5 градусов, но можно подстраивать в пределах 0,5-10 гр. После ресета установка опять возвращается к 5 градусам).
    При нажатии на кнопку "SET" контроллер переходит в ручное управление ЭРВ.
    Кнопками влево-вправо можно задать положение ЭРВ от 0 до 480.
    Кнопками вверх-вниз можно подстроить заданный перегрев от 0,5 до 10 градусов.
    Повторное нажатие кнопки "SET" переводит контроллер в автоматический режим поддержания перегрева.
    Управлять может 12 Вольтовыми ЭРВ на 480 шагов с двумя обмотками с общей средней точкой. ЭРВ Санхуа например подключается непосредственно к разъёму с защитой от дурака без всяких путаниц с фазировками.
     
    Последнее редактирование: 26.02.16
  2. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    @SergCh,:hndshk:если нужно (всем), то делай сам :super:
    а мы подгребёмс.:hndshk:
     
  3. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    А как устроена защита от подвисания ошибки программы МК ? Как понимаю, подача фреона может остаться максимальной и затопить компрессор. Ограниченный объем фреона?
    В своих ответственных системах стараюсь чтоб одна часть схемы контролировала другую и наоборот. Например, если компрессор не отключит МК программно, сработает механический датчик давления и отобьет вводный выключатель электропитания по независимой схеме. Если МК вовремя не подаст фреон в испаритель, давление всасывания понизится ниже нормы и так же сработает механическое реле и отобьет вводный выключатель.
    Не обязательно это подвисания МК, возможно электронный датчик выдает неверную информацию.
     
  4. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285
    Адрес:
    Москва
    В самом микроконтроллере никак. Но это общая беда систем под управлением электроники. То что вы описали в примерах защиты, к самому мк отношения не имеет, это самостоятельные системы защиты.
     
  5. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    МК должен отследить свое зависание, зацикливание программы или ошибочные данные датчиков и аварийно свести на нет подачу фреона. Такое обычно организовывают либо внутренним сторожевым таймером либо дополнительным внешним таймером.
    Просто, в случае ТРВ как бы есть доверие к механическому клапану, а вот к электронному... Как минимум электронный должен отслеживать правильность работы исполнительного механизма и если выход за допустимые пределы или поздний отклик, отключить агрегат. Обычно организовывают дополнительный выход аварии.
     
  6. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285
    Адрес:
    Москва
    здесь такой функции нет. Во всяком случае в самой программе.
     
  7. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @SergCh,
    Можно прикрутить этот контроллер, для использования=регулирования оборотов компрессора, стандартным выходом 4-20ма на стандартный частотник? 0-10в ДС?
    ЭРВ - можно будет исключить из схемы, заменив капиляркой.
    И частотник - выходит дешевле дискретной полноценной защиты компрессора...
     
  8. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285
    Адрес:
    Москва
    @Gaunt, Конечно можно, но это будет уже не конроллер эрв, а контроллер оборотов компрессора :) Задающим сигналом видимо будет рассогласование между желаемой температурой и фактической.
     
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Думал на эту тему...
    Если кроме вход-выход испарителя, использовать температуру переохлажденного фреона - должно получится просто шикарно.
     
  10. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285
    Адрес:
    Москва
    Честно говоря не вполне себе представляю, как должны изменяться обороты компрессора в зависимости от входа выхода испарителя и переохлаждённого фреона. Но теоретически ни что не мешает и их задействовать.
     
  11. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    Ну ас можно через пч. А дс как? Там
    интересно к драйверу какие нибудь
    инструкции кладут? Блин опять
    Санту спрашивать (благо он у нас есть:aga: Свой Дед Мороз... и причём
    всегда:hndshk:)
     
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Как бы тоже, не особо. тут подумать надо.
    Если задействовать функцию ПИД регулирования частотника - он сойдет с ума...
    Ибо - с понижением температуры кипения - падает объемная производительность = кол-во необходимых оборотов, при условии одинакового падения давления=производительности капиляра, растет.
    Также - от разницы давлений, зависит производительность капилярки.
    Если от длины капилярки - прямая зависимость, то от давления - квадратичная = необходимо как-то учесть. В данном случае - оптимально ориентироваться на температуру на входе в испаритель и на температуру выхода из конденсатора. Величина переохлаждения тоже должна быть минимальной - давить выше гарантированной температуры полной конденсации фреона - смысла нет.

    В общем, нужно включать общественный моск, одному эту задачу не решить...
     
  13. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Насколько я понял, любой частотник, который умеет векторное управление по току - может вертеть ДС. Омрон есть какой-то, хитачи на авито попадался - денег не было купить...
    В общем - есть. Только никакого смысла в ДС роторе, если степень сжатия позволяет использовать скрол - нет. В ДС ротор - меди меньше докладывают. Расчитывая на регулирование как оборотами, так и ЭРВ = закладывают меди на меньший момент.
    С капиляркой - смысл теряется. Зато скрол - позволяет издеваться 40-60(+), что вполне впишется в вилку ТН применения.
     
  14. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    У меня лежит хитачка скролл дс:|:
    И как её применить хз:( Работает до
    16 очков - фиг слышно (а про шумовые характеристики блин вспоминаем всегда поздновато:)])
     
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Кино моё глядел? Как тебе АС мицу на шум?
    Для скролла - более важна степень сжатия= рабочий режим, чем АС или ДС привод. Разница, в номинале, по большому счету, лишь на величину скольжения. С частотником - поставить АС в номинал не проблема - в любом режиме.
    Посмотри на допустимое входящее и выходящее давление. Если следовать логике - то и будет механическая степень сжатия компрессора. Если эта величина 2.4-2.5, то, наверное, придется пообщаться в личке:)]