1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подключение трех генераторов в трехфазную сеть

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Vasiliy1955, 11.06.13.

  1. Vasiliy1955
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Vasiliy1955

    Новичок

    Vasiliy1955

    Новичок

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Судак
    Подключение трех генераторов в трехфазную сеть
    Здравствуйте. Пожалуйста, помогите советом.
    В здании трехфазная сеть. Потребители разделены равномерно по трем
    фазам. Все потребители однофазные.
    Общая нагрузка около 20 квт. Создаю резервный источник питания на основе
    бензиновых генераторов.
    По экономическим причинам ставлю вместо одного трехфазного генератора (цена за 10 тысяч дол.) три однофазных (цена одного 800 дол). Номинальная мощность каждого однофазного 6,5 кВт.
    В существующей схеме разводки земля и ноль не пересекаются, но вот нулевая шина
    у всех общая. Вопрос в следующем. Если подключить фазу каждого генератора на отдельную фазу сети, можно ли ноль трех генераторов соединить с общей нулевой шиной сети дома (предварительно отсоединив ее от городского нуля)?
     
  2. Pantherfahrer
    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    277

    Pantherfahrer

    Живу здесь

    Pantherfahrer

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Москва
    Можно.
    Фактически у Вас три однофазных сети.
    Но если появится хоть один трехфазный потребитель...:flag::mad::son:
     
  3. ИгорьИгоревич
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    266

    ИгорьИгоревич

    Живу здесь

    ИгорьИгоревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    266
    Адрес:
    Бийск
    Поскольку у генераторов силовая обмотка не соединена с корпусом и с землей, то три тегенератора работать с общей нейтралью могут. Но, надежное заземление генераторов ОБЯЗАТЕЛЬНО!
     
  4. Бультерьер
    Регистрация:
    20.07.12
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    500

    Бультерьер

    Живу здесь

    Бультерьер

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.12
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    500
    Адрес:
    Урал
    Если именно так - всё будет работать.
    Даже "городской ноль" можно не отключать.
    Иначе - присоединяюсь к человеку на танке ;)
     
  5. Danilla
    Регистрация:
    27.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6

    Danilla

    Участник

    Danilla

    Участник

    Регистрация:
    27.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Город я бы отключал в любом случае, при чем не через автомат, а через перекидной рубильник на три положения. Город-нейтраль-агрегат.
     
  6. Бультерьер
    Регистрация:
    20.07.12
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    500

    Бультерьер

    Живу здесь

    Бультерьер

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.12
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    500
    Адрес:
    Урал
    Соглашусь, но рубильники обычно коммутируют 3 фазы, а не 4
     
  7. VladNov
    Регистрация:
    02.05.07
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    99

    VladNov

    Живу здесь

    VladNov

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.07
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Nsk
    нет проблем: https://proelectro.ru/products/id_107734
     
  8. OlegusR
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    520

    OlegusR

    Живу здесь

    OlegusR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    520
    Адрес:
    Москва
    А как же ПУЭ? PEN нельзя коммутировать. ;)
     
  9. Elektron72
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    167

    Elektron72

    Живу здесь

    Elektron72

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Украина
    Я бы не стал коммутировать ноль. Нарисуйте схемку где у всех трех генераторов общий условный ноль висящий в воздухе, изолированный от городской сети. При работе ОДНОГО из генераторов, на выходе двух других появится какой-то потенциал, способный вывести генераторы из строя. Но это так, мои догадки, вполне возможно что ошибаюсь...
     
  10. VladNov
    Регистрация:
    02.05.07
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    99

    VladNov

    Живу здесь

    VladNov

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.07
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Nsk
    а зачем нам городской ПЕН при работе от генератора?
    При работе трехфазного генератора на его незаземленной нейтрали обязательно есть потенциал. Только за этот потенциал можно смело браться рукой, как, впрочем, и за фазу.
     
  11. varistor26
    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    19

    varistor26

    Живу здесь

    varistor26

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    19
    Правильно пишешь. Можно. А вот если среднюю точку заземлить, то за фазный уже не возмешься. На большинстве однофазных генераторов ни один конец обмотки с корпусом не соединяется. Корпус генератора заземляется от случайного пробоя изоляции обмотки. А подключаемые приборы должны заземлятся на общюю шину соединенную с самим корпусом генератора. Только в этом случае (без диф защиты) заземление будет правильным! То же самое касается и этектромонтажа от лэп. Возьмем в пример любой частный дом находящийся в 500 м от понижающего трансформатора. К нему подходит напряжение 10 000 (видели линию из 3х проводов?)вольт. Первичная обмотка трансформатора соединяется треугольником и три вывода подключаются на 10kv а вторичная обмотка 0.4 соединяется звездой и средняя ее точка заземляется так же заземляется и магнитопровод трансформатора. Это делается для того, чтобы в случае пробоя высоковольтной обмотки на корпус, на предыдущей подстанции выключился фидер. Так же от высоковольтных наводок со стороны 100 - 500kv (влажный возжух, запыленные изоляторы и тд.) надеюсь поняли. Так же от наводок постоянки, которая будет интенсивно окислять шины 0.4. Вроде стало ясно зачем это заземление и что это вообще. В нашей же стране 70% электриков делают как...?: тянут по дому трехпроводную разводку а желтый провод соединяют на землю вбив при этом три штыря каких то. Мне дак очень смешно на это смотреть. Почему?... а вот по чему. Стоите вы на земле сырой, в руках у вас электроприбор с поврежденной и замкнутой на корпус токоведущей частью. А вы человек мудрый, удлиннитель то у вас с 3 проводами и заземление в розетке имеется. А вот только до контура метров 6-10 и ток стекает на контур, который в свою очередь может принять максимум 3 квт. А так как вы стоите далеко, то вас херачит так, что нет сил руки разжать. Все потому, что заземление то нужно было соединять еще и с нулевым проводом! Чтоб еще и контакты в ваших розетках, находящихся во влажных помещениях не окислялись. Многие гении рекомендуют надежно заземлять бензогенератор. А как правильно это делать. Знает 1%... как бы зделали вы?
     
  12. bricks20
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    487

    bricks20

    участник

    bricks20

    участник

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    487
    Адрес:
    Москва
  13. NeTomKruz
    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    19

    NeTomKruz

    Участник

    NeTomKruz

    Участник

    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Город Ижевск
    А почему нельзя выделить резервируемую линию на генератор? Для чего Вы хотите запитать весь дом при такой дикой нагрузке? Модно собрать всю требуемую нагрузку на 1 генератор и делов то :)
     
  14. 123mmm321
    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    159

    123mmm321

    Живу здесь

    123mmm321

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Щелково
    Достаточно купить один генератор, который обеспечит всю необходимую мощность... Правильная коммутация и всё!
    3-х фазных потребителей все равно нету...
     
  15. NeTomKruz
    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    19

    NeTomKruz

    Участник

    NeTomKruz

    Участник

    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Город Ижевск
    Как я понял, автору дорого покупать генератор такой мощность. Такой генератор, действительно, стоит дорого.

    Я и советую автору сделать отбор по потребителям которые должны работать от генератора в случае отключения эл-ва. Я всегда так делаю. Но если заказчику принципиально чтобы работало всё - платите хорошие денежки.