    Тепловой насос ALTAL, подскажите, это нормальная работа?
    Добрый день (утро, вечер), уважаемые специалисты.
    Немного предистории.
    Был выбран и установлен (специалистами) тепловой насос ALTAL GWHP19, 19 кВт по теплу.
    Геозонд - 5 скважин по 70 метров четырехтрубка.
    Фотки монтажа котельной.
    1.jpg 2.jpg 3.jpg
    Внутренности насоса
    4.jpg 5.jpg
    Продолжение следует.
     
    Лучшие ответы
    Azar2
    Теперь осталось ждать зимы, что бы проверить земляной контур на мощность.
    Всем привет.
    Вот и закончилась зима.
    Небольшой отчет, о земляном контуре за зиму.
    Как я сообщал были пробурены и подключены две дополнительные скважины
    на 65 метров каждая.
    Осень началась с 6Сº из земляного контура, с ноября по конец декабря
    температура упала до 5Сº, с конца декабря до середины апреля было 4Сº.
    В отдельные холодные недели температура опускалась до 3Сº,
    потом опять поднималась до 4Сº, с середины апреля поднялась до 5Сº.
    Так что зиму пережил спокойно, без опасения, что контур за зиму вымерзнет.
    Можно сделать вывод: не зря дополнил контур двумя скважинами.
    Контур стал мощнее.
    Напомню: дом 180м2, отопление только теплыми полами, в доме 21-22Сº,
    + горячая вода. ТН 19кВТ.
    Большое спасибо сообществу за помощь и подсказки.
  2. Azar2
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75

    Azar2

    Живу здесь

    Azar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    Насос год проработал нормально, отопление дом 180 м² (2 этажа - теплый пол) + ГВС.
    Но начиная с осени, насос в работе стал давать сбои, ошибка «Е04» «Сработка датчика низкого давления». Сначала она появлялась 1 раз в 3 недели, потом 1 раз в 2 недели, потом 1 раз в 1 неделю, потом все чаще и чаще.
    После вызова мастера, он принял решение, мало фреона, добавил 100 грамм R22 и приоткрыл
    ТРВ на 1 оборот. Насос стал работать чуть лучше.
    Но через некоторое время все снова повторилось.
    Приехал другой мастер, промыл фильтр геоконтура (был грязный),
    по рекомендации производителя открыл ТРВ на несколько оборотов, стало работать лучше.
    Было вынесено предположение; утечка газа из баллона ТРВ через микротрещину в пайке.
    Из-за этого не было нужного давления для нормальной работы ТРВ, его приходилось чуть приоткрывать в ручную. А пока ждать пересылки нового ТРВ от производителя (Молдавия).
    И так, что имеем на данный момент.
    За два месяца ожидания замены ТРВ его пришлось приоткрыть на 2 оборота,
    для более менее нормальной работы насоса.
    Посмотрите фотки, скажите, что не так в работе насоса.
    После запуска насоса долго идет пена и воздух в смотровом окне (около 6 минут), это так надо?

    6.jpg 7.jpg 8.jpg
    Это показания датчиков и термометров установленных в насосе в разных местах.
    9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg
    Скажите это нормальная работа насоса, или что то не так.
     
  3. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285
    Адрес:
    Москва
    Да нормальные параметры. Нормальный монтаж. Кипение чуть низковато для такой температуры в геоконтуре. Но до срабатывания защиты, 1.7 атм далековато.
    На чем был основан вывод о неисправности трв?
    Какое давление в испарителе в момент выскакивания ошибки?
    При неисправном трв говорить о пузырьках в смотровом смысла нет, пропадают через 6 минут и то ладно.
     
  4. worodew
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.605
    Благодарности:
    4.381

    worodew

    Сергей

    worodew

    Сергей

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.605
    Благодарности:
    4.381
    Адрес:
    Обнинск
    @Azar2, 19 кВт на дом 180 м2 .Как то многовато. Что за дом у Вас .
     
  5. Azar2
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75

    Azar2

    Живу здесь

    Azar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    Газосиликат обложенный кирпичем.
    19 кВт на дом 180 м² (2 этажа - теплый пол) + ГВС, в самый раз, чуть с запасом.
     
  6. Azar2
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75

    Azar2

    Живу здесь

    Azar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    Да, делал адекватный аккуратный монтажник.
    Срабатывание защиты настроено на 1.5 атм
    Приведу доводы мастера.
    До этого случая насос целый год проработал отлично.
    Потом стал срабатывать по датчику низкого давления, все чаще и чаще.
    Включается насос, через минут 10-20 давление на всасывании падает до 1,5 атм
    и компрессор выключается, если ошибка выходит 3 раза насос отключается.
    Очень быстро растет параметр "015" "Температура нагнетания" (фото 11)
    Получается, что ТРВ закрыт, давление в балоне ТРВ упало через микро трещину
    и его не хватает что бы открыть ТРВ, давление на всасывании падает до 1,5 атм
    и компрессор выключается.
    Если открыть ТРВ на 1 оборот, давление пружины ослабнет, давление в балоне
    сможет приоткрыть ТРВ.
    Проработает так недели 2, потом опять давление на всасывании падает до 1,5 атм.
    Приходится опять приоткрывать ТРВ для восстановления более менее нормальной работы
    насоса.
    На 4 фотографии на корпусе насоса видны надписи, на сколько оборотов уже открыт ТРВ.
    Сейчас сила давления пружины настолько слаба, что давления газа в балоне ТРВ
    хватает, что бы кое как управлять мембраной ТРВ.
    Как-то так.
    Может где закралась ошибка в рассуждениях, подскажите.
     
    Последнее редактирование: 26.02.16
  7. Azar2
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75

    Azar2

    Живу здесь

    Azar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    Какое оптимально для такой температуры?
     
  8. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Верно Серег говорит- на вскидку у вас недозаправка, предполагаю минимум с пол кило.
     
  9. Azar2
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75

    Azar2

    Живу здесь

    Azar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    А что вы можете сказать по поводу ТРВ, его под замену, или
    он ведет себя так из-за недозаправки контура?
     
  10. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Предполагаю что так. За всю практику глючных ТРВ было может пара- тройка всего.
     
  11. Azar2
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75

    Azar2

    Живу здесь

    Azar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    Я понимаю так, что вы рекомендуете сначала дозаправить контур фреоном,
    посмотреть как будет работать, а потом уже принимать решение о замене ТРВ?
     
  12. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285
    Адрес:
    Москва
    А на выходе испарителя какая при этом температура? Если около ноля, то да, действительно неисправен трв, остаётся дождаться замены.
     
  13. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285
    Адрес:
    Москва
    На градус два повыше, но вы ей управлять не можете, она от теплообенников зависит.
     
  14. Azar2
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75

    Azar2

    Живу здесь

    Azar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    Я не могу ответить на ваш вопрос, тогда датчиков еще не было.
    Поставил недавно, для контроля и понимания процесса.
     
  15. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.247
    Благодарности:
    1.745

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.247
    Благодарности:
    1.745
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Дозаправка как бы предполагает предварительно найти куда фреон сбег :aga:. Или тут все ратуют за нормируемую утечку :)