1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

И опять про конденсат

Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pavilion20, 28.01.16.

  1. Pavilion20
    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    13

    Pavilion20

    Участник

    Pavilion20

    Участник

    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    И опять про конденсат
    Доброго всем ! Хочу развести дискуссию с профессионалами про конденсат.
    Представлюсь: Мы кровельщики со стажем ну и периодически сталкиваемся с конденсатом на утеплителе (под мембранной сверху утеплителя) не в середине не внизу, а сверху.
    Пирог снизу вверх:
    1) черновая обрешетка
    2) пароизоляционная пленка фолдер АЛЮМ
    3) утеплитель "РОКВУЛ ЛАЙТ БАТС" 50 мм уложен в разбежку на 200 мм
    4) гидроизоляционная мембрана "ДЕЛЬТА ВЕНТ" (уложена с перехлестом на коньке)
    5) контрбрус 50*50
    6) обрешетка шаговая под металлочерепицу
    7) металлочерепица
    (карнизный свес с карнизной планкой и капельником ну и перфорированный софит)
    Вопрос: Где проблема ?
    Кровельный пирог.png
     
  2. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037
    Адрес:
    Москва
    Либо вход, либо выход перекрыт в вентзазор.
    Либо снегом заваливает.
     
  3. Pavilion20
    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    13

    Pavilion20

    Участник

    Pavilion20

    Участник

    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ваш ответ ! С входом в вент зазор все норм он не перекрывается ни чем ! см картинку в приложении. С выходом в коньке возможно. Вопрос: Как бороться ? Снегом если засыпается конек, то и КТВ засыплет.
    На самом деле у нас есть свое предположение, но сначала хотелось бы все проанализировать.
    Причина мы думаем более чем интересная, но я не вижу особо желающих откликнуться.
    Еще раз спасибо. Жду ответа .
     
  4. dvornik
    Регистрация:
    10.09.09
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    1.069

    dvornik

    Живу здесь

    dvornik

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.09
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    1.069
    Адрес:
    Москва
    Интересно, а как вы узнали что поверх утеплителя под мембраной влага? Если она там, то вы ее никак обнаружить не сможете, а вскрывать кровлю любопытства ради как то сомнительно.
     
  5. Pavilion20
    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    13

    Pavilion20

    Участник

    Pavilion20

    Участник

    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Спасибо и вам !
    Заказчик сделал внутреннюю отделку натяжными потолками (тканевыми) Обнаружил подтеки (небольшие). Но причину принялся искать. Сначала потолочники (вскрыли и на нас), что замечу верно с их стороны. Приехали мы сухо ! Но разводы на полочном материале есть. Надо искать ! Вскрыли парку немного и по стропилке руку вверх по всем слоям и вот оно ! Не много но есть !
     
  6. diimon69
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    1.871

    diimon69

    сижу примус починяю...

    diimon69

    сижу примус починяю...

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Балашиха
    Я думаю это свойство всех СДМ, встречал такое и на дельте, и на тайвеке. Правда такое вскрытие возможно при не совсем оконченной отделке, или если проблема проявилась в зимний сезон при недавно оконченном или продолжающемся ремонте с влажными процессами. По крайней мере ту же кровлю, но уже на следующий сезон вскрывать не приходилось, дабы определиться временный это эффект или постоянный. Думаю все же в той или иной мере постоянный. вопрос в количестве. Ибо даже спортивную одежду с мембранами типа гартекс и аналогами как то дифференцируют в зависимости от физической нагрузки и следовательно от тепло влаговыделения.
    Как я где то вычитал физика процесса такова, пар проходит в утеплитель. достигает мембраны. но при минусе она не работает -обледенела\, идет накопление. Стало +,процес вывода пошел. и чем выше коэф. паропроницаемости, тем все быстрее в норму приходит.
    Страховаться от такого: только соблюдением каскадности по воде полотнищ парика, (пусть к мауэрлату собирается. там и карманчик получается вроде как. и проклейка по отделкой как правило) общая аккуратность насчет мостиков, проклейка в сопливых местах. ну и поперечное перекрытие доп слоем утеплителя поможет если что...
     
  7. Pavilion20
    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    13

    Pavilion20

    Участник

    Pavilion20

    Участник

    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответ !
    Вот и мы думаем, что это проблема быстрых домов.
    1) Осенью собрали дом.
    2) Осенью же накрыли кровлей
    3) Хозяин провел внутреннюю отделку
    4) Заехал жить !
    Просто все в естественных условиях не просохло + доп нагрузка в лице продукции жизни деятельности домочадцев.
    Нам кажется надо подождать сезон и все встанет нормально.
    Или это наша отговорка ?