Здравствуйте. вопрос в названии темы. Вентиляционная труба проходит через холодный второй этаж 4 метра, далее лежак 5 метров по холодному чердаку и с помощью вентилятора на улицу. Если зимой жить в доме, то на трубах будет намерзать иней наверное, а вентилятор вообще замерзнет. Что делать, как быть? От лежаков не избавиться пока. Утеплить трубы можно, но будет ли толк при такой протяженности? Тем же макаром, параллельно еще и фановфй стояк идет, т. е. две трубы проблемные.
@американец27, - фановый стояк - от ЛОС идет или от септика? Если от ЛОС, то 50мм минваты или 25мм Энергофлекса будет достаточно. Утепление должно быть до самого отверстия выхлопа! - воздуховоды утеплять 100мм минваты. Если вентлятор будет работать без остановок, то может быть хватит и 50мм, - это зависит от расхода и сечения воздуховодов. Утеплять надо до самого отверстия выхлопа! Если вентилятор будет работать с остановками, то может не хватить и 150мм!
@американец27, 100мм правильных материалов может быть и спасут, можно и 150навалить. Не вату, лучше плиту базальтоволокнистую (она не слеживается и не сползает). Фановой может быть сложнее, чем вытяжке. Но правильный путь в устранении такой длины холодного транзита как факт. Выход быть должен. Как обычно, Дима выстрелил из другого вида оружия и быстрее.
@DiJo, @Gaser, труба 125 мм, фановый стояк 110мм, Есть ли смысл собирать их в один блок ? (не в одну трубу, а сделать "скрутку" трех труб) может друг от друга греться будут. Третья через несколько лет станет воздуховодом из с/у 2-го этажа. Фановый стояк от ЛОСа Топас будет. Минвата это типа Рехау Лайт Скандик хватит или надо плотнее что то ? обмотать ватой 100 мм это круто конечно, я канаху (по воздуху идут трубы) и то 50 мм утепляю, надеюсь хватит, а хватит ли ? Максимум лежак устранить можно, холодный 2-ой этаж не устранить пока никак. Сколько может стоить выпуск трубы через шиферную крышу интересно ?
50мм хватит. Но до самого верха! У меня над крышей не утеплен стояк - в -30С заиндевел внутри напрочь. Пробивать пришлось. А временно?
Конечно буду, вытяжки будут подогревать фановый и меньше в общем случае денег на утепляшку потратится. Рехау утеплителей не знаю, лайта достаточно однозначно. Каналья периодически прогревается сточными водами, наме рзшее смывается. В фановом процесс только один - пока мороз - намерзает и намерзает. Физика процессов разная, согласитесь? Лежак устранить нужно - житься будет качественнее и дешевле. Если одной шахтой выводить - кровельщик скажет. Мне когда-то мою шахту с монтажом всего наружнего короба да на высоте два моих подчиненных за 4тыра смонтировали (но я "готовил стройплощадку" пару дней перед этим и леса стояли до конька и проект был заранее проработан...).
@Gaser, Роквул конечно, косяк мой Я утеплю все трубы конечно, я имел в виду, что теплым 2-ой этаж очень не скоро будет
Если Ваш вентилятор работает постоянно, то у Вас Вытяжная Система с механическим побуждением. Утепление ни какого принципиального значения не имеет. Конденсат при такой схеме Вас не побеспокоит. Также не имеет значения, есть у Вас "лежак" или нет. Но если Ваш вентилятор включается от "света", или от какой-нибудь другой "заумной" системы (датчика влажности, движения, освещенности и т. д.), внимательно перечитайте рекомендации @Gaser, и @DiJo, и примените их на практике.
Чего только не напишешь в ночь с пятницы на субботу ближе к 2-м часам ночи (или утра). С моим опытом как-то не очень сообразуется. При транзите от 3-х м даже из кафушных вытяжек подкапывало бывало при паре суток за минус 15, дырочки сверлили в нижних точках... Хотя в соседнем доме на фасаде были и 20-ти метровые каналы без признаков утепления (но и доказательств их работы не было...).
К сведению почтеннейшей публики: один проход через крышу стоит 11 т. р. (под ключ). Стоит ли в вытяжном канале организовать какое нибудь колено, для улавливания, накопления, а потом и слива конденсата ?
Прямоугольной шахтой кровлю пройти (с монтажом воздуховодов и их утеплением в шахте), смонтировать над шахтой зонт и выполнить/гарантировать гидроизоляцию на пару десятилетий? При этом подпрыгнуть на кровлю и не ... оттуда? Вроде недорого за один. Если три и за каждый - то уже кусаче...
Это за один обычный проход (5500 материал), а надо будет мне два, фановый стояк и вентиляция, в один короб их собирать нельзя сказали, пар из стояка покроет шубой любой грибок или что там будет. По поводу колена для улавливания конденсата, что скажите ?
И куда он удаляться будет? В фановый? Дренаж нужно тоже утеплять, иначе он замерзнет. Где-то видел на форуме пару лет назад фотки реализации вашей задумки, но уже не найду. Что касается короба, то я делал так, правда еще не опробовано. https://www.forumhouse.ru/threads/159357/page-7#post-9760580 Фановый вывел на другой скат через Вилпе.