1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Помогите со схемой ТТК+ТА+ЭК

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Duha29, 08.02.16.

  1. Duha29
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Duha29

    Участник

    Duha29

    Участник

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Вельск
    Помогите со схемой ТТК+ТА+ЭК
    Здравствуйте!
    Помогите схему домыслить, с работой контура ТТК-ТА все понятно, а вот с ТА-СО не очень. Процесс работы системы - котел топится греет ТА и СО когда дрова прогорают насос котла отключиться, далее из ТА в СО идет вода через 3-х ходовый с термоголовкой 60 градусов, когда вода в ТА остынет до 50 градусов включиться ЭК вопрос как сделать так чтобы ЭК не грел ТА?

    IMG_20160207_214219.jpg
     
  2. spektrum60
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    79

    spektrum60

    Живу здесь

    spektrum60

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Астана
    Может как то так,
     

    Вложения:

    • схема.JPG
  3. Duha29
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Duha29

    Участник

    Duha29

    Участник

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Вельск
    На этой схеме не совсем понял работу термостата он включает или насос или ЭК по температуре ТА?, а ведь смесительный клапан полностью не перекрывает подачу в ТА при работе ЭК?
     
  4. spektrum60
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    79

    spektrum60

    Живу здесь

    spektrum60

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Астана
    Да, не перекрывает. Но это не критично. При отключении насоса от ТА, включается эл. котел со своим насосом. Перед насосом на ТА стоит обратный клапан. Он препятствует циркуляции от эл. котла на ТА.
     
  5. spektrum60
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    79

    spektrum60

    Живу здесь

    spektrum60

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Астана
    А так, как нарисовано у Вас, с последовательным подключением эл. котла, и расположением датчика на подаче, термоголрвке фиолетово, откуда поступает подмес. И будет циркуляция через ТА. Так как допустим, при повышении температуры подачи, термоголовка будет прикрывать обратку, а получать холодный подмес из ТА. Насос то тянет. И будет ли корректная работа клапана. Будет дергать туда сюда.
     
  6. Duha29
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Duha29

    Участник

    Duha29

    Участник

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Вельск
    Хотелось бы увязать это все с 2 насосами
     
  7. spektrum60
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    79

    spektrum60

    Живу здесь

    spektrum60

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Астана
    Если у Вас насос в котловом контуре будет включаться при указанной температуре, смысла в трехходовом нет. Это кольцо не будет работать, т. к. не будет циркуляции. А оно необходимо для поддержания в котле около 60-65 градусов.
     

    Вложения:

    • IMG_20160207_214219-1.JPG
  8. Duha29
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Duha29

    Участник

    Duha29

    Участник

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Вельск
    Почему оно не будут работать, что вода в котле не нагреется до 80 градусов? котел будет работать в нормальном, не придушенном режиме, а из ТА обратка в котел холодная пойдет. Можно сделать температуру включения 60-70 но когда прогорят дрова ТА будет греть котел пока температура не упадет до этих 60-70 градусов.
     
  9. spektrum60
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    79

    spektrum60

    Живу здесь

    spektrum60

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Астана
    Что не есть гут. В котле будет конденсат. Можно же и по другому подключить термостат. Если есть доступ к каналу выхода дымовых газов из котла, поставьте датчик туда. Но нужен с большим диапазоном температур. Мы применяли терморегулятор от паяльника (утюга,сварочного аппарата, называют по разному), у него до 300-320 градусов. В зависимости от модели. Затопили котел, через некоторое время включился насос. Прогорели дрова, патрубок остывает, насос остановился.
    А у Вас получается, что котел уже разогрет хорошо, включился насос, а если ТА холодный? Что будет?
    Котел-80, обратка 20-30.
    Котел Прогрев машину в мороз, с отключенным вентилятором печки, а потом при подаче на него горячего воздуха, что со стеклом бывает? Меняем стекло. А если котел чугунный? 100% трещина.
     
  10. Duha29
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Duha29

    Участник

    Duha29

    Участник

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Вельск
  11. Duha29
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Duha29

    Участник

    Duha29

    Участник

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Вельск
    Чтобы холодная обратка не поступала в котел на байпасе стоит 3-ходовый термосмесительный вентиль на постоянную температуру 60 градусов.
     
  12. Duha29
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Duha29

    Участник

    Duha29

    Участник

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Вельск
    А ели перед 3-х ходовым на подаче в СО поставить электромагнитный клапан закрывающийся при включений ЭК, но непонят но как будет работать термоголовка. Наверно надо как-то обходить этот узел чтобы вода при работе ЭК не попадала в ТА.

    IMG_20160207_2142191.jpg
     
  13. spektrum60
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    79

    spektrum60

    Живу здесь

    spektrum60

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Астана
    Который будет регулировать только при работе насоса, иначе горячая вода вниз не пойдет.
    И какой клапан будет, смесительный или распределительный? Красным -распределительный, зеленым - смесительный. При вашем включении эл. котла, при открытом кране (под котлом который) котел не будет работать, если он без насоса. Установленному вами насосу проще прокачать по магистрали, чем через котел. А если и будет циркуляция, то незначительная.
     

    Вложения:

    • IMG_20160207_214219-11.JPG
  14. Duha29
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Duha29

    Участник

    Duha29

    Участник

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Вельск
    Клапан смесительный, кран под ЭК при работе СО закрыт, вода постоянно идет через ЭК.
     
  15. spektrum60
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    79

    spektrum60

    Живу здесь

    spektrum60

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Астана
    Смесительный лучше на обратке.
    А зачем? Лишнее сопротивление. И я так понимаю, котел простой, без насоса.