Здравствуйте! Подскажите новичку. Есть электросхема, в которой контроллер включает нагрузку в 600 ватт 1 раз в минуту на 12-15 сек. Необходимо ставить промежуточное реле. Если поставить механическое реле на 10А, велика ли вероятность залипания? В этом реле 4 группы контактов, которые замыкаются одновременно. Что если силовую цепь "расчетверить", т. е. задействовать все 4 контактные группы, чтобы замыкать одну сеть? Это исключит залипание? Залипнуть ни в коем случае не допустимо.
@Dmitry8822, здравствуйте. Нормальное решение. Только наверное Вы хотели сказать не "расчетверить", а все четыре контакта соединить последовательно? Кстати, что за нагрузка, индуктивная составляющая велика?
Вот такое реле. https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9144 расчетверить я имел ввиду контакты 9,10,11,12 соединить с фазой, а 5,6,7,8 с нагрузкой. Кстати, что за нагрузка, индуктивная составляющая велика?[/QUOTE] Я не совсем в курсе что это. Нагрузкой выступает спираль обогревателя, витая проволока.
Нет! Вам же нужен гарантированный разрыв цепи, даже если один-два-три контакта залипнут. Поэтому так: 1. Фазу на контакт 5. 2. Перемычками соединить контакты 9-6, 10-7, 11-8. 3. Нагрузку на контакт 12. Это хорошо, чисто активная нагрузка. Искрообразование на контактах будет минимальным.
Спасибо большое!) Отличное решение! Работа в таком режиме предполагается долго (месацами). Это важно? Может снять кожух реле, чтобы снизить тепловую нагрузку?
10-амперное реле и 600 ватт нагрузки... Реле и наполовину нагружено не будет, кожух снимать незачем. Тут надо смотреть на износостойкость контактов. Заявленная электрическая - 100000 циклов, но при номинальной нагрузке. Получается, что если реле будет щелкать раз в минуту, то "ухлопается" всего за 70 суток. Учитывая что нагрузка меньше номинала, поживет чуть подольше, ну пусть 100 суток. Маловато. Нельзя ли изменить алгоритм работы так, чтобы нагрев включался реже, но на большее время?
Я думаю, что 70 суток достаточно. За это время схема обкатается и я разорюсь на твердотельное реле.) Так что живем!) Это я делаю инкубатор. Там серьезные требования к равномерности температуры, поэтому режим включения будет плотный
Судя по первому посту, число циклов в минуту не изменится. Но контактам будет полегче, поскольку мощность вдвое меньше.