BAXI SLIM в каскаде - подключение теплообменника бассейна

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем 30hgsa, 19.02.16.

  1. 30hgsa
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    118

    30hgsa

    БАЙКЕР

    30hgsa

    БАЙКЕР

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Домодедово
    BAXI SLIM в каскаде - подключение теплообменника бассейна
    Всем доброго времени суток!
    имеем дом.(подвал+2 этажа) 220м2 - панельники KERMI 22 и 33тип
    имеем гараж.(первый этаж 3 бокса+2й этаж - жилой) 130м2 - панельники KERMI 21тип
    имеем крольчатник.(30м2) воздушный теплообменник (от какого-то фанкойла)
    отапливается все это 2 котлами BAXI SLIM 300in и одним бойлером BAXI UB120. Для аварийных нужд также стоит эл. котел мощностью 12кВт.
    по отоплению ВСЕ СУПЕР! ВСЕ РАБОТАЕТ! ГИДРОСТРЕЛКА РУЛИТ! 4 отдельных контура, все мои нужды перекрывают с лихвой. перетопов нет, все прекрасно.(ТП только на первом этаже и в С/У, регулировка термосмесительным клапаном)
    по ГВС - есть недостаток во время разбора - ввиду этого и будет стоять второй бойлер (т.е. сейчас гвс на дом и на гараж идет от одного бойлера2, а будет идти отдельно бойлер 1 на котел 1 с приоритетом по гвс и аналогично бойлер 2 на котел 2)
    котлы в каскаде работают хорошо, друг другу не мешают.
    собственно что Я хочу.
    сейчас строится пристройка к дому 85м2 для сауны и небольшого бассейна
    на схеме все обозначено.
    бойлер для бассейна мощностью 10-14кВт. температурный режим воды 26С-30С
    Я НЕ ЗНАЮ КУДА ЕГО ВРЕЗАТЬ - ДО Г/С ИЛИ ПОСЛЕ ДЕЛАТЬ 5й КОНТУР?
    помогите кто чем может.
    пожалуйста.
    kotelnaja.jpg
     
  2. Лодырь
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157

    Лодырь

    Живу здесь

    Лодырь

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Шацк
    Теплообменник для нагрева бассейна должен подключаться на участок, где Температура теплоносителя будет, по запросу, подыматься до максимума, аналогично бойлеру.
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    До ГС. В котловую разводку.
     
  4. Лодырь
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157

    Лодырь

    Живу здесь

    Лодырь

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Шацк
    Подключив теплообменник к котловому контуру, без подачи сигнала на котел, бассейн не нагреешь.
    Можно, конечно в котловом контуре по "тупому" дать 80* на постоянку, а в радиаторы температуру регулировать подмесом; полагаю это не совсем правильно, хотя все будет нагреваться.
    Думаю что, лучше теплообменник подключить вместо бойлера, или параллельно с ним.
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    @Лодырь, Мы ж не знаем за какой период ему нужно нагреть это море воды после смены. А поддерживать температуру...
     
  6. Лодырь
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157

    Лодырь

    Живу здесь

    Лодырь

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Шацк
    Бассейн, к сожалению, требует подогрева не только после смены воды (хотя её не менять, а чистить рекомендуется); Из наблюдений: нагрев включается с перерывами от часа до трех, продолжительность - везде разная (мощность теплообменника, зеркало воды, наличие вентиляции (сквозняков) и т. д.
    Если Клиент желает БАССЕЙН, котельное оборудование "затачивается" под нужды бассейна.
    В схеме топикстартера теплообменник по гидравлике и по электрике нужно "привязывать" к конкретному котлу.
    На циркуляционой линии басейн - фильтр устанавливается датчик температуры (обычно на входе в фильтр), От датчика идет сигнал на: насос линии басейн - теплообменник или на трехходовой разделяющий линию очищенной воды после фильтра (часть в теплообменник, часть в бассейн на прямую); этот же сигнал идет на насос загрузки теплообменника; и этот же сигнал идет на котел, на запрос повышенной температуры.
     
  7. 30hgsa
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    118

    30hgsa

    БАЙКЕР

    30hgsa

    БАЙКЕР

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Домодедово
    Большое всем спасибо за комментарии.
    В бассейне вода будет фильтроваться и поддерживаться нужной Т, а не меняться постоянно (полная замена не чаще 1 раза в год).
    в г/с Т летом не опускается ниже 42-44, т. к. теплые полы работают круглогодично.
    Вопрос, может целесообразно врезать контур бассейна параллельно бойлеру 1 и прявязать его к котлу 1? тогда как установить приоритеты у котла между ГВС и бассейном?(для прогрева ГВС котел разгоняется до 76-78, а для прогрева бассейна думаю не более 55-60)
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Оставить один котел на первый БКН. От второго котла врезаться к бассейну. Конечно насос, и все как положено по приоритету. схемы мозгов котла смотреть нужно.
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Трехходовой вентиль с сервоприводом на контур БКн от второго котла.
     
  10. 30hgsa
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    118

    30hgsa

    БАЙКЕР

    30hgsa

    БАЙКЕР

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Домодедово
    очень хотелось бы отказаться от сервоприводников.
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    @30hgsa, Допрос с пристрастием любого сервисьтьмена котла. И он скажет, что и как можно подключить в мозги котла, останется только перебрать варианты.
     
  12. Лодырь
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157

    Лодырь

    Живу здесь

    Лодырь

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Шацк
    На нагрев бойлера никаких подмесов! Нагрев ПРЯМОЙ, максимальная температура!

    К какому котлу (при одинаковых Т. Х.), как удобней по работе, Подключать ДА параллельно бойлеру

    НЕ правильно думаете! Как и на бойлер - максимально!
    Сейчас бойлер по электрике как подключен? Датчик какой - электроный или электромеханический термостат?
    Насколько помню, в Слимах кроме приоритета гвс, ничего не было (хотя могу ошибаться),
     
  13. 30hgsa
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    118

    30hgsa

    БАЙКЕР

    30hgsa

    БАЙКЕР

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Домодедово
    датчик бойлера бакси - обычная термопара - подключена напрямую к котлу.
    в слимах да, есть приоритет гвс/отопления и обычный вход с аналогового контроллера/таймера/термостата/терморегулятора и т. п. больше там нет ничего.
    можно конечно поставить KromSchroeder Е8 или нечто аналогичное, что может управлять каскадом котлов и кучей разных контуров, но... не ко сегодняшнему курсу ойро!
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Ежу понятно..., для этого разделительные и существуют.
     
  15. Лодырь
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157

    Лодырь

    Живу здесь

    Лодырь

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Шацк
    Немного "потерял" смысл обсуждения.
    При подключении нагрева бассейна, придется перейти на электромеханический датчик. Используя пару электро реле, можно "сочинить" две линии "запуска" максимальной температуры, исключающие одновременный нагрев обоих потребителей.