Поругайте или похвалите проект котельной

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Abugarcia, 02.02.16.

  1. Abugarcia
    Регистрация:
    07.08.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    8

    Abugarcia

    Живу здесь

    Abugarcia

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    8
    Поругайте или похвалите проект котельной
    Дом 270 м2, из блоков, два этажа. Радиаторы (28 шт.) плюс ТП в СУ, кухне, веранде и прихожей.
    Эл. котел резервный, включается по падению температуры в помещении, если встал газовый котел.
    Спасибо!
     

    Вложения:

    • котел.png
  2. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.267

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.267
    Адрес:
    Москва
    @Abugarcia, а план дома можно с расстановкой радиаторов?
    У меня УШП 1 этаж, туда просто для комфорта 4шт. планирую (2 гостиная, 1 спальня).
    А второй этаж без ТП - туда 6 шт (2 в мансарде с окном 8м2, 3 в спальне, и на 600вт в кладовке).
    Куда у Вас 28 шт? Под каждое окно что ли? Такой климат суровый что 5 месяцев -40С за бортом?
     
  3. Abugarcia
    Регистрация:
    07.08.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    8

    Abugarcia

    Живу здесь

    Abugarcia

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    8
    Климат подмосковный. :)
     

    Вложения:

    • батареи2.png
    • батареи1.png
  4. Selmm
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    12

    Selmm

    Участник

    Selmm

    Участник

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Не протянет систему отопления, вижу только 1 насос в котле. Вам лучше поставить гидрострелку с коллектором, и по насосу на каждый коллектор отопления. То есть запитать все по отдельности, радиаторы 1-го этажа, радиаторы 2-го этажа, бойлер, на ТП насос уже стоит.
     
  5. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.267

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.267
    Адрес:
    Москва
    Теплопотери считали? По моему у Вас перебор мощности раза в 2. :um:

    Нормальные потери в соврем. доме должны быть не более 65-70Вт с м2. Каркасники дотягивают до 25-30Вт.
    Свой дом из ГСБ считал (400мм) - порядка 55Вт. Ну инфильтрация.
    А Вы на комнату 15 м ставите 2200Вт приборы, когда там достаточно должно быть 1000Вт.
    А в пом. на 1 этаже где большие окна - и ТП 2 контура с шагом 15см, и 3 радиатора по 1138 Вт.
    На 12м2 будет (900+3424)=4300Вт! Там в одно стекло что ли окна в пол?
    :faq:
    p. s. с предложением гидрострелки и отдельных насосов на контура согласен.
    А диаметры труб считали? Чем проводить будете (п/п, м/п)?
     
  6. Abugarcia
    Регистрация:
    07.08.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    8

    Abugarcia

    Живу здесь

    Abugarcia

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    8
    Спасибо за ответ!
    А какую комнату 15 м вы имеете ввиду, где 2200 Вт?
    В пом., где большие окна, площадь 20 м2 и три окна примерно 2,5х2 плюс стеклянная дверь. И батареи в нишах, а я слышал, что в если в нишах мощность немного падает.
    Труба ТеСе flex 16.
     
  7. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.267

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.267
    Адрес:
    Москва
    Ну вот это - кабинет. Вроде площадь невелика, а стоят 2 батареи совокупно более 2 квт
    кабинет.png
    Мощность где ниши падает настолько незачительно что не учитывайте
    Примеры установки батареи.png

    p. s. @Abugarcia, моё мнение - чисто IMHO не рекомендация и не инструкция к действию!
    Я такой же застройщик как и Вы, не специалист.
    На Вашем месте, если нет расчета спецов - хотя бы по калькулятору тщательно рассчитал потери каждого помещения (с учетом стен, окон, перекрытия/пола и пр.). И уже после расставлял компенсирующие потери приборы, а под них и остальное по СО (контура, насосы, коллекторы).
    Я тоже вначале "под каждое окно" натыкал радиаторов, вышла куча. А по расчетам исходя из площадей помещений, для большинства комнат достаточно 1 радиатор. 2 этаж даже без ТП будет доп. прогреваться через перекрытие.
    Вот итого у меня сейчас: upload_2016-2-2_6-14-57.png
    Общие потери в морозы 16Квт. ТП 1 этажа порядка 8 Квт мощности, радиаторы при 70/55 (подача/обратка) будут ~11500Вт. И то думаю на мансарде поменьше поставить, там 2600 на помещение 22м. Хотя еще "карманы" низкие на 16м2. Тут сомневаюсь еще, там и витраж 8м2 почти на север.
     
