Выбор сечения вводного кабеля, его прокладка и защита

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем livi, 30.03.10.

  1. livi
    Регистрация:
    10.03.09
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    691

    livi

    Строю дачу

    livi

    Строю дачу

    Регистрация:
    10.03.09
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    691
    Адрес:
    Киев
    Исходные данные:
    Планируется установка щитка учета элетроэнергии на заборе участка.
    Щит подключается к РУ-04 кабелем СИП 4х16 по воздуху.
    По проекту в щите учета будет стоять трехфазный автомат 3/32А и 3- фазный счетчик.
    От щита учета до будущего дачного домика 30 метров кабельного расстояния.
    Щит распределения будет в домике.

    Необходимо:
    Сейчас будут копаться траншеи для водопровода и т.д., заодно нужно сразу вбросить кабель от щита учета до дома.

    Вопросы:
    Какое сечение кабеля выбрать для соединения щита учета на заборе со щитом распределения в доме?
    Кабель думаю брать ВВГ 4х(?). Прокладка будет в трубе ПЭ.
    Нужно дублировать вводной трехфазный автомат в домике? Если да, то как соблюсти селективность - взять его класса В или что-то еще?

    Прошу помощи у общественности. А может и рекомендации возникнут заодно, что изменить или улучшить...
     
  2. Сигалов
    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    8

    Сигалов

    Живу здесь

    Сигалов

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Самый лучший вариант - это алюминий 4*14 в броне. Устанавливая медь, вы просто закапываете деньги в землю.
     
  3. livi
    Регистрация:
    10.03.09
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    691

    livi

    Строю дачу

    livi

    Строю дачу

    Регистрация:
    10.03.09
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    691
    Адрес:
    Киев
    Вы наверное имели в виду 4х16 вот такой: АВБбШв 4х16.
    Меня в алюминиевом кабеле смущает срок службы.
    Мне почему-то казалось, что медные дольше живут...
     
  4. Сигалов
    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    8

    Сигалов

    Живу здесь

    Сигалов

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Хочешь рассмешить бога, скажи ему о своих планах на завтра.
     
  5. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    А какая у вас выделенная мощность? Что бы сделать селективность нужно установить в доме или автомат на 25 А или если на дин рейку, что-то типа автомата включения электродвигателя с плавной регулировкой тока срабатывания (у АВВ это тип MS).
     
  6. livi
    Регистрация:
    10.03.09
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    691

    livi

    Строю дачу

    livi

    Строю дачу

    Регистрация:
    10.03.09
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    691
    Адрес:
    Киев
    Я просто не знаю, а нужно ли вообще в доме дублировать трехполюсный автомат?
    Может сразу разбросать фазы и 0 по шинам и делать распределение: по однофазному УЗО на фазу, а потом автоматы на группы потребителей? Или все таки трехполюсный автомат, потом уже однофазные УЗО и потом автоматы на группы?
    А насчет 25А это то и понятно, но не хочется занижать выделенную мощность (сказали вот вам в щит автомат 3/32А - все что с него возьмете ваше, это я так понимаю 12 с копейками киловатт). А плавная регулировка - это уже не дачный бюджет...


    Нечего тут негатив разводить!
     
  7. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Да нет. Если даже принять косинус фи равным 0,8 , это почти 17 кВт.
     
  8. сергей1
    Регистрация:
    05.01.09
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    сергей1

    Участник

    сергей1

    Участник

    Регистрация:
    05.01.09
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Возьмите провод СИП 4*16, Автомат не обязателен.
     
  9. Мурза
    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    32

    Мурза

    Живу здесь

    Мурза

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Сечение берите не меньше 10 квадратов. Либо алюминий 4*10 либо медный, здесь не принципиально. Вам выше советовали алюминий в броне - вполне хороший вариант.
    Автомат ставьте в доме на 32А, с характеристикой "В". После этого автомата уже делайте разводку на групповые автоматы.


    Узо поставьте на розеточные группы и на потребители во влажных помещениях.


    И конечно не забудьте про заземление
     
  10. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Не хотите потерять много мощности, поставьте автомат с регулировкой по току. Из отечественных (не на дин-рейку) АЕ-2046, а на дин-рейку что-то типа MS-450-32 с регулировкой от 22 до 32 А. Правда эти дин-реечные автоматы с коммутационной способностью на 50 кА, а такой ток короткого замыкания у вас вряд ли предвидится.
     
  11. livi
    Регистрация:
    10.03.09
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    691

    livi

    Строю дачу

    livi

    Строю дачу

    Регистрация:
    10.03.09
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    691
    Адрес:
    Киев
    Алюминий советовали 16 квадрат.
    Вы говорите 10 либо медь либо алюминий.
    А не ошибаюсь ли я, что там где алюминий 10 квадрат, можно смело ставить медь 6 квадрат - по характеристикам токопроводности это одно и то же?
    Т.е. можно и медь 6 квадрат, или это мало?
    И можно ли кроме эмпирических заключений, подвести какую-то базу, чтоб можно было получить ответ на вопрос почему именно так, а не больше или меньше?


    А зачем СИП в грунт, можно и АВВГ тогда - дешевле будет...
     
  12. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Если я ничего не путаю, то в вашем и аналогичных случаях, согласно нормативам, сечение нулевого проводника должно быть по меди 10 кв.мм , по алюминию 16 кв.мм. Исходя из этого вам и советуют алюминий 4х16.
     
  13. livi
    Регистрация:
    10.03.09
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    691

    livi

    Строю дачу

    livi

    Строю дачу

    Регистрация:
    10.03.09
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    691
    Адрес:
    Киев
    Если не сложно, буду весьма признателен за ответ, по каким нормативам? Чтоб расставить все точки над i.
     
  14. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    ПУЭ 1.3
    ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ
     
  15. livi
    Регистрация:
    10.03.09
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    691

    livi

    Строю дачу

    livi

    Строю дачу

    Регистрация:
    10.03.09
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    691
    Адрес:
    Киев
    Прямо не написано, но в целом так и есть.
    Спасибо.
    Нашел еще, что в системах TN-C PEN-проводник не может быть меньше 10 по меди и 16 по алюминию, если далее он разделяется на PE и N. Тоже вроде фактор!

    Таким образом по всему выходит, что мое решение либо 10 по меди либо 16 по алюминию.
    Или есть другие соображения?