Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Вера Леонидовна
    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    Alex992, как я понимаю, что по 1 и 2 этаже кроме как с УЗО по насосам все остальное правильно? Можно двигаться к последней схеме. И у меня здесь сразу возникает вопрос меня смущает автомат под номером 20, так как провод у меня пятижильный. (на схеме двухполюсной автомат меня это смущает).В прилагаемой схеме я ещё не перегруппировала фазы...)
     

    Вложения:

    • ЩУ №2 баня.jpg
    Последнее редактирование: 26.05.15
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.778

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.778
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Так Вы вроде решили что на баню будет подключена только 1 фаза.
    Просто не подключаете в ЩУ "лишние" фазы и все.
    Раз у Вас проложен 5 жильный кабель к бане, то может есть смысл разнести нагрузки по фазам.
    Примерно так.
    1-й этаж - фаза 1 + фаза 2
    2-й этаж - фаза 2 + фаза 3
    баня - фаза 3 + фаза 1
    На количестве групповых УЗО в щитах это никак не отразится.
     
  3. Вера Леонидовна
    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
     
    Последнее редактирование: 26.05.15
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.778

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.778
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    При подключении одной фазы подходит.
    Просто не подключаете в ЩУ "лишние" фазы и все.
     
  5. premiumskr
    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    26

    premiumskr

    Участник

    premiumskr

    Участник

    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Ульяновск
    Да сейчас вошло в "моду" ставить на вводе в дом "противопожарное" УЗО ... это обычное УЗО с током отключения 300 - 500 мА. и с увеличенным временем срабатывания (такое УЗО вряд-ли защитит от поражения электрическим током) при правильно выбранных АВ УЗО вообще вряд ли пригодится! но правила есть правила...
    так вот что-бы "поротивопожарное" УЗО не давало "ложных" срабатываний, после него необходимо устанавливать УЗО 10 - 30 мА на каждую группу энергопотребителей в соответствии с проектом энергоснабжения (проект не обязательно на бумаге)... главное правильно распределить потребителей по группам...
     
  6. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Я вам наверно открою страшную тайну. Оно точно не спасет человека от смертельного удара током!
    Правда? При каком токе отключается автомат на 10А и УЗО? Какая величина тока смертельно опасна?
     
  7. Melokk
    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    9

    Melokk

    Участник

    Melokk

    Участник

    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Астрахань
    Всем доброе время суток.
    Нужна жесткая критика схемы.
    Ввод СИП 4*16 на автомат 25А далее счетчик, автомат 25А (два автомата обязали поставить приемщики. Счетчик уже установлен, но буду переносить) По ТУ входной автомат на 25А. Одна розетка в щите на 220В.
    Затем Щит первого этажа в него думаю провод будет 5*10 (катель ТУ реальное сечение будет 5*8 примерно может чуть меньше) который будет заходить на противопожарное УЗО 40 А тип А 100мА (или стоит поставить на 25А?). Далее провод (кабель) на кросс модуль и т. д.
    Провода ВВГнг розетки 3*2,5 (ГОСТ), свет 3*2,5 (ТУ). На Духовой шкаф 3*6 (ТУ) автомат и УЗО по 20А.
    Прилагаю схему.
    Всем заранее спасибо.
     

    Вложения:

  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.778

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.778
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Сделайте несколько фото этого щита учета и выложите сюда.
    Читайте Форум, вот здесь очень много аналогичных схем.
    Когда почитаете и исправите сою схему, тогда начнем критиковать. ;)
     
    Последнее редактирование: 20.02.16
  9. Melokk
    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    9

    Melokk

    Участник

    Melokk

    Участник

    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Астрахань
    Подскажите что нужно поправить
     
  10. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    ОПАСНАЯ схема!

    В части линий, а по сути везде, НЕТ защиты от поражения людей, животных током проходящим через них на землю!

    Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, нужно подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой электроснабжения с типом заземления TN, не защищающей от аварий в питающей сети, писал в сообщении и ссылках в нем в теме Выбор типа заземления.

    Вариант пломбировки шины РЕ предложил один из форумчан, не помню кто, рисунок монтажа ЩУ отредактированный мной вроде рисовал Avs7153.

    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба или трубостойки и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба или трубостойки, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу или трубостойке, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура.

    В новой редакции Украинского ПУЭ появился пункт про обязательное уравнивание, выравнивание потенциалов рабочего места ЩУ на столбе, которое я за долго до этого рекомендовал на форуме, про что собственно есть в Российском ПУЭ-7, но непонятно для далеких от электро/пожаро безопасности вопрошающих форумчан.
    Обращаю внимание на традиционное иногда корявое и даже опасное написание нормативов оторванных от реальности и лишенных здравого смысла, которые с пеной у рта могут цитировать на форуме дилетанты не разбирающиеся в электро/пожаро безопасности или тролли!

    По умолчанию этот пункт Украинского ПУЭ не относится к бытовке, дому подключенным по системе электроснабжения с типом заземления ТТ на стене которых висит ЩУ! Поперечный размер черной стали неправильный! Оптимальное расстояние от щита, теоретически самое минимальное напряжение прикосновения, на вытянутую руку, а это 0,8 метра! Как ДОЛЖНО быть неоднократно подробней всех писал на форуме.