    Последнее редактирование: 03.02.16
  8. Abugarcia
    Регистрация:
    07.08.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    8

    Abugarcia

    Живу здесь

    Abugarcia

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    8
    Жарко не холодно. :) Всегда можно убавить, а вот добавить... :)
    В проекте посчитана гидравлика отопления, расход теплоносителя 1 м. куб/час и сопротивление 9 кПа (примерно 1м вод столба), по этим данным подошел бы более слабый насос чем установленный в котле. На каждом радиаторе установлена гидравлическая регулировка. В этом случаи протянет?
    Спасибо!
     
  9. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.267

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.267
    Адрес:
    Москва
    Не скажите - много тоже неверно. Особенно в котле. Котел как выбирался - по мощности радиаторов?
    Тогда он будет недозагружен раза в 2, а это и сильное снижение КПД (90-92% это при макс. мощности),
    а главное - тактование частое вам обеспечено :( Котел быстро будет прогревать носитель, но отбора тепла в таком объеме не будет. И он после 5 мин. работы выключится... чтобы включиться снова через 5, дабы подогреть опять... :(
    Исправлять это уже "костылями" - терморегуляторы по Т воздуха помещений и пр.
     
  10. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    На магистралях котлов нет обратных клапанов!

    Примитивная самая не экономичная высокотемпературная баламутящая БКН рециркуляция!

    Коллекторное индивидуальное подключение радиаторов, особенно в одном помещении, не относится к лучшим решениям!

    Разумеется Ваше право, если лень разбираться, иметь хуже эффективность отопления, что минимизирует вероятность минимизации последствий косяков при строительстве.

    Если позволяют финансы то лучше их потратить на отопление только ТП, комфортней в разы, примерно в 1,5 раза экономичней, лучше внешний вид интерьера, больше полезной площади, чем с радиаторным отоплением. Про радиатор (ы) забывать совсем не стоит, может понадобится, например в прихожей, чтоб сушить варежки.

    Разумеется Ваше право, как минимум, больше платить за энергоносители, если лень разбираться, искать кто может сделать ПРАВИЛЬНО пирог, обвязку ТП с которым проблем с большими окнами, стеклянными дверями не будет.

    Правильно!

    К тому же, чем меньше требуется температура радиаторов, тем экономичней потребление энергоносителей.

    Протянет.

    Усугубить ситуацию могут НЕНУЖНЫЕ, как и предлагаемая безграмотными, бессовестными производителями, проектировщиками, продавцами, монтажниками НЕНУЖНАЯ гидрострелка в одноквартирных домах, даже 3-х этажных с 3-мя котлами, прибамбасы на коллекторах, которые к тому же ухудшают эффективность, надежность, иногда шумят из-за чего в лучшем случае будет постоянная переплата за энергоносители, про что неоднократно писал, в том числе с картинками как делать ПРАВИЛЬНО!
     
  11. Abugarcia
    Регистрация:
    07.08.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    8

    Abugarcia

    Живу здесь

    Abugarcia

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    8
    Эмоционально. :)
    Спасибо!
     
  12. Wvadik
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    1.066

    Wvadik

    Живу здесь

    Wvadik

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    1.066
    Адрес:
    Московская область
    @Allmas, в каком калькуляторе считали теплопотери?
     
  13. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.267

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.267
    Адрес:
    Москва
  14. Apkaduu
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Apkaduu

    Участник

    Apkaduu

    Участник

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    Предохранительный клапан в комплекте с бойлером имеет встроенный обратный клапан, из чего следует, что расширитель необходимо установить между бойлером и клапаном
    Котел Скат имеет такую-же возможность нагрева бойлера через 3х-ходовой клапан
    Фильтры ставить как на обратке также и подаче, а главное чтобы по течению теплоноситель протекал горизонтально или вертикально вниз (можно было бы обойтись одним при другой раскладке труб)
    В обратке как у одного котла также и другого необходимо установить обратные клапана
    То, что пишут про большие по мощности радиаторы, конечно дорого, но тепло комфортнее, а температура теплоносителя как у Бакси также и у Протерма устанавливается динамическая по наружной температуре вздуха
    Да и вообще, много разных мелочей, как правильных также и ошибочных
     
  15. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    Правильное замечание!
    А бывают низкотемпературные схемы рециркуляции ГВС? Продемонстрировать можете?
    В очередной раз посмеялся над примитивной рекламой ТП. Могли бы и не скромничать, написали бы что они в 10 раз экономней радиаторной СО.
    Отчаянное заявление про ненужность гидрострелки в трехэтажном доме с тремя котлами :)]
    Одни эмоции :no:
    На подаче-то зачем фильтра нужны? Для создания дополнительного сопротивления?
    Обратные клапана ставятся на подачу! :um: