    Покритикуйте 3-х фазную схему щита в доме.
    Вводная – имеется двух этажный дом из блоков (отливали сами по технологии «тисе»).
    Почти закончена разводка кабелей, кабели замурованы в штробы.

    Ввод электричества в дом трехфазный.
    Выделенная мощность -15 кВт.

    Внутри дома установлен вводной электрощит (временный).
    Состав щитка, по порядку:
    1. Электросчетчик - Меркурий (двухтарифный)
    2. Четырёх полюсный автомат - Hager 32А
    3. Узо - Hager40А класс АС

    После данного щита хочу поставить дополнительный щит.
    Вот его предполагаемая схема.
    https://cloud.mail.ru/public/BL59/etDBBRt8x Схема щита - принципиальная JPG.jpg Схема щита - принципиальная JPG.jpg
    Посмотрите пожалуйста всё ли в ней правильно.
     
  2. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Прикольная у вас схема для 15кВт :aga::hello:
    А на схеме почему С50А?
     
  3. Biker1
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Biker1

    Участник

    Biker1

    Участник

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Так как временно стоящий Hager C32, будет заменен на ABB C50A
     

    Вложения:

  4. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Ну и где же 15кВт, как у вас в первом сообщении сказано?
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    И о каких 15кВт идет речь ?
    И зачем тогда групповые АВ 32А ?
     
  6. Biker1
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Biker1

    Участник

    Biker1

    Участник

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    [На вводном щите который установлен на наружной стене дома, установлен автомат на 63А.
    63*220=13860Вт.
    Или я не прав?
     
  7. Biker1
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Biker1

    Участник

    Biker1

    Участник

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    А какие АВ тогда ставить, на 25А ?
     
  8. crazy2781
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    423

    crazy2781

    Илья

    crazy2781

    Илья

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Ростов-на Дону
    и еще на три умножайте...
    Фазы же три:hello:
     
  9. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Да, вы не правы.
    Нет, вы не правы.
    Выбирайте :)
     
  10. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525
    Адрес:
    Москва
    Правильно ли я понимаю, что генератором вы задумали кормить в случае чего все три фазы и их потребителей?
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Естественно не правы. :no:
    Это у Вас на каждую фазу.
    Теперь умножьте полученные 13,86кВт х 3 фазы = 41,58кВт :ogo:
    И что будете делать с таким богатством ? :faq: :aga:

    Обсудим, когда разберетесь с номиналом вводного АВ и выделенными 15кВт.
     
  12. crazy2781
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    423

    crazy2781

    Илья

    crazy2781

    Илья

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Ростов-на Дону
    Мне бы такое Щастье:ogo::ogo::ogo:
     
  13. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Держите! :)
    IMG_1211_.JPG
     
  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А провода не тонковаты для 63А ?
     
  15. Biker1
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Biker1

    Участник

    Biker1

    Участник

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Да, автомат стоит номиналом 63А.
    Провода к дому СИП приходят 16мм2.
    Внутри дома до щита на данный момент проложен кабель 5*4мм2, его планируется заменить на 5*10 или 5*16мм2 ВВГнг -LS.
    На каждую фазу хочется уложиться в не более 7кВт. нагрузки.