    Нужна критика схемы 15кВт (1 Фаза)
    Доброе время суток,

    После долгого вкуривания форума, сделал схему. Очень желательно получить адекватную критику :)
    Ввод 2*10 на автомат 63А далее счетчик (все это хозяйство на столбе) далее пойдет сам Щит внутри дома. Все провода ВВГ НГ под розетки 3*2,5, свет 2*1,5, на плиту 3*6.

    Схема в приложении.

    Спасибо! :hello:
     

    Вложения:

  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    Маловато сечение: https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image
    После счётчика на выход 2Р селективное УЗО 63 или 80 А 100 или 300 мА
     
  3. smagga
    Регистрация:
    24.10.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    smagga

    Участник

    smagga

    Участник

    Регистрация:
    24.10.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Совсем видать забегался и не правильно описал ситуацию :flag:

    Стоит столб на котором висит автомат и счетчик от СНТ. НА участок идёт СИП 2Х16, которые уже входят во входной автомат 63А. Переделал схему.
    После счетчика нужно ставить УЗО? Или можно оставить просто входной автомат, а дальше УЗО по группам?
     

    Вложения:

  4. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @smagga, в каком месте установлен этот автомат?
     
  5. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @smagga, входное селективное УЗО (с буковкой S) есть смысл ставить только после счётчика на входе на участок, тогда оно будет выполнять противопожарную функцию и защиту кабеля до дома от возможных утечек. :um:
     
  6. smagga
    Регистрация:
    24.10.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    smagga

    Участник

    smagga

    Участник

    Регистрация:
    24.10.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Автомат на 63А уже стоит в доме. На входе в этот автомат СИП 2х16, а на выходе надеюсь будет все то что в схеме. Если конечно после критики не придётся все переделывать:) На плане он подписан как "входной автомат".
     
  7. smagga
    Регистрация:
    24.10.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    smagga

    Участник

    smagga

    Участник

    Регистрация:
    24.10.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Поставил селективное УЗО после счетчика СНТ, но до входного автомата, который стоит уже в доме.
    И поправил схему.
     

    Вложения:

  8. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @smagga, селективное УЗО поставить максимально близко к счётчику.
     

    Вложения:

    • 1.1.jpg
  9. smagga
    Регистрация:
    24.10.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    smagga

    Участник

    smagga

    Участник

    Регистрация:
    24.10.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Наверно селективное УЗО не получится поставить. Поскольку автомат и счетчик от СНТ находятся на самой верхушки столба и доступа туда нет.
     
  10. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @smagga, а как показания снимаете?
    И как кабель в дом идёт?
     
  11. smagga
    Регистрация:
    24.10.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    smagga

    Участник

    smagga

    Участник

    Регистрация:
    24.10.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    В СНТ стоит компьютерная система которая снимает в автоматическом режими показания счетчика. По виду счетчик чем то похож на автомат.

    Кабель идет по воздуху. Далее через подвес на чердак. Ну а там уже ящик будет. Пока просто автомат на кабель одет. Для розетки
     
  12. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @smagga, В ДОМЕ СТАВИТЬ СЕЛЕКТИВНОЕ узо БЕССМЫСЛЕННО. :um:
     
  13. smagga
    Регистрация:
    24.10.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    smagga

    Участник

    smagga

    Участник

    Регистрация:
    24.10.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Как я понимаю, из схемы нужно убрать селективное узо. А так схема рабочая и её можно вооплащать в жизнь?
    :cool:
     
  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.955
    Благодарности:
    27.731

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.955
    Благодарности:
    27.731
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Работать будет, но воплощать в таком виде не стОит! :no:
    Розетки и свет в одних помещениях лучше разнести в разные группы, мокрые потребители (бойлер и уличные розетки) защитить доп. УЗО 16А/10мА.
     
  15. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @smagga, надо перераспределить нагрузки так, чтобы розетки и свет одного помещения были под разными групповыми УЗО, а то можно в одном помещении остаться вообще без эл-ва.