    Подскажите как пользоваться этим счастьем! F1.jpg

    Вопрос 1. Проволока которую тут называют капилляром передает тепло на термоголовку с выхода горячей воды. Это действительно трубка? Сама термоголовка стоит на горячей воде от котла, не совсем понимаю как "Каппиляр" передает достаточное тепло для регулирования.
    Вопрос 2. Винт настройки подмеса. Как я понял из мануала, сейчас у меня подмеса нет. В инструкции написано что можно отключать подмес, делать постоянный подмес и отключать термоголовку. Какие положения винта для чего?
    Вопрос 3. Если подмеса нет? то термоголовкой регулируется только объем подаваемой в полы воды, а не ее (воды) температура. Что мне кажется неправильным. Термоголовка регулирует подмес?
    Вопрос 4. Как визуально отличить узлы поколений 7 и 8. Просто интересно что мне продали :)

    Помогите плиз!
     
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.057
    Благодарности:
    8.833

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.057
    Благодарности:
    8.833
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. действительно.
    2. для регулировки протока через клапан.
    3. объем и температура.
    4. это 8 ка.
     
  3. Base522
    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    Base522

    Участник

    Base522

    Участник

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Спасибо за ответ
    Хочу уточнить
    1. Передача тепла капилляром имхо все-таки недостаточна для того что бы как то поменять температуру головки которую греет вода на входе в смеситель.
    2. Винт регулируется по положению шлица, Сейчас шлиц поперек потока те полностью закрыт? если шлиц по потоку то полностью открыт? Предположу что там отверстие которое перекрывается при повороте на 90 градусов. Те чем больше повернуть тем больше подмеса?
    3. Не совсем понял как термоголовка регулирует температуру это же по сути кран. Хочу уточнить она стоит на линии подачи из котла или на линии подмеса?

    Еще раз спасибо!
     
  4. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.285

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.285
    Адрес:
    Кемерово
    По капиляру передаётся не температура, а давление через жидкость в нём, которая при нагреве расширяется.
     
  5. Base522
    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    Base522

    Участник

    Base522

    Участник

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Те, сама головка и капилляр заполнены некой жидкостью с большим К температурного расширения, что то типа спирта.
    Остался второй вопрос, как влияют на систему разные положения шлица регулировочного винта.
     
  6. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.057
    Благодарности:
    8.833

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.057
    Благодарности:
    8.833
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы всё правильно поняли.
    поперёк - перекрыто, отпустив торкс 20 можно поворачивать шлиц, нужно для увеличения протока через клапан.
    головка прижимает шток и организует проток либо из балки или из обратки.
    клапан и насос стоят на подаче.
     
  7. leonov1989
    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    leonov1989

    Новичок

    leonov1989

    Новичок

    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Я вот тоже планирую поставить насосные группы и коллектор готовые. везде maibes предлагают. чем они так хороши. цена конечно кусачая.
     
  8. aquakamin
    Регистрация:
    22.05.15
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    756

    aquakamin

    Монтажник систем отопления

    aquakamin

    Монтажник систем отопления

    Регистрация:
    22.05.15
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    756
    Адрес:
    Минск
    @leonov1989, Попытаюсь ответить на Ваш вопрос как монтажник. Вернее задать вопрос на который можете сами ответить. Краны нужны? Термометры нужны? Клапан обратный нужен? Насос нужен? Узел смесительный нужен? Сервопривод Нужен? Я не говорю про гайки креплений трубы и т. д. и т. п.
    Так вот всё это уже есть в группе мэйбис. И при том отличного качества.
     
  9. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Майбес. ei читаеется как ай
     
  10. aquakamin
    Регистрация:
    22.05.15
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    756

    aquakamin

    Монтажник систем отопления

    aquakamin

    Монтажник систем отопления

    Регистрация:
    22.05.15
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    756
    Адрес:
    Минск
    Пардон. :|::hello:
     
  11. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @aquakamin, да не партесь Вы. Как нравится так и говорите, профи поймут. :hello:
     
  12. Base522
    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    Base522

    Участник

    Base522

    Участник

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Тогда еще вопрос, можно не меняя корпуса смесителя и основных компонентов краны клапан и так далее эту головку с капилляром выкинуть продать подарить и поставить сервопривод с датчиком температуры? Признаюсь я за эти несколько месяцев не смог постичь логику ее работы.
     
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.057
    Благодарности:
    8.833

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.057
    Благодарности:
    8.833
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Увы, клапан под башку и привод разные.
    но можно сменить вместе с клапаном :)
    а чего не так ?
     
  14. Base522
    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    Base522

    Участник

    Base522

    Участник

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Не регулирует оно нормально. Термоголовка весьма условная вещь имхо. А тут можно датчик прямо на вход коллектора повесить. Сколько такой комплект может стоить?
     