1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Разбор обвязки ТТ котла + ТА и тд. и тп...

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Wagin, 29.01.16.

  1. Wagin
    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    352

    Wagin

    Живу здесь

    Wagin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Тюмень
    Разбор обвязки ТТ котла + ТА и тд. и тп...
    Здравствуйте уважаемые форумчане, решил создать отдельную тему по обвязке ТТ котла. Сразу предупреждаю я чайник, но вскоре придется вплотную заняться отоплением для построенного дома.
    Начитавшись вдоволь форума, я понял что ни чего не понял. Начинаются темы во здравие, заканчиваются за упокой. Вот и хочу во всей этой путанице разобраться, по порядку, последовательно.
    выкладываю на обозрение мои соображения по схеме обвязки
    888.jpg Это сырая модель, жду критики...
     
  2. Wagin
    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    352

    Wagin

    Живу здесь

    Wagin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Тюмень
    Основные требования которые хочу достичь:
    1) Добиться естественной циркуляции между ТТ и ТА, в отсутствии 220в. тем самым снизить риск закипания в отсутствие 220в. Система закрытая.
    2) автоматизировать запуск насоса между ТТ и ТА, предлогаю реализовать термостатическим включателем установленным на подачу сразу из котла. При достижении 50* с насос запускается
    3) После остановки ТТ-котла, прекратить работу насоса между ТТ и ТА, что-бы не разряжать ТА, гоняя воду через котел.

    И вопрос?
    1) На каком уровне должен находиться котел по отношению ТА (ниже ТА, выше ТА, без разницы т. к система закрытая ЕЦ)
    2) Нужно-ли поднимать стояк подачи с ТТ котла выше ТА и соблюдать уклон от котла к ТА, и уклон обратки от ТА к ТТ? или можно сделать подвод горизонтальный.
     
    Последнее редактирование: 29.01.16
  3. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Чем ниже тем лучше
    ИМХО
    upload_2016-1-29_17-52-50.png
     
  4. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.196

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.196
    Адрес:
    Москва
    Достаточной циркуляции вы не добьетесь. Поэтому лучше поставить ИБП на насосы.
    Краник у группы безопасности котла уберите. И остальные элементы требуют осмысления.
     
  5. Wagin
    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    352

    Wagin

    Живу здесь

    Wagin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Тюмень
    ИБП обязательно будет, и возможно маленький генератор.
     
  6. Wagin
    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    352

    Wagin

    Живу здесь

    Wagin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Тюмень
    Может тогда не заморачиваться с ЕЦ между котлом и ТА, и убрать байпас с электроклапоном, рисунок прилагаю.
    888.jpg
    Убрал так-же краник группы безопасности котла.
    Обход ТА по моему мнению нужен в случае протечки ТА, например зимой. чтобы исключить его из работы. Так-же можно перекрыть к примеру ТА и ТТ, и греть контур отопления электрокотлом исключая также насос между ТТ и ТА. К примеру летом в ненастные дни.

    Термометры внизу ТА и Балансировочный клапан для регулировки ТА . (Не знаю нужно ли оно, или нет, но лучше пусть будет)
    Прошу высказать ваше мнение на мои рассуждения.
     
  7. Wagin
    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    352

    Wagin

    Живу здесь

    Wagin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Тюмень
    ЧЕ-ТО ТИШЬ...КАКАЯ-ТА
     
  8. SLAWAK70
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    369

    SLAWAK70

    Живу здесь

    SLAWAK70

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    369
    Адрес:
    Томск
    Если вам нужна ЕЦ, то потребуется покупка/использование стальных труб и запорной арматуры соответствующего диаметра. Насос, трех ходовой, ОК правильней на байпасной линии...нужна/важна разность высоты центров нагрева/охлаждения системы...закрывать систему-смысл?
     
  9. Wagin
    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    352

    Wagin

    Живу здесь

    Wagin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Тюмень
    Между ТТ и ТА будет стальная обвязка, после ТА полипропиленовые. На рисунке поправил обвязку, добавил байпас с ОК-лепестковым. Как вы думаете нормально-ли будет если байпас будет выполнен трубой ДУ25, а подача и обратка ДУ40? Правильно-ли я расположил сетчатые фильтра, не много-ли их?
    Кстати максимальный разнос по уровням ТА и ТТ получается с разницей в пол-метра. Так что вряд-ли получится хорошая ЕЦ между ТТ иТА. Буду глубже проробатывать вопрос по антизакипании ТТ котла за счет источника бесперебойного питания, и маленького генератора.
    888.jpg
    Теперь вопрос встал с подключением бойлера косвенного нагрева, как правильно подключить его. Где лучше разместить насос прокачки теплообменника, на подаче или обратке БКН (бойлера косвенного нагрева). Я его сверху подрисовал. Я так понимаю подключить параллельно подачи и обратке.
     
    Последнее редактирование: 08.02.16
  10. spektrum60
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    79

    spektrum60

    Живу здесь

    spektrum60

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Астана
    По электрике так.
     

    Вложения:

    • 888.jpg
  11. Wagin
    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    352

    Wagin

    Живу здесь

    Wagin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Тюмень
    На счет электрики спасибо!, мне только хотелось-бы подключить БКН перед ТА, что-бы он не потреблял тепло-энергию ТА ночью, однако смущает то, что будет два насоса последовательно работать. (к примеру на обратке)
     

    Вложения:

    • вариант гвс.jpg
    Последнее редактирование: 08.02.16
  12. Wagin
    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    352

    Wagin

    Живу здесь

    Wagin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Тюмень
    Существуют ли трехходовые клапана с термодинамической головкой для диаметра ДУ-40?
     
  13. spektrum60
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    79

    spektrum60

    Живу здесь

    spektrum60

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Астана
    Существуют и не только у Данфосс. Нужна резьба под привод ф 30х1.5 и соответствующий ход штока. Под ход 10мм наверное трудно будет найти привод. А для чего такой большой? http://www.altermo.ru/valve-danfoss/klapany-regulirujuschie-i-elektroprivody-danfoss/
     
  14. Wagin
    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    352

    Wagin

    Живу здесь

    Wagin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Тюмень
    Хотел убрать байпас с обратным Клапоном. Все равно ЕЦ между ТТ и ТА при моих условаях не добиться. И обвязка проще будет, но можно-ли так делать, или безопасно так делать (чуть выше вариант такой уже был)
     
    Последнее редактирование: 08.02.16
  15. spektrum60
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    79

    spektrum60

    Живу здесь

    spektrum60

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Астана
    Даже если он и будет ДУ 40, то это условный размер. В действительности у клапанов идет сильное заужение прохода. Практически в половину, а байпасный и более.
    Я там, на схеме, почеркал немножко. Обдумайте.
     

    Вложения:

    • 888 (1).jpg