Так все-таки армирование 0,1% или 0,2% или что значит равномерно по контуру. СП52-101-2003 п. 8.3.4 ... равномерно по контуру сечения ... всей продольной арматуры ... к полной площади сечения бетона. Вопрос №1: Относятся ли слова всей продольной арматуры к конструктивной арматуре? Равномерно ли по контору сечения располагается продольная арматура в ф. ленте ? Возьмем шаг продольной арматуры у боковых граней 400 мм, у верхней и нижней грани шаг 100 мм. Равномерно располагается арматура по контуру сечения? Нет. Значит о, 1% армирование фундамента ? Может это не тот случай? Кто объяснит? Вопрос №2: Хомуты. В чем разница гнутого хомута от хомута из прямых отрезков арматуры. Roland spb советует замыкать вертикальную арматуру П-образными элементами, изготовить которые несколько сложнее чем нарезать прямые отрезки. Сформулирую вопросы проще. Дом полтора этажа 10x11 метров, стены полтора кирпича. Фундамент с внутренними поперечными лентами (почти крест) 108 на 34 стоит на бетонной подушке 700 на 250 армированной. Фундамент армирован d12 рабочая арматура, конструктивная арматура d10. Хомуты из прямых отрезков и поперечка d8. Нагрузка 8т\м.п. Достаточно ли такого армирования?
Вы ленту делаете? ставьте 0,1% на нижнюю и 0,1% на верхнюю грани. промежуточные стержни по боковым граням ставятся при высоте более 70см. шаг их не более 40см. это требование к балкам. может быть спорным относить это к ленте. но я делаю так. для ленты нет особой разницы. можете прямыми отрезками делать хомуты. гнутый хомут заранее покажет своей геометрией, куда поставить угловые стержни то, что нарисовано уже выполнено? или только планируется?
Rolandspb. Спасибо за ответ. Фундаментная лента на стадии опалубки. Залита бетонная подушка. Подвальная плита (под частью дома) и стены на ней 50смh залил за один раз. Учитываю Ваши советы и беру по 2шт. d14 на грань, что составит без учета констр. арм-ры почти 0,1% на грань. По боковым граням думаю. Максим Пан всем пишет, что это лишнее - арматура в середине не работает.
это конструктивная арматура для жесткости каркаса на период транспортировки в траншею и заливки. насчет того, что где работает это отдельный разговор. положено конструктивно - делай. не делаете конструктивно. делайте по-своему на свой страх и риск. это я принцип подхода объясняю.
Rolandspb. По поводу конструктивной арм-ры полностью с вами согласен. Буду делать. Тем более она препятствует образованию трещин при усадке. Это я на практике понял. Но вот шаг 40см при исполнении лент. ф-та вот в чем вопрос.
там те же 0,1%) а 40 см это и в СП проскакивает. например есть такие слова в СП 63.13330 10.3.8 В железобетонных линейных конструкциях и плитах наибольшие расстояния между осями стержней продольной арматуры, обеспечивающие эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры, должны быть не более: 1,5h и 400мм при высоте поперечного сечения более 150мм. У нас же мзлф это линейная конструкция. Это для тех, говорит, что лента это не балка. а вот для стен: В железобетонных стенах расстояния между стержнями вертикальной арматуры принимают не более двух толщин и 400 мм, а горизонтальной - не более 400 мм. опять же можно ленту рассмотреть как стену при развитой высоте сечения. и тд. подтверждений этому много.
да это же знаменитая тема) Вам не повезло. специалист, который лечит, в отъезде, но есть второй - не хуже. Лучше договориться лично. Хотя можно и по направлению. У нас только по пропускам. Хотя можно пройти и так. Лечение стоит дорого, но можно и не платить. Нянечкам, сестрам обычно платят, но они ухаживают и так. Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечкой и заплатить. Но можно этого и не делать. Если вас не интересует результат.
Странно, как я это пропустил Жванецкий - это классика! А классика актуальна в любое время. "Что охраняем, то и имеем", "Поликлиника для врачей, железная дорога, для железнодорожников..."