1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Не греют 2 батареи

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем anukupnik, 20.02.16.

  1. anukupnik
    Регистрация:
    13.02.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    anukupnik

    Участник

    anukupnik

    Участник

    Регистрация:
    13.02.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Не греют 2 батареи
    Всем доброго времени суток!
    Помогите понять причину, почему не греют 2 батареи (последние).
    На первом этаже тёплый пол, второй этаж алюминиевые батареи (каждая секция по 208 Ватт) IMG_20160220_100422.jpg
    Греют все батареи, кроме батарей из 5-й комнаты (обозначены вопросительными знаками).
    Котёл Polykraft Alpine 24F Plus (24 Квт). В нём есть встроенный насос.
    От котла идёт труба которая расходится на коллектор тёплого пола и батареи на второй этаж (верхние 2 трубы).
    IMG_20151221_163513.jpg
    На обратке, от труб второго этажа, установлен насос (свежей фото нет, смогу завтра только сделать).
    Вся разводка сделана трубой ПП25, а дальше на радиатор идёт 20-я труба.
    IMG_20160211_195137.jpg
    Заходит горячая вода справа сверху, выходит холодная слева снизу.
    Помогите, 2 дня уже бьюсь, не могу заставить работать 2 последние батареи!
     
  2. anukupnik
    Регистрация:
    13.02.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    anukupnik

    Участник

    anukupnik

    Участник

    Регистрация:
    13.02.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Забыл добавить. Если отключить тёплый пол на 1-м этаже, эти 2 батареи становятся чууууть тёплые. Если перекрыть 2 первые батареи, они становятся теплыми (но не горячими). С каждой батареи из крана Маевского слил по 1,5 литра воды с воздухом.
     
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913
    Адрес:
    Донецк
    Балансировать пробовали?
    это :cool: :)], реально 120..140 Вт.
     
  4. anukupnik
    Регистрация:
    13.02.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    anukupnik

    Участник

    anukupnik

    Участник

    Регистрация:
    13.02.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Первые батареи "подзакрутить"? Нет, не пробовал. Просто странно, котёл на 24 кВт, а суммарно батарей у меня меньше.
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913
    Адрес:
    Донецк
    Вы вообще СО прикидывали? У Вас на втором этаже радиаторов на 5..5,6 кВт тепловой мощности, домик в субтропиках? :close:
    Причём здесь мощность котла, :faq: да хоть 100 кВт, а подачу / обратку от котла посадили на МП 16, или ошибаюсь?
    anukupnik.jpg
     
  6. anukupnik
    Регистрация:
    13.02.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    anukupnik

    Участник

    anukupnik

    Участник

    Регистрация:
    13.02.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Да, прикидывал. Сколько читал разной информации, везде говорят что 1 кВт на 10 кв. м дома (усреднённо). У меня второй этаж 70 кв. м
    Не совсем понял. Намекаете что мало батарей?
    Нет, 20-тка МП
     
  7. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913
    Адрес:
    Донецк
    Есть такой "средне поточный" метод расчёта, порой не подводит, НО... при правильно выбранной тепловой мощности приборов, 120..140 Вт/сек, но никак не 208 Вт/сек. Хитрый манагерский ход для дельты 70*.
    95* -подача / 85* обратка,
    (95* + 85*) / 2 = 90* тепловой напор,
    90* - 20* (Т* в помещении) = 70* - искомая дельта,
    что при Вашем настенном котле и МП / ПП трубах недостижимо и вредно для материала труб.
    40 секций может быть недостаточно, при условии, что на первом ТП и он не сможет быть "донором" для второго, ему самому бы тепла хватило.
    не навязчиво;).
    звиняйте, немного промахнулся, но хрен редьки от этого слаще не стал. Вы посадили 14 кВт нагрузки (прикидочно) на МП20 :no:.
     
  8. anukupnik
    Регистрация:
    13.02.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    anukupnik

    Участник

    anukupnik

    Участник

    Регистрация:
    13.02.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Спасибо за разъяснение! Буду переделывать подачу и обратку горячей воды. :(
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913
    Адрес:
    Донецк
    Имхо, прежде чем ломать / переделывать, нарисовать нормальную (понятную, удобно читаемую схему), выложить в открытой теме, на обсуждение, а затем "по вновь утверждённому плану"(с) можно и делать.
    Уточнение, цифра указана для той нагрузки которая может потребоваться, но установленные приборы физически не в состоянии её выдать. Замечание касается радиаторов и ТП.
     
  10. anukupnik
    Регистрация:
    13.02.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    anukupnik

    Участник

    anukupnik

    Участник

    Регистрация:
    13.02.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    А если батареи на втором этаже запитать сразу от котла?
    Просто то что приходит до коллектора тёплого пола, оно уже спрятано в пол. Это ооочень проблематично переделывать.
     
  11. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913
    Адрес:
    Донецк
    Никто не запрещает, если котёл - ТП достаточно МП 20.
     
  12. anukupnik
    Регистрация:
    13.02.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    anukupnik

    Участник

    anukupnik

    Участник

    Регистрация:
    13.02.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    А трубы для батарей 25 хватит (магистральная 25, отвод на батарею 20)? Или 32 лучше (32 магистральная, отвод на батарею 25)?
     
  13. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913
    Адрес:
    Донецк
    @anukupnik, я ни разу не Глоба и не Ванга, их последователи вообще на своём форуме общаются.
    Без внятной схемы:close::flag:, на основании изображения в #1 - два крыла тупиковой разводки, где врезаны стояки подача/обратка:faq:? "Навскидку" могу сказать, стояк ПП32, "крылья" ПП25, подключение радиаторов ПП20. Только мощность радиаторов подкорректируйте.