    День добрый, форумчане!
    Осенью успел залить перекрытие: две сетки 200х200 арматура Д12 бетон М350 толщина 160мм, схему прилагаю. Хочу разгрузить на него поддоны с ГСБ D500, соот-но ~720кг/м2. Если поддоны ставить на несущие стены то, конечно, всё выстоит, но надо хотя бы 1м от стен отступить, чтоб можно было выкладывать стены. И в итоге получается поддоны будут как раз в середине полёта. Кто-то говорит, что "выдержит без проблем", кто-то "может и не выдержит - надо считать".
    Как посчитать выдержит ли? Очень не хочется надеяться на авось.
     

    Вложения:

    • КР0-Фундаменты и перекрытие цоколя.png
  2. Метценгерштейн
    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    583
    Благодарности:
    64

    Метценгерштейн

    Живу здесь

    Метценгерштейн

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    583
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Старайтесь на несущие ставить и несколько распределить блоки с поддона по площади. Хотя, мне тоже сложили блоки в кучу одну по центру. Перекрытие такое же как у Вас- ничего не треснуло нигде. Но на всякий случай, распределите равномерно по дому.
     
  3. Sergeyweb
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.115
    Благодарности:
    871

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.115
    Благодарности:
    871
    Адрес:
    деревня Шарапово
    Можно хотя бы примерно узнать сколько такое перекрытие выдерживает нагрузку на 1 кв. м?
    У меня такое же перекрытие только пролёты меньше 3,5 метра и арматура д10.
     
  4. ПростоИгорь
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867
    Адрес:
    Россия
    Вы уже на него понадеялись, залив перекрытие без расчета. А "авось" и бетонное перекрытие крайне не рекомендуется совмещать. Был бы расчет, четко бы знали: какую полезную нагрузку оно несет...
     
  5. ПростоИгорь
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867
    Адрес:
    Россия
    Еще один искатель приключений...
     
  6. gen555
    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    22

    gen555

    Живу здесь

    gen555

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    22
    Вообще я делал по проекту - изначально были сетки 150х150, но пересчитали под 200х200. По проекту нагрузка 700кг/м2, но как объяснили на всю ширину пролетов, а у меня получается "точечная" нагрузка, потому и волнуюсь.
     
  7. gen555
    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    22

    gen555

    Живу здесь

    gen555

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    22
    по центру пролета? а какой ширины пролёт?
     
  8. Sergeyweb
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.115
    Благодарности:
    871

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.115
    Благодарности:
    871
    Адрес:
    деревня Шарапово
    Мне считали под нагрузку 500 кг на метр, и сетку по реже, вверху просто сетки. Просто ещё раз хочется услышать что можно нести такое перекрытие.
     
  9. ПростоИгорь
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867
    Адрес:
    Россия
    Раз пересчитали "сетки", значит и нагрузку должны были пересчитать... Вопрос в чем тогда? Поддон ГБ - это не точечная нагрузка (если конечно друг на друга три штуки не поставите), он как раз примерно метр квадратный и занимает. Вот и сравнивайте с пересчитанной нагрузкой...
     
  10. gen555
    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    22

    gen555

    Живу здесь

    gen555

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    22
    Так и пересчитали - был 800, стало 700кг/м2, и "распределенной по все длине". Поддон конечно не совсем точечная, потому и взял в кавычки и пересчитал на кг/кв2. Получается 1 поддон создает нагрузку как раз 720кг/м2. Вот фраз "по всей длине" и смущает
     
  11. ПростоИгорь
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867
    Адрес:
    Россия
    Тогда ставьте их как хотите, но не вплотную друг к другу, а через метр - и по нагрузке с запасом будет, и ходить между ними можно будет... Ну и к несущим стенам поближе, чтоб уж совсем спокойным быть...
     
  12. gen555
    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    22

    gen555

    Живу здесь

    gen555

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    22
    Выяснил у проектировщика - оказывается в эту нагрузку включён вес самой плиты 400кг/м2. То есть полезная нагрузка может быть всего-то 300кг/м2.
    Как же люди ставят тогда поддоны на такие перекрытия! :faq: ведь оно у меня по сути типовое.