Здравствуйте! помогите чайнику) 1-15-20 кВт, 3 фазы. Как правильнее -3 однофазных или 1 трехвазный. 2-Стабилизатор напряжения Энергия Classic 7500 -нормальный вариант? кто сталкивался? -стоит брать, или есть более правильные модели. Просветите плз)
Поскольку сеть трехфазная нужно брать соответствующий стабилизатор. надо посчитать общую мощность сети. сколько приборов у вас в общем выдают ВА и уже от это информации высчитывать какой нужен стабилизатор. 7500 ВА маловато наверное, я так предполагаю. да и брать надо всегда с запасом мощности в 25-30%. так что лучше взять трехфазный Hybridна 15 000 ВА от Энергия Модель еще и гибридная, т. е. На диапазоне от 105 до 144В он работает как релейный а от 144 до 256 как сервоприводный. с ним никаких проблем знать не будете. у него есть блок контроля фаз который обезопасит от всякой ерунды вроде обрыва и нессиметрии. но вы сначала лучше подсчитайте, в интернете есть удобная программа там можно легко рассчитать какой стабилизатор нужен, а потом выбирайте подходящий гибридный
Надо понять кого Вы стабилизировать будете... большинству современных потребителей он не нужен, у Вас телевизор ламповый ? Почитайте описание приборов от Скока до Скока они работать умеют...
По всей вероятности человек хочет запитать станок, бетономешалку а может и электродвигатель, здесь желательно указать применяемое электрооборудование, запас увеличится в разы, нужно не промахнуться.
Это в городе можно надеяться, что в розетке 220 У меня, например, меньше 240 не бывает в принципе, а по выгоревшей плате котла, сервисмены ее менявшие, сказали, что было не меньше 270. Замерьте напряжение в сети и если оно очень большое, то ещё обратите внимание на диапазон входного напряжения, он отличается.
Кароче -повесил 3 однофазных стабилизатора, тиристорные, т. к. по отзывам они люто надежные. Год висели в гараже, и ничем себя не выдавали, кроме светящихся таблов) в НГ сначала на 3 часа свет вырубили -включился генератор, все ок, потом свет появился, но кривой -на одной фазе 220 в, на 2-х 85 и 110в. Стабы честно вытянули до 190 и 210 в) все работало.
Hdc555 И еще вопрос по Вашим стабилизаторам. А свет у Вас не "мигает" при переключениях, когда происходят скачки напряжения?
повесил 3 этих. свет чуть моргает, если смотреть на лампы накаливания, но таких у меня нет (только светодиоды) -а они горят стабильно. Единственное - планирую установить реле контроля фаз (чтоб при отключении одной из фаз отключалось все питание от столба и ток шел с генератора.
А зачем реле контроля фаз, у Вас есть трехфазный потребитель? Я собираюсь на каждую фазу по реле напряжения поставить, при отключении одной фазы, остальные будут работать и электричество в доме будет. Если напряжение выйдет за рамки допустимого, то реле напряжения защитит. Насколько мне известно, генераторы не "дружат" со стабилизаторами. У Вас как он подключен?
генераторы со стабами не работают: стаб на запуск тратит 6 сек. Автоматика заводит генератор, смотрит -тока нету и глушит, выдает ошибку. От генератора и напряжение другое идет -там на обоих контактах розетки фаза...