1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Проблемы с напряжением в многоквартирном доме

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем SimonFin, 09.02.16.

  1. SimonFin
    Регистрация:
    02.05.11
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    12

    SimonFin

    Живу здесь

    SimonFin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.11
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Проблемы с напряжением в многоквартирном доме
    Всем привет!

    помогите, пожалуйста, разобраться.

    за последний месяц сгорела посудомойка (электронный блок), стиралка (тэн), духовка (сегодня, электронный блок), лампочки вылетают из плафона
    напряжение на вводном автомате в квартиру 234.9В, вечером 238В
    в подвале дома на вводном автомате на стояк напряжение такое-же (электрик мерял между каждой фазой и железной трубой).

    электрик и управляющий из тсж меня послали в одно место,
    говорят максимальное напряжение 220+-10%, хотя по госту 13109-97 нормальный перепад +-5%, максимальный +- 10%.
    в соседнем доме напряжение 224В (один жилой комплекс из трех домов)

    в чем может быть трабл? поставить стабилизатор нереально, электрический щиток в общем коридоре.

    уже стоимость сгоревшей бытовой техники в текущих ценах за 200тыщ руб.
     
  2. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Москва
    От 238В импортная электроника не должна гореть.
    У нас была аналогичная ситуация: напряжение дергалось туда сюда, закончилось однофазным коротким замыканием кабеля к дому. Два дня без света - и полный порядок.
    Поспрашивайте соседей: у них-то как или только у Вас беда? Если у всех - коллективно жалуйтесь. Если только у Вас - обратите внимание на свою проводку (плохой контакт, плохая изоляция).
     
  3. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    нормальное напряжение
    а что им ещё остается делать?
    напряжение тут не причем...
     
  4. SimonFin
    Регистрация:
    02.05.11
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    12

    SimonFin

    Живу здесь

    SimonFin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.11
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    А в чем может быть дело?
    вот сегодня пришел электрик, отключил общий автомат, протянул все контакты в щитке, на духовке после его ухода и включения автомата полетел дисплей (т.е. кнопки пипикают, но включить ее не получается). напряжение на момент его ухода 234.9 вольта.
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    27.807

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    27.807
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Сначала установите время (часы) на Вашей умной духовке. ;)
     
  6. SimonFin
    Регистрация:
    02.05.11
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    12

    SimonFin

    Живу здесь

    SimonFin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.11
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Так на ней не горит вообще ничего
    пустой дисплей всегда
    раньше при отключении электроэнергии время не сбрасывалось
     
  7. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Москва
    К сожалению контакты щитком не ограничиваются.
    У Вас розетки стоят, вилки. Могут быть в штукатурке на скрутках участки электропроводки. Дребезг в контактном соединении вызывает перенапряжения, чего и боится электроника.
     
  8. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    @SimonFin, а в квартиру заходит одна фаза или три?
     
  9. SimonFin
    Регистрация:
    02.05.11
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    12

    SimonFin

    Живу здесь

    SimonFin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.11
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Нет, везде клеммы ваго, скруток нет
    Сам делал 12 лет назад
     
  10. SimonFin
    Регистрация:
    02.05.11
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    12

    SimonFin

    Живу здесь

    SimonFin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.11
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Одна фаза общий автомат на 63а, плитка 40а, еще штуки 4 автомата на 16а, три узо
     
  11. unkas
    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    2.293
    Благодарности:
    898

    unkas

    Живу здесь

    unkas

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    2.293
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Люберцы
    @SimonFin, а лампы накаливания у вас в квартире нормально горят? Если мигают, то ярче, то тусклее, похоже как при сварке, то это "ноль" у вас где-то отгорает.
     
  12. unkas
    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    2.293
    Благодарности:
    898

    unkas

    Живу здесь

    unkas

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    2.293
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Люберцы
    Возможно, что ранее отключения были короткими, а сейчас длительное отключение.
     
  13. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Москва
    Проверьте клеммы сильноточных потребителей.
     
  14. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    @SimonFin,
    проверяйте РЕ и ноль.
    зы. А лучше всего вызвать @Nemetzelectro, у него мегер есть :) :)], и проверить всю проводку (Н., я так и не удосужился пока такой девайс приобресть, но в планах).
     
  15. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    У меня не только мегер есть ;) Я и вышивать умею и на машинке могу...
    Тут регистратор напрашивается, но до Москвы далековато, да и занят я сейчас.
    @SimonFin, а нет ли возможности временно поставить на ввод диффавтомат АД12М и посмотреть, будет ли он срабатывать по перенапряжению?
     
    Последнее редактирование: 09.02.16