Помогите найти причину таких косяков с окнами. Дом из газобетона 400мм + вен. зазор + облицовочный кирпичь. Окна вставлены в край газобетона. Установлены окна Funke. Фирма очень с хорошей репутацией. Через три месяца немецкие подоконники Vitrage вздулись. Фирма приехала поменяла на другие. Через год все стыки между окнами и откосами порвались. Приехали сделали. Прошло два года. Углы снова порвало, пластик начал чернеть, в морозы сильно намерзает и гнёт форточки. Приехали работники фирмы проверили уровень влажности в доме в норме. Сказали что нужно поменять резинки. Приехали, сделали на одном окне. На следующий день на подоконнике лужа. ПРОБЛЕМИЩА. Что делать.
Дренажные отверстия не забыли сделать? Пена при монтаже была качественная? Бывает что она высыпается и образовываются пустоты. Может вариант что плохо запенено окно или не качественно сделан откос.
@Alllex73, вентзазор вокруг окна чем то заполнен или нет. Можете схемку нарисовать в сечении где у вас окно. Подозрение, с такими глубокими откосами и только теплый пол.
Окна стоят в край с уличной стороной газобетона, батареи под каждым окном, где ширина окна более 1.5 м, стоят двойные батареи (10+10 секций) в 50% комнат + теплый пол. Откосы делали вроде все было в норме. Единственный момент что при установке самих конструкций был очень сильный ветер и окощики жаловались что пена вылетает, приходилось многократно наносить новую. Вентиляция еть и приточная и вытяжная (не принудительная).
Судя по фоткам где наледь на окнах и по данному сообщению дырки у вас в пене! иначе откуда столько льда при таком отоплении? Скоро еще должна плесень появиться, если дырки в пене останутся. Снимайте откосы, подоконник и снова пропенивайте. Интересно подставочник весь пропенен? или так подоконник приткнули? И со створок по низу наверное нещадно дует? откуда там снег и лед? кстати какая толщина профиля? стеклопакета? желательно формулу. и есть ли энергосбережение?
Как обустроен откос и чем перекрыть вен. зазор я не знаю. Окна энергосберигающие. Плесень красная уже в местах стыков на 50% изделий и серая плесень по всему пластику. Со створок дует так что при ветре 4-5 м. с. стоит свист или гул, но эту проблему оконщики решили приехали и воткнули запорный механизм по низу форточек + заменили резинку. Проблема по моему кроется в нескольких моментах (если не прав, то поправьте); 1. Окна установили не в правильном соотношении по углублению (в край газобетона) 2. Что то с пеной по контуру окна не так (её разорвало) 3. Пластик Funke качество подкачало, не рассчитан он на холод (плесневеет + выгибает форточки) 4. Хваленые белые резинки Funke полное г. Они задубели напрочь. Я вижу выходов несколько 1. Легкий - разборка окон, пропенивание нормальное, замена резинок, установка на форточки доп. запорных механизмов. 2. Средний - разборка окон, перенос в глубь газобетона на 6-8см. пропенивание нормальное, замена резинок, установка на форточки доп. запорных механизмов. 3. Тяжелый - выбивать с поставщика оконных систем полной замены на новый профиль со здвигом его в глубь газобетона.
А мне всё таки кажется, что подоконники перекрывают приток теплого воздуха от батарей, вот и промерзает, потеет. У родственников точно такая же ситуация была, выдвинули батарее подальше от стены - проблем не стало. Сделайте всё же фото общим планом, не только из помещения, но и снаружи.
Советы в стране советов. 1. Обработайте кирпичную стену хорошей гидрофобизирущейся жидкостью. Тем самым вы повысите теплосопротивление стены. она будет сухая. Сухая стена теряет меньше тепла. теплосопротивления у вас не хватает. 2. Никакой пены, только специальный герметик 3 Откосы с улицы и изнутри есть смысл отделать штукатуркой тип Термоум, убрать мостики холода. 4. Рамы у вас говно. Окна под замену. Теплый широкий профиль позволяет реально утелить периметр окна и забыть про конденсат на окнах. 5. Вентиляция у вас не работает.