День добрый, форумчане! Осенью успел залить перекрытие: две сетки 200х200 арматура Д12 бетон М350 толщина 160мм, схему прилагаю. Хочу разгрузить на него поддоны с ГСБ D500, соот-но ~720кг/м2. Если поддоны ставить на несущие стены то, конечно, всё выстоит, но надо хотя бы 1м от стен отступить, чтоб можно было выкладывать стены. И в итоге получается поддоны будут как раз в середине полёта. Кто-то говорит, что "выдержит без проблем", кто-то "может и не выдержит - надо считать". Как посчитать выдержит ли? Очень не хочется надеяться на авось.
Старайтесь на несущие ставить и несколько распределить блоки с поддона по площади. Хотя, мне тоже сложили блоки в кучу одну по центру. Перекрытие такое же как у Вас- ничего не треснуло нигде. Но на всякий случай, распределите равномерно по дому.
Можно хотя бы примерно узнать сколько такое перекрытие выдерживает нагрузку на 1 кв. м? У меня такое же перекрытие только пролёты меньше 3,5 метра и арматура д10.
Вы уже на него понадеялись, залив перекрытие без расчета. А "авось" и бетонное перекрытие крайне не рекомендуется совмещать. Был бы расчет, четко бы знали: какую полезную нагрузку оно несет...
Вообще я делал по проекту - изначально были сетки 150х150, но пересчитали под 200х200. По проекту нагрузка 700кг/м2, но как объяснили на всю ширину пролетов, а у меня получается "точечная" нагрузка, потому и волнуюсь.
Мне считали под нагрузку 500 кг на метр, и сетку по реже, вверху просто сетки. Просто ещё раз хочется услышать что можно нести такое перекрытие.
Раз пересчитали "сетки", значит и нагрузку должны были пересчитать... Вопрос в чем тогда? Поддон ГБ - это не точечная нагрузка (если конечно друг на друга три штуки не поставите), он как раз примерно метр квадратный и занимает. Вот и сравнивайте с пересчитанной нагрузкой...
Так и пересчитали - был 800, стало 700кг/м2, и "распределенной по все длине". Поддон конечно не совсем точечная, потому и взял в кавычки и пересчитал на кг/кв2. Получается 1 поддон создает нагрузку как раз 720кг/м2. Вот фраз "по всей длине" и смущает
Тогда ставьте их как хотите, но не вплотную друг к другу, а через метр - и по нагрузке с запасом будет, и ходить между ними можно будет... Ну и к несущим стенам поближе, чтоб уж совсем спокойным быть...
Выяснил у проектировщика - оказывается в эту нагрузку включён вес самой плиты 400кг/м2. То есть полезная нагрузка может быть всего-то 300кг/м2. Как же люди ставят тогда поддоны на такие перекрытия! ведь оно у меня по сути типовое.