Вопрос по котлу Sime BRAVA ONE 25

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем rerp, 02.02.16.

  1. rerp
    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    5

    rerp

    Живу здесь

    rerp

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Вопрос по котлу Sime BRAVA ONE 25
    Добрый день уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемкой на газовом котле Sime. У меня он установлен в качестве резервного котла для предварительного прогрева дома. Перед тем как я собираюсь приезжать на дачу. Работает в паре с твердотопливным котлом. Включается по сигналу от GSM сигнализации Кситал. Работает от Баллонов с пропаном. Проблемка в следующем: Заметил, что в рабочем состоянии, но с разомкнутым контактом на включение он все равно включает прогрев и греет теплоноситель. Хотя я ему эту команду не задавал. Соотвественно идет расход газа, который мне абсолютно не нужен. И т. к я могу не появляться на даче и 2 и 3 недели...эта фишка мен высадит все заправленные баллоны. Почитав инструкцию. Я так понимаю, что стоит какая то защита от замерзания и переодически включает прогрев котла. Только в инструкции ни фига не нашел как эту фишку отключить...может кто поможет по данному поводу...

    Заренее благодарен...
     
  2. александр63
    Регистрация:
    30.05.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    12

    александр63

    Живу здесь

    александр63

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Рязань
    Стр 102 и 88 в инструкции
    Другие особенности котлов Brava One OF: – функция защиты от замерзания, которая включается автоматически при опускании температуры воды в котле ниже значения, установленного в параметре "tS 1.0", а при наличии датчика наружной температуры - при опускании уличной температуры ниже значения, установленного в параметре "tS 1.1".
    tS 1.0 Пороговое значение защиты от замерзания котла 0 .. +10 °C 1 3
    tS 1.1 Пороговое значение защиты от замерзания датчика наружной температуры - = выкл -9 .. +5 °C 1 -2
     
    Последнее редактирование: 03.02.16
  3. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    А Вы не задумывались для чего нужна эта самая функция анти-замерзания? И что будет с котлом, если ее удастся Вам отключить?
     
  4. rerp
    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    5

    rerp

    Живу здесь

    rerp

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    У меня залит пропилен-гликоль. Поэтому особо не задумывался...
     
  5. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    А зря... вопрос ведь не только в замерзании/незамерзании теплоносителя и разрыве/неразрыве трубок котла и системы отопления.
    Во-первых, автоматика котла не "понимает" минусовых показаний датчика температуры котловой воды и воспринимает это как "неисправность датчика температуры".
    Во-вторых, при минусовых температурах ваш антифриз превращается или в густую очень вязкую жидкость, или вообще в желеобразную массу. Циркуляционный насос котла (который в обычных условиях эксплуатации охлаждается протекающей через него водой) просто не "продавит" такой "теплоноситель и быстро выйдет из строя от перегрева.
    Есть еще кое-какие моменты, но достаточно и тех, что я уже расписал.
     
  6. rerp
    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    5

    rerp

    Живу здесь

    rerp

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Ну ввиду, того что у меня этот котел работает как резервный...мне от него наработки в 10-15 лет не требуется. На данный момент за год он включался максимум на 5 ДНЕЙ. Поэтому у меня основная задача для этого котла экономия расхода газа...который как вы понимаете при моем отсуствии в 3-4 недели может для меня очень не бюджетно закончиться.

    Вопрос такой: Параметр tS 1.0 опустил до нуля. Я так понимаю это минимальное значение. А выключить его вообще нельзя?

    И второй вопрос. Я так смутно вспоминаю...что у меня котел включался сам и при температуре больше +15гр. в котельной. Нет ли ещё каких нибудь параметров, которые могут с определенной переодичностью включать котел на прогрев?

    П. С. параметр tS 1.1 вообще выключил. То есть поставил '-'
     
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.332

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.332
    Адрес:
    Россия, Москва
    Иногда от резервного котла требуется, чтоб он включился всего один раз... Но именно тогда, когда это необходимо.
     
  8. rerp
    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    5

    rerp

    Живу здесь

    rerp

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    О чем и речь. А с таким раскладом по этому параметру. Он мне будет высасывать мою связку из 4 баллонов как раз за время моего отсутствия...
     
  9. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.332

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.332
    Адрес:
    Россия, Москва
    Поставьте 8 баллонов.
    Помимо уже озвученных Айратом проблем с насосом (ради интереса поищите графики зависимости вязкости антифриза от температуры и ужаснитесь) котловой электронике постоянные циклы охлаждения/нагрева тоже не идут на пользу.
     
  10. rerp
    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    5

    rerp

    Живу здесь

    rerp

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Я Вас понял...посмотрю...

    На данный момент меня другой вопрос интересует...можно ли вообще отключить параметр tS 1.0 ?
     
  11. rerp
    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    5

    rerp

    Живу здесь

    rerp

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Ну что специалисты...вариантов нет?...параметр невозможно отключить?
     
  12. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.332

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.332
    Адрес:
    Россия, Москва
    Считайте, что невозможно.
     
  13. rerp
    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    5

    rerp

    Живу здесь

    rerp

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    мда, весело...в итоге...вместо улучшений получил. какой то геморой...итог по месяцу. Заправил 4 баллона 3000руб. Получилось приехать на дачу 1 раз. ТО есть включить предварительный подогрев дома на 8-9 часов работы мне стоило 3000руб...и все газ кончился...весело.
     
  14. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    Я вот не стал бы обзывать это словом "геморрой"... просто в вашем случае эти 3000 рублей - цена относительного комфорта, да и для дома не есть гуд несколько недель стоять "замороженным", потом на пару дней "отогреваться", а потом опять "замораживаться". Так что выбирайте - или не тревожить дом своими "хотелками" в зимнее время, ли же тратиться на его хотя бы минимальное отопление зимой. У меня у самого дача "безгазовая", и далеко от Москвы, поэтому зимой там появлемся 1-2 раза на несколько часов без ночевки. Включаем в большой комнате электрический тепловентилятор, чтобы просто был небольшой "плюс" в помещении и можно было перекусить, сняв куртки-шапки.
     
  15. teplof16-ru
    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    teplof16-ru

    Новичок

    teplof16-ru

    Новичок

    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Меняйте на эл котел