    АВ на вводе по умолчанию с характеристикой С!

    Не место неправильно подключенной, неправильно используемой необученными людьми розетке в ЩУ!

    Реализованные форумчанами по моей схеме ЩУ.

    Щит учета 15кВт, 380 и несколько вопросов

    Трубостойка на слабонесущих грунтах и ВРУ 15 кВТ 3ф

    Эл. снабжение дома 15квт 380в

    Щит учета, 380В 15кВт

    Вкратце про систему электроснабжения с типом заземления ТТ в строительной бытовке, одноквартирном доме, гараже, чего нет в нормах стран бывшего СССР, скорей всего и стран где ТТ широко применяется, и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если по ошибке есть, или есть необходимая в не бронированном кабеле, должны подключаться со стороны источника питания, со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ, коммуникаций; РЕ от ЗУ нельзя заводить близко от и особенно в составе ввода; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё, со второй ступенью ≤ 30 мА; Сопротивление ЗУ при уставках первой ступени дифзащиты 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!

    В других интерпретациях подробней про часть указанного и про часть остального подробней с рисунками, фото, указанием нормативов не однократно писал раньше в разных темах.

    Обращаю внимание, подавляющее число схем на форумах заявленные как система электроснабжения с типом заземления ТТ неправильные, особенно где ЩУ на стене строения, в строении, ГРЩ железный, есть дополнительные щиты, строения, стабилизатор, автономный источник энергоснабжения, хоть я неоднократно указывал на особенности системы питания с типом заземления ТТ, и эти схемы нельзя, не понимая где ошибки, использовать как шаблон!

    Плохая бесперебойность электроснабжения дома!

    Почти все ВДТ не согласованы с вышестоящим автоматом!

    Существенно завышен номинал АВ на освещение!

    На освещение лучше 1,5 мм2! Если у усеченки 1,5 мм2 лучше цена то на освещение оптимально усеченку.

    В некоторых линиях на освещение 3-х жил в кабеле недостаточно!

    На бытовой духовой шкаф достаточно 2,5 мм2!

    На бытовой духовой шкаф завышен номинал АВ!

    Про это тоже подробней всех с приведением нормативов, своими словами неоднократно писал на форуме.
     
    Последнее редактирование модератором: 03.09.18
  11. Melokk
    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    9

    Melokk

    Участник

    Melokk

    Участник

    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Астрахань
    Я Не знал что такое PE, PEN думал это обычное штыревое заземление. Спасибо, что образумили.
    Заземление будет в 1,5 м. от вводного щита сделано примерно так: 3-и уголка (думаю 50*50 или 100*100, возможно даже труба профильная) вбитые примерно на 1,5-2 метра каждый и соединены между собой полосой 4*40 с помощью сварки и это будет прикопано сантиметров на 30 в землю. Далее от контура или полосой 4*40 до вводного щита или кабель ПВ3 10.

    Только вот Щит вводной металлический и установить хочу его на дом (сейчас на бытовки стоит её потом буду убирать). Земля отдельно ноль отдельно.

    АВ поставлю 25А тип С. С УЗО далее просто описался конечно же будет стоять S (селективное) тип только вот ампераж какой? Достаточно 63А?
    Что по поводе розетки? Нельзя в водной Щит ставить?

    Что это означает?

    Т. е. если автомат 16А, то УЗО должно быть как минимум 20А, а если два по 16А, то тогда 40а?

    На освещение достаточно 6А автомата?

    Купил ВВГнг 3*2,5 (на освещение) не ГОСТ а ТУ. Его сечение примерно 3*1,8. Это слишком толстый?

    Можно подсоединить 2 или 3 провода?

    Это понял поменяю на 3*2,5 ГОСТ и АВ будет на 16А.
     
  12. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    Полосой надо отводить от контура к нужному месту, поднимать над землёй см на 30-50 и только потом переход на провод 10 мм2.
    При вводном С25А УЗО достаточно и 40А, но 63А лучше.
    УЗО защищается вышестоящим автоматом и должно быть на одну ступень больше его номинала.
    Что будет после УЗО тогда особо не важно (в разумных пределах)
    Обычно да.
     
  13. Melokk
    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    9

    Melokk

    Участник

    Melokk

    Участник

    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Астрахань
    Нет смысла делать полосу до вводного щита?

    У меня по схеме Вводное АВ-УЗО-Кросс модуль-УЗО-АВ-распред. коробка-розетка.
    Т. е. получается последний автомат не защищает УЗО стоящее перед ним?
     
  14. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    Именно так. Поменяйте местами - будет защищать. Вообще это актуально, когда после УЗО установлено несколько автоматов, если одно УЗО и один автомат - тогда можно и так, и так.
    Как Вам удобнее, просто полосу надо обязательно вывести из земли, а дальше удобнее работать с проводом.
     
  15. Melokk
    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    9

    Melokk

    Участник

    Melokk

    Участник

    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Астрахань
    У меня таких случаев только два. Можно поставить еще два УЗО, т. е. получится УЗО и затем автомат во всех случаях. Просто я не пойма как поменять их местами.

    Понял
     