    Собственно на планах нарисованы красным цыфрами это радиаторы с числом секций а линиями это двухтрубная разводка по схеме Тихельмана (попутная).
    Зелеными точками это стояки (32 мм). Лежаки 25 мм а подводки к радиаторам 20 мм. Все из полипропилена. На радиаторах есть термоголовки и регулировочные вентили.
    Соотвественно 4 петли не совсем одинаковой длины и сопротивления.
    1. Будет ли работать такая схема?
    2. Нужно ли ставить регулировочные вентили на петли или простого шарового достаточно?
     

    Вложения:

    • ot1.png
    • ot2.png
  2. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    В данной схеме, смысла в Тихельмане не вижу, только лишние затраты на трубу. Но запустить можно, хотя с балансировкой, возможно придется повозиться.
    Для последующей балансировки - не помешает.
     
  3. Sergant76
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.878
    Благодарности:
    4.306

    Sergant76

    Живу здесь

    Sergant76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.878
    Благодарности:
    4.306
    Адрес:
    Ярославль
    А какую схему можно еще применить? однотрубную?
    Я такие петли нарисовал чтобы в гостиной не было труб вдоль комнаты.
     
  4. Sergant76
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.878
    Благодарности:
    4.306

    Sergant76

    Живу здесь

    Sergant76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.878
    Благодарности:
    4.306
    Адрес:
    Ярославль
    Подождите, я вообще ерунду пишу. Никакого тихельмана там нет. Обычная двухтрубка обратная. Первый радиатор на подаче он же первый на обратке. Тихельмана надо кольцом делать.
    Тогда опять вопрос такой: схема эта будет ли работать? или как лучше сделать?
     
  5. Viknes
    Регистрация:
    07.07.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    9

    Viknes

    Участник

    Viknes

    Участник

    Регистрация:
    07.07.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Крым, Симферополь
    Система работать будет.
    Краны- вентили на петлях в Вашем случае не нужны.
    Удачи.