Как повысить напор горячей воды после газовой колонки с трубами 0,5 дюйма

Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Darlinka, 25.11.15.

  1. Darlinka
    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    7

    Darlinka

    Участник

    Darlinka

    Участник

    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как повысить напор горячей воды после газовой колонки с трубами 0,5 дюйма
    Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема нехватки горячей воды на втором этаже коттеджа. Есть коттедж 200м2, на первом этаже 3 забора воды, на втором 1, газовый котел Vаillant turboTECPRO VUW242-3 (8-24) (точно марку сказать не могу, похож на этот), котёл стоит на кухне в метре от крана. Если кто то моется в душе на 2-м этаже или в ванне на 1-м этаже, и открыть кран горячей воды на кухне, то горячая вода практически пропадает на втором этаже и в других местах на 1-м. При этом холодная остается. Трубы горячей воды тоже выбраны маленькие, помоему пол дюйма, от газового котла, далее кухонный кран и далее на второй этаж и дальние места 1-го этажа, но и входы и выходя у газового котла пол дюймовые. Вода из водопровода, входная труба дюймовая, напор хороший, не знаю сколько, огород поливается и в доме холодная не пропадает нигде.
    Поможет ли в этой ситуации насос для повышения давления на входе в дом, или нужно его ставить на входе в котел.
    Что можно поставить чтоб везде хватало горячей воды. Или котел все равно не сможет обеспечить хотябы 2 места с хорошей горячей водой.
     
  2. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нагреватель, случаем, не гибкой подводкой подкючен? Тонююсенькой такой...
     
  3. Darlinka
    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    7

    Darlinka

    Участник

    Darlinka

    Участник

    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Из подвала все вводные и выводные трубы металлопластиковые, белые, дальше уже в разводку по дому в железные трубы, но вот горячая тоньше холодной, похоже пол дюйма.
     
  4. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    Ни то, ни другое не поможет.
    Другие трубы, большего диаметра.
     
  5. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.673
    Благодарности:
    730

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.673
    Благодарности:
    730
    Адрес:
    Москва
    Из котла на выходе "настоящие" пол дюйма, а если далее металлопласт идет 16 мм, то всему "кердык", считайте, что выходное сечение котла перекрывается в 2-2.5 раза и на 2 точки не хватит уже никак. Как сказал @Protasevich, надо менять трубы. Металлопласт нужен хотя бы 20-25 (реальное сечение будет соответствовать настоящим 1/2) на стояки, от стояков можно и 16 до крана тянуть. Какое давление в системе ?
     
  6. Darlinka
    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    7

    Darlinka

    Участник

    Darlinka

    Участник

    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Американец27, какое давление не могу сказать. Дело все в том, что все это дело у родителей в деревне, вот думала может исправить ситуацию поможет насос для повышения давления. Но раз дело в трубах, то я так понимаю не поможет даже если допустим на входе в котел поставить насос. По паспорту посмотрела диаметр, пишут, 15 мм, им походу и соответствуют фитинги полдюймовые, значит и труба такая же. А если увеличить трубу, вход все равно останется маленьким, это имеет значение? Почему его сделали таким маленьким, если котел рассчитан на площадь дома 200 м2, соответственно и заборов воды там не один на такой площади?
     
  7. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.673
    Благодарности:
    730

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.673
    Благодарности:
    730
    Адрес:
    Москва
    @Darlinka, поясняю: металлопласт 16 мм как бы 1/2 ", но уголки, наконечники, тройники имеют проходной диаметр 5-6 мм, а не 8-10, если брать трубу 20, то проход будет 8-10 мм, как 1/2" настоящие. Нагонять давление особого смысла не имеет, если холодная везде течет, то его хватает.
    15 мм это присоединительный или проходной в трубе ? Померьте внутренний диаметр и подберите трубы так, чтобы фитинги и прочее имели такой же проходной диаметр.
     
  8. Darlinka
    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    7

    Darlinka

    Участник

    Darlinka

    Участник

    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @американец27, спасибо за консультацию, 15 мм диаметр не написано было в паспорте, что это посмотрю потом по факту.
     
  9. Alex_Gazprom
    Регистрация:
    14.02.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4

    Alex_Gazprom

    Новичок

    Alex_Gazprom

    Новичок

    Регистрация:
    14.02.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4
    Повысительный насос надо ставить на магистраль идущую на 2-ой этаж, а не на вход воды в дом.
     
  10. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    И от этого сразу снизятся потери в неправильно выбранном и смонтированном трубопроводе? :)] Т. е. трубы сами собой расширяться и станут пропускать воду без помех? :nono:
     
  11. Alex_Gazprom
    Регистрация:
    14.02.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4

    Alex_Gazprom

    Новичок

    Alex_Gazprom

    Новичок

    Регистрация:
    14.02.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4
    От этого увеличится скорость подачи воды через старое сечение (неизменившееся), а как результат для потребителя увеличение воды изливаемой из смесителя на втором этаже. Часто трубы в домах зашиты и это решение, чтобы не заниматься капитальным ремонтом. Все будет работать, при наличии объема воды в подающей системе, но без показаний приборов и замеров большего сказать не возможно.
     
  12. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    Если "старое сечение" просто физически не позволяет пропустить больше воды, то как может увеличится её скорость? :faq:
     
  13. Alex_Gazprom
    Регистрация:
    14.02.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4

    Alex_Gazprom

    Новичок

    Alex_Gazprom

    Новичок

    Регистрация:
    14.02.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4
    Расчет объема воды = S * V, увеличиваете скорость соответственно, что возрасает! (физика школьный курс), больше флудить не могу.
     
  14. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    Труба. Ограничивает. Скорость. Сама. Физически.
    И больше чем она может пропустить Вы по ней уже не про-го-ни-те.
    Теоретически (допустим фантастическое предположение) можно увеличить пропускную способность если движущийся поток будет ламинарным
    Ну раз Вы так хорошо владеете формулами, то могу предложить провести лабораторную работу по физике. :)
    Садитесь на кухне, берете кастрюлю борща и едите его на время ложкой. Засекаете время.
    Потом опять под ту же кастрюлю берете уже две ложки (увеличиваете поступление жидкости вдвое), а лучше сразу половник. Опять засекаете время.
    Ну а следом уже сразу из кастрюли (увеличиваете поступление жидкости на порядок). Ни и тоже на время.
    А потом расскажете как увеличение скорости подачи борща приводит к увеличению пропускной способности пищевода. :)]
    И вот тогда уже можем серьезно, без всякого флуда, поговорить на тему пропускной способности трубопровода, а так же что на неё влияет или не влияет.
     
  15. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386
    Адрес:
    Уфа
    Да, но с увеличением скорости потока жидкости будет неизбежно падать напор (давление) в трубопроводе/системе, и чтобы этого не происходило необходимо будет увеличивать площадь поперечного сечения трубопровода, ну или внутренний его диаметр.

    116996_html_m7f2e1c4[1].png

    P. S. То есть, отвечая на вопрос топик-стартера, можно сказать, чтобы решить его проблемы необходимо будет применить трубопроводы ГВС с бóльшим диаметром, например 3/4".