1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

В чем могут быть несостыковки?

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Александрович87, 27.02.16.

  1. Александрович87
    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    1.362
    Благодарности:
    565

    Александрович87

    Живу здесь

    Александрович87

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    1.362
    Благодарности:
    565
    В чем могут быть несостыковки?
    Приветствую!
    Подскажите будет ли работать такая схема?

    Логика работы следующая.
    Двухконтурный котел подает горячий теплоноситель в коллектор из коллектора выходят 3 потребителя - гидрострелка, косвенник и радиаторы.
    перед гидрострелкой стоит трехходовой для теплого пола, после гидрострелки идут контура теплых полов на кажом стоит насос.
    Гидрострелка служит для балансировки теплых полов и включена после коллекторов для того чтобы не использовать доп. насосы для радиаоторов и бкн.
    косвенник регулироваться отдельно по температуре не будет. т. е. температура системы отопления= т косвенника.
     

    Вложения:

    • схема.jpg
  2. Александрович87
    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    1.362
    Благодарности:
    565

    Александрович87

    Живу здесь

    Александрович87

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    1.362
    Благодарности:
    565
    Есть мнение, что не будет протока в гидростелке из-за трехходового.
    Решится ли этот вопрос, путем переставки трехходового сразу после гидрострелки, перед насосами теплого пола?
     
  3. Александрович87
    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    1.362
    Благодарности:
    565

    Александрович87

    Живу здесь

    Александрович87

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    1.362
    Благодарности:
    565
    Т. е. сделать как на этой схеме узел смешения
     

    Вложения:

    • _schem.png
  4. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Повнимательней посмотрел. Насосы на радиаторы и бойлер нужны. Котловой насос: а) пусть работает только на котел; б) не обеспечит расход в радиаторах и бойлере; в) Котел нагрелся и выключился, Радиаторы и бойлер не работают. Как вы будете контролирлвать нагрев бойлера?
     
  5. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    20160122_133417_LLS.jpg
    Первый коллектор бойлер и радиаторы, потом подмес и коллектор теплого пола на 4 этажа.
     
  6. Александрович87
    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    1.362
    Благодарности:
    565

    Александрович87

    Живу здесь

    Александрович87

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    1.362
    Благодарности:
    565
    Это абсолютно не в приоритете. Так как бойлер будет использоваться только для мелких потребителей таких как рукомойники и гигиенический душ. Т. е. большая температура в нем не только не требуется, а и не желательна. А горячая вода для душа и ванны будет отдельной веткой с гвс двухконтурника.
    В системе будет всего 4 радиатора, думаете котлового насоса не хватит?
     
  7. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
  8. Александрович87
    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    1.362
    Благодарности:
    565

    Александрович87

    Живу здесь

    Александрович87

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    1.362
    Благодарности:
    565
    Возможно ли еще то, что весь поток пойдет в гидрострелку и в радиаторы и бойлер вообще протока не будет?
     
  9. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Подключение радиаторов какое? Шлейф или коллекторно лучевое?
    Бойлер сколько литров?
     
  10. Александрович87
    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    1.362
    Благодарности:
    565

    Александрович87

    Живу здесь

    Александрович87

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    1.362
    Благодарности:
    565
    Коллекторно-лучевое 4шт
    Бойлер дражице 100/1м2 комбинированный
    Теплых полов 2 шкафа по 8 контуров, около 1200метров трубы
     
  11. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Мало того. гасосы ТП будут все себе забирать. Т. к их два. а котловой один и то не всегда.
     
  12. Александрович87
    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    1.362
    Благодарности:
    565

    Александрович87

    Живу здесь

    Александрович87

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    1.362
    Благодарности:
    565
    т. е. в первой схеме был смысл такой что сначала будут греться полы, потом закроется трехходовой и будет грется все остальное, но выходит в первой схеме не будет протока в гидрострелку из за трехходового?
     
  13. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Посмотри мою сборку. Здесь тоже 4 радиатора.
    Посади на один насос и радиаторы и бойлер. но насос нужен. Иначе по гидравлике такие косяки полезут.
     
  14. Александрович87
    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    1.362
    Благодарности:
    565

    Александрович87

    Живу здесь

    Александрович87

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    1.362
    Благодарности:
    565
    Ну так я не хочу городить кучу насосов. уже проще от гидрострелки отказаться.
    А если вместо трехходового в первой схеме поставить двухходовой с капилярным датчиком на обратке из гидрострелки? Т. е. при наревании теплых полов, двухходовой закрывается и теплоноситель пойдет в радиаотры и бойлер через котловой насос
     
  15. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    То же самое. Котел у вас отпрааит воду в гидромтрелку. В радиаторы не будет давить вообще