1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3

Бежит конденсат с потолка мансарды

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 07.02.16.

  1. СерегаZet
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    2.471
    Благодарности:
    2.258

    СерегаZet

    Живу здесь

    СерегаZet

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    2.471
    Благодарности:
    2.258
    Адрес:
    Красноярск
    Бежит конденсат с потолка мансарды
    Всем привет!
    такая проблема в мансарде стали скапливаться приличные капли по несколько литров.
    моя ошибка наверно в том что я утеплил крышу не по стропилам а по затяжкам и не оставил над утеплителем никаких продувочных окон.
    еще забыл сделать в одном месте пароизоляцию. возле стены не обошел доски. из за этого там стал образовываться куржак.
    сейчас после морозов пришла оттепель и это все стало таять.
    подтверждение подтвердилось на фото.
    думаю сделать несколько отверстий с стене над утеплителем для просушки.
    и вот думаю может через пару часов поставить туда пушку для быстрого пррветривания
     
  2. СерегаZet
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    2.471
    Благодарности:
    2.258

    СерегаZet

    Живу здесь

    СерегаZet

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    2.471
    Благодарности:
    2.258
    Адрес:
    Красноярск
  3. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    34.147
    Благодарности:
    56.384

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    34.147
    Благодарности:
    56.384
    Адрес:
    Россия, Рязань
    @СерегаZet,
    Это не ошибка а самый распостраненный контур утепления
    Если контур пароизоляции нарушен в одном месте, то считайте и остальная пароизоляция бесполезна, контур должен быть полностью герметичен
    Холодный чердачек над утеплителем должен хорошо быть вентилируемым
    Какая марка подкровельной пленки белого цвета выше утеплителя и есть ли вентзазор между этой пленкой и кровельным покрытием?
     
  4. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.324

    Poolprofi

    Модератор

    Poolprofi

    Модератор

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.324
    Адрес:
    Москва
    @СерегаZet, я пока не практик, а больше теоретик т. к. зимой еще не грел баню, но с точки зрения здравого смысла и физики:
    1. У тебя где-то дыры в ПИ, теплый влажный воздух попадал на чердак, охлаждался и ... ну ты понял.
    2. У тебя где-то дыра и туда снег наметало, а теперь он тает.
    3. Не знаю какой вентзазор над мембраной, но может быть он тоже влияет на ситуацию.

    Продухи конечно помогут, но они лечат следствие, а не причину!
     
  5. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.324

    Poolprofi

    Модератор

    Poolprofi

    Модератор

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.324
    Адрес:
    Москва
    Вентзазора над мембраной 50мм обычно достаточно? Или надо в торцах дома вент решетки ставить?

    Если решетки надо, то где и сколько?
     
  6. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    34.147
    Благодарности:
    56.384

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    34.147
    Благодарности:
    56.384
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Если есть нормальный вход и нормальный выход воздуха то вентзазор50мм может через себя большой объем прокачать..А вот если вход или выход малы то и 10см не справится, если отсутствуют совсем, то это не вентзазор а просто зазор и от него будет больше вреда чем пользы
    1\400 площади чердака
    Друг напротив друга на фронтонах ближе к коньковому свесу
     
  7. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.324

    Poolprofi

    Модератор

    Poolprofi

    Модератор

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.324
    Адрес:
    Москва
    Вход у всех имхо есть, если его не закрыли декоративными накладками (а многие это любят)
    а вот выход? Меня кровельщики уверили, что при использовании МЧ зазоров, образованных волнами МЧ и коньковой накладкой более чем достаточно. Так ли это?
     
  8. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    34.147
    Благодарности:
    56.384

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    34.147
    Благодарности:
    56.384
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Бывает достаточно а бывает и нет, а еще бывает когда эти щели прокладками закрывают от задувания снега..Лучше не надеяться на этот коньковый выход а сделать вентокна с фронтонов
    Несколько лет назад во время ледяного дождя эти коньковые элементы были покрыты герметичным слоем льда
     
  9. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.324

    Poolprofi

    Модератор

    Poolprofi

    Модератор

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.324
    Адрес:
    Москва
    т. к. проинспектировать уже не могу, люков не оставлял, решил максимально качественный ПИ контур лучше люка, придется лезть и делать решетки :(
     
  10. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    34.147
    Благодарности:
    56.384

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    34.147
    Благодарности:
    56.384
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Люк нужен, для инспекции и ремонта кровли, но чтоб не нарушать тепло и пароизоляцию, сам люк должен быть тепло и пароизолирован и герметичен в районе прилегания крышки, либо вход с улицы.
    А с улицы нельзя сделать ?
     
  11. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.324

    Poolprofi

    Модератор

    Poolprofi

    Модератор

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.324
    Адрес:
    Москва
    Если площадь чердака 24м2, получается нужно 0,06м2 решеток. Это с каждой стороны?
    Решетка диаметром 100мм имеет площадь 0,008 м2 ... Надо 10 таких поставить что ли :faq: Не дом, а решетка сплошная будет...
     
  12. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.324

    Poolprofi

    Модератор

    Poolprofi

    Модератор

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.324
    Адрес:
    Москва
    Вот с улицы и придется под конек лезть... По площади посмотрите пост пожалуйста.
     
  13. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    34.147
    Благодарности:
    56.384

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    34.147
    Благодарности:
    56.384
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Ну сотка точно не пойдет..Обычно ставят 40х40,50х50...в таких размерах или круглые есть с такими диаметрами,
     
  14. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    34.147
    Благодарности:
    56.384

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    34.147
    Благодарности:
    56.384
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Да с каждой...сквозняк будет только когда 2 напротив друг друга
     
  15. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.324

    Poolprofi

    Модератор

    Poolprofi

    Модератор

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.324
    Адрес:
    Москва
    Ага, понял. В данном случае хватит решетки 25х25. Фиг знает как такая "красота" смотреться будет.
    Сколько лет на форуме сижу, всего несколько раз решетки эти сидел... И то думал, что это при гибкой черепице нужно, а не при МЧ.