1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Отсутствует циркуляция

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Антон321, 26.02.16.

  1. Антон321
    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8

    Антон321

    Участник

    Антон321

    Участник

    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Сочи
    Отсутствует циркуляция
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема заключается в следующем: имеется система отопления которая ранее была открытого типа с ЕЦ. Три года назад ее переделали в закрытую и запитали от настенного котла BAXI. Пару недель назад был установлен дополнительный насос на обратку по причине неравномерного прогрева батарей. Нагрев выровнялся все работало хорошо но вчера упало давление до 0, я его поднял но котел теперь не включается на отопление. Воду горячую греет, ошибок не показывает. Помогите советом в каком направлении двигаться?
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.208
    Благодарности:
    25.957

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.208
    Благодарности:
    25.957
    Адрес:
    Касимов
    Вызывайте сервистника по котлу..., и того, кто ставил насосс.(деньги пусть захватит...)
     
  3. Антон321
    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8

    Антон321

    Участник

    Антон321

    Участник

    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Сочи
    Можете пояснить почему?
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.208
    Благодарности:
    25.957

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.208
    Благодарности:
    25.957
    Адрес:
    Касимов
    Дополнительные насосы настеннику просто взять и поставить не есть правильно. Это требует применения дополнительных девайсов для безопасной работы и котла и насоса. Вероятно этого не было сделано. Как подключен насос по электрике? Где у него кнопка для выключения при пользовании ГВС? Или где перепускной байпас, для работы насоса не в тупик?
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.245
    Благодарности:
    18.897

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.245
    Благодарности:
    18.897
    Адрес:
    Донецк
    :super::)]
     
  6. Антон321
    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8

    Антон321

    Участник

    Антон321

    Участник

    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Сочи
    Спасибо. Можете рассказать как подключить?
     
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.749

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.749
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Пока появятся рекомендации по установке 2-го насоса к настеннику,
    Отпишусь, что системе "с ЕЦ" это не требуется, :um::ogo: даже "бывшей".
    Т. к. с "ее" диаметрами, да с единственным насосом - можно отопить средних размеров 5-этажку.
    ...Совет "вдогонку" - надо было ставить не доп. насос а по шар. крану на каждый радиатор.
    И "делить" ими имеющийся расход, а не "вдувать" дополнительный.