    Двухтрубная схема двух этажей
    Добрый день уважаемые фоумчане. Прошу помощи и вашего участия в разработке схемы прокладки трубы отопления к радиаторам. Трубы планирую применить стальные. Вопрос заключается собственно в том, какие диаметры труб использовать и как их подвести к радиаторам? Свое видение я набросал. будет очень интересно узнать ваше мнение и увидеть ваши варианты прокладки трубы. жду ваших вопросов.
    схема отопления.JPG пл1.jpg пл2.jpg
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289
    Адрес:
    Касимов
    Без имени котла это почти нереально. А указанное место его установки совсем облегчит задачу.
     
  3. coBeTBaM
    Регистрация:
    27.12.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    37

    coBeTBaM

    Живу здесь

    coBeTBaM

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    37
    Если это правда поможет - Kalvs 2-30. 31,5 кВт. место установки - котельная, это немного выше цифры 5 на втором плане
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Ваша схема не для этого котла. Советую рассмотреть вариант с ТА или вариант с ЕЦ, хотя и не самый лучший для этого котла.
    upload_2016-2-22_12-45-54.png
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  5. coBeTBaM
    Регистрация:
    27.12.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    37

    coBeTBaM

    Живу здесь

    coBeTBaM

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    37
    Спасибо за ответ, но я спрашивал именно про саму прокладку трубы к радиаторам. Обвязку котла я буду делать из схемы в паспорте к котлу, там имеются и теплоаккумуляторы и трехходовики и другие вкусности.
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Без пояснений и обсуждать было нечего.
    Предложенная Вами схема, в плане гидравлического сопротивления, не самый лучший вариант. Но самый экономный по метражу труб. Поэтому советую произвести расчёт СО в программе. Имхо. Поэтажная разводка на 3-4 будет более "привлекательной" по гидравлике.
     
  7. coBeTBaM
    Регистрация:
    27.12.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    37

    coBeTBaM

    Живу здесь

    coBeTBaM

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    37
    Спасибо за ответ.
     
  8. coBeTBaM
    Регистрация:
    27.12.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    37

    coBeTBaM

    Живу здесь

    coBeTBaM

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    37
    Посмотрите пожалуйста такой вариант
     

    Вложения:

    • схема отопления 1.GIF
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289
    Адрес:
    Касимов
    При деревянном котле, разводка просится совсем другая. Тянуть рядом две стальных трубы, когда остальные углы остаются мокрыми и холодными, как то не айс. ППр не жалко вкатать в разводку, толку от него не много, теплоотдачу же стали, желательно использовать на 100%.
     
  10. coBeTBaM
    Регистрация:
    27.12.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    37

    coBeTBaM

    Живу здесь

    coBeTBaM

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    37
    @coBeTBaM, @coBeTBaM, @касимов 2,
    Предложите свой вариант, мне не приходит в голову больше ничего
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289
    Адрес:
    Касимов
    @coBeTBaM, У мене не рисуется по Вашему чертежу. Паинт не хочет принять картину ...
    Вы ее переведите в понятный ему язык. Нарисовать не вопрос...
     
  12. coBeTBaM
    Регистрация:
    27.12.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    37

    coBeTBaM

    Живу здесь

    coBeTBaM

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    37
    попробуйте этот файл. Может прожует)
     

    Вложения:

    • отопление1_1.JPG
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289
    Адрес:
    Касимов
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289
    Адрес:
    Касимов
    Ага, прилепился... и Ваш самый первый тоже.
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289
    Адрес:
    Касимов
    @coBeTBaM, Суть: Отопление_принципиальная_.png
    Думайте как привязать к Вашему дому.