1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Можно ли уменьшить мощность напольника

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем pashka55, 25.03.10.

  1. pashka55
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    pashka55

    Участник

    pashka55

    Участник

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Волгоград
    Имеем напольник Protherm KLOM 50. Так уж получилось, что он слишком мощный для нашей системы отопления (часто отключается). Можно ли как-то уменьшить его мощность (например, отключив одну или две горелки или есть другие варианты), чтобы продлить срок службы и повысить экономичность этого агрегата?
     
  2. Лодырь
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157

    Лодырь

    Живу здесь

    Лодырь

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Шацк
    Чтоб уменьшить мощность газового аппарата, нужно уменьшить давление газа на форсунках, (не ниже указанного в пачпорте).

    Можно и пару форсунок (крайних) заглушить, но это будет нарушение инструкции по эксплуатации и в случае ХХХХХ, Вам придется все лишения терпеть за свой счет.
    Но добьетесь ли экономичности? вопрос - открытый.
     
  3. Тепловик
    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    381

    Тепловик

    Живу здесь

    Тепловик

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    381
    Адрес:
    Бирск
    Если нет вариантов с заменой или полной загрузкой, есть вариант применения гидр.разделителя. Доп.расходы конечно, но в итоге котел будет работать в режиме.
     
  4. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Установите комнатный датчик температуры - цена 500р.
     
  5. Тепловик
    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    381

    Тепловик

    Живу здесь

    Тепловик

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    381
    Адрес:
    Бирск
    Вопрос стоит не как регулировать , а как продлить жизнь котла с вытекающими отсюда ...
     
  6. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вопрос стоял, до Ваших пояснений, о снижении мощности. Если котел стоит по причине отсутствия сигнала с комнатного датчика, то его жизнь продлевается не менее, чем на время стояния, т.е. если он 2/3 времени стоит, то прослужит в 3 раза дольше, чем если бы все время работал ;)
    Ну то так, чисто теоретически...
     
  7. Тепловик
    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    381

    Тепловик

    Живу здесь

    Тепловик

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    381
    Адрес:
    Бирск
    Нормальной считается работа котла 50/50 , при нормальном т/съеме.
    Работа котла ниже своего номинала так же вредна как и перегрев.
    По Вашей теории - чем больше мощность , тем больше экономия газа. Котел не авто - на холостых работать не любит.
     
  8. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Про экономию газа я в данной теме пока не говорил.
    Так же не идет речь о работе на "холостых" (я даже не понимаю, что Вы подразумеваете под этим понятием).
    Мне кажется спорным утверждение, что автомобили любят работать на холостых оборотах, но это не тема для данного форума.
    Я веду речь о том, как правильно приспособить данный котел к требуемым условиям.


    Я понимаю, что Вам хочется обсудить свое
    Расскажите как в данном случае поможет гидравлический разделитель.
     
  9. pashka55
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    pashka55

    Участник

    pashka55

    Участник

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Волгоград
    Да, предложение с гидроразделителем просьба описать хотя бы в двух словах.
    И еще информация для размышления:
    вчера вечером решил уделить время своему котлу, понаблюдать за работой и попробовать отрегулировать режим работы. Товарищи (авторизованные), которые устанавливали котел порекомендовали для снижения мощности покрутить колесико на лицевой стороне блока управления Honeywell.
    Первоначально (на заводе) оно было выкручено на максимум. В инструкции написано, что это колесико изменяет давление газа. Поворачивая его против часовой стрелки я заметил уменьшение силы пламени, но если слишком сильно повернуть, то при последующей попытке розжига может быть неудача, что приводит к отключению котла с ошибкой на табло. Вобщем я получил более оптимальный режим работы без слишком частых выключений котла.
    Но у меня остались вопросы к работе автоматики с подозрением на некорректное ее функционирование. Согласно инструкции (и на самом деле так и есть) при старте котел первые 100 секунд работает в режиме минимальной мощности. При этом в настоящее время на улице тепло и температура воды задана на 60. Так вот, после старта котла температура находится вблизи от заданной, но по истечении 100 секунд автоматика (непонятно зачем) увеличивает силу пламени, после чего температура превышает заданную, и котел отключается. Если бы она не делала этого, то котел бы спокойно поддерживал температуру и не выключался бы практически никогда. Вот и вопрос: может быть она некорректно работает, т.к. никакой логики я здесь не наблюдаю.
     
  10. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Выключите котел. Дайте остыть системе отопления. Включите котел. Через 100сек, когда он перейдет на максимум, засеките показания счетчика. Сколько нагорит за минуту газа? Какая площадь дома?
     
  11. pashka55
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    pashka55

    Участник

    pashka55

    Участник

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Волгоград
    Попробую сегодня. Только насколько дать остыть системе в градусах? Площадь дома 300 кв. Дом в 2 кирпича без утепления. 1-й этаж полуподвальный. До этого котла стоял отечественный напольник 30 квт., работал на максимуме, газа сжигал примерно столько же, сколько и этот, но при этом в помещении была температура +13. В общем-то это и явилось причиной покупки более мощного котла, чем рекомендовали мне. Боялись, что не хватит мощности, т.к. я еще теплых полов 100 квадратов сделал.
     
  12. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Столько, чтоб после этого остывания он дал Вам спокойно произвести все измерения не отключаясь.
     
  13. Principiante
    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    19

    Principiante

    Отопление И ГВС коттеджа

    Principiante

    Отопление И ГВС коттеджа

    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Весьма рекомендую датчик внешней температуры.
     
  14. pashka55
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    pashka55

    Участник

    pashka55

    Участник

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Волгоград
    через 100 секунд после старта котел увеличивает силу пламени и за 1 минуту расходует 0,07 м3 газа
     
  15. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ваши измерения показали, что максимальная мощность котла у Вас не завышена - 42 кВт.
    Колесико регулирует минимальную мощность, сделайте так, чтоб он хорошо разжигался и забудьте.
    Если что и подозревать, так это то, что у системы не достаточный проток теплоносителя. Но насос не является, в Вашем случае, частью котла...
    Кстати, а правильно ли подключен насос? При какой температуре он включается?