    Уважаемые форумчане, помогите советом.
    Появились поперечные трещины в ненагруженном фундаменте. Пережил 2 зимы после заливки.
    Пару лет назад залил на участке фундамент 15х10м, ширина 0,4м, высота 0,4м (0,3 в земле, 0,1 над поверхностью земли). По всему периметру и под опорные стены с шагом 1,5м пробурены и залиты столбы D-0,4м всего 36 шт. С внешней стороны ленты сразу установлен утеплитель ППУ. Планировалась утепленная отмостка в последующем.
    Армировался: 4 вертикальные арматуры в столбах и по 2 сверху и снизу ленты D12. Через каждые пол метра поперечные кольца из арматуры D 8. Бетом М-250 при заливке вибрировались колонны.
    По планам строительство одноэтажного дома из пенобетона или керамзитоблока с деревянным перекрытием первого этажа и кровлей из металлочерепицы.
    Подскажите, пожалуйста, природу трещин и насколько они критичны? Какие процедуры вы бы посоветовали для профилактики или заделки трещин.
    Спасибо.
     

    Вложения:

    • 2.jpg
    • 3.jpg
    • 4.jpg
    • 5.jpg
    • 6.jpg
  2. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.075
    Благодарности:
    2.450

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.075
    Благодарности:
    2.450
    _
    1-Такие трещины на ваших длинных стенах в 15м при минимальном, даже я бы сказал ничтожном сечении 400мм х 400мм для такой длинны стен фундамента, исключают какие -либо деформации выходящие за минимальный прогиб. А раз они появились это говорит о том, что фундамент вышел по каким-то причинам за минимально допустимый прогиб. 2-На не нагруженных фундаментах подобные трещины как правило появляются в следствии деформации грунтов от морозного пучения или просадки просадочных грунтов в следствии их замачивания. Заочно не зная грунтов, ответа точного вам здесь не получить. Советовал-бы обратится по месту к специалистам кто работает у вас с проектами фундаментов и знает вашу геологию. Или делать ИГИ и опять к специалисту.
     
  3. Ashome
    Регистрация:
    19.02.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    9

    Ashome

    Живу здесь

    Ashome

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Белгород
    В нашей местности распространены такие мелкозаглубленные фундаменты. Грунтовые воды достаточно глубоко. Не указал глубину бурения столбов - 1,8м. Под основанием столбов глина. После первой зимовки трещин не было. Они появились после второй зимовки. Расстояние между столбами 1,5 метра. Все расчеты показывают, что на таком расстоянии вряд ли возможен прогиб ростверка. Скорее всего произошло пучение грунтов в месте между столбами. Как Вы считаете, если фундамент нагрузить в процессе стройки, уйдут эти негативные моменты или нет? Что-то нужно предпринять до строительства? Можно ли вообще приступать к кладке стен и какой вариант лучше выбрать: пенобетон или керамзитоблоки? Возможно следует залить еще один армирующий пояс по периметру высотой 20-30 см?
     
  4. Ashome
    Регистрация:
    19.02.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    9

    Ashome

    Живу здесь

    Ashome

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Белгород
    А может быть сделать засыпку грунта внутрь и сделать армированную плиту по всей площади фундамента с равномерной опорой на весь фундамент?
     
  5. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094
    Адрес:
    Абакан
    А может быть не стоит изобретать велосипед с крыльями а сделать утепленную отмостку ?
     
  6. Ashome
    Регистрация:
    19.02.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    9

    Ashome

    Живу здесь

    Ashome

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Белгород
    А поможет это, если стен пока нет? И вопрос остаётся открытым. Строить можно?
     
  7. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.075
    Благодарности:
    2.450

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.075
    Благодарности:
    2.450
    _
    это точно ни чего не даст..кроме затрат
     
  8. Ashome
    Регистрация:
    19.02.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    9

    Ashome

    Живу здесь

    Ashome

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Белгород
    Ну, по всем расчетам несущей способности столбов достаточно для дома с жилой нагрузкой. Плюс вся плита будет давить на промежутки между столбами и компенсировать силы мучения.
     
  9. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094
    Адрес:
    Абакан
    Да, без стен же грунт не промерзает, о чем беспокоиться ?
     
  10. Ashome
    Регистрация:
    19.02.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    9

    Ashome

    Живу здесь

    Ashome

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Белгород
    Ну я к тому, что стен нет и отмостка будет только снаружи. А изнутри фундамента ни пола ни утепления, соответственно. Будет изнутри промерзать. На сколько критичны такие трещины? Строить можно?
     
  11. Алмитро
    Регистрация:
    03.06.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    Алмитро

    Участник

    Алмитро

    Участник

    Регистрация:
    03.06.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Такой же вопрос из чего можно поставить дом на таком фундаменте, у меня он как у автора разница только в количестве арматуры (лента 3 низ и 3 верх D12 и поперечные кольца D10 шаг 25, грунт глина).
    до грунтовых вод около 19м и ширина ленты 50х50, диаметр столбов 350
     
  12. Алмитро
    Регистрация:
    03.06.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    Алмитро

    Участник

    Алмитро

    Участник

    Регистрация:
    03.06.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Хотелось бы конечно из пенобетона своять.
     
  13. Ashome
    Регистрация:
    19.02.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    9

    Ashome

    Живу здесь

    Ashome

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Белгород
    Тоже трещины? При каких обстоятельствах появились?
     
  14. Алмитро
    Регистрация:
    03.06.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    Алмитро

    Участник

    Алмитро

    Участник

    Регистрация:
    03.06.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
  15. Ashome
    Регистрация:
    19.02.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    9

    Ashome

    Живу здесь

    Ashome

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Белгород
    Зимовал фундамент? Под ростверком что?