    Начертил схему электроснабжения. Прошу мнение специалистов
    Здравствуйте. Создал схему и на мой взгляд все учел, но хочу услышать мнение специалистов.
    Дом двухэтажный с подвалом из КББ. Вводной автомат на 63 А. На схеме не указал заземление, но оно будет.
     

    Вложения:

  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    27.769

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    27.769
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Это где ?
    Вводной АВ на 40А вижу, а вот на 63А не вижу. :no:
    К сожалению Ваша схема неработоспособна, будут постоянно срабатывать УЗО.
    Запомните - нули после разных УЗО соединять / объединять нельзя! :no: :nono:
     
  3. werger1981
    Регистрация:
    07.05.11
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3

    werger1981

    Участник

    werger1981

    Участник

    Регистрация:
    07.05.11
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Тюмень
    Спасибо за быстрый ответ. Я потому и указал про вводный автомат отдельно, потому что в чертеже ошибка. Исправлю.
    Но что-то я не понял, как нули разных УЗО разединить? Подскажите, если не трудо.
    Заранее благодарен.
     
  4. Dimm5
    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    597

    Dimm5

    Живу здесь

    Dimm5

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    597
    Адрес:
    Владимир
    @werger1981, схема даже в 27" не лезет, не удобно читать. Может ужать чуть?
     
  5. werger1981
    Регистрация:
    07.05.11
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3

    werger1981

    Участник

    werger1981

    Участник

    Регистрация:
    07.05.11
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Тюмень
    Если это единственная причина по которой я остаюсь без ответа, то я попробую "ужать" или поменять формат. Но на мой взгляд все читаемо, при желании!
     
  6. werger1981
    Регистрация:
    07.05.11
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3

    werger1981

    Участник

    werger1981

    Участник

    Регистрация:
    07.05.11
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Тюмень
    Заменил вводный автомат. Как "ужать" не знаю. Только если перерисовать в другой программе.
     

    Вложения:

  7. Dimm5
    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    597

    Dimm5

    Живу здесь

    Dimm5

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    597
    Адрес:
    Владимир
    Квадратики поближе, да и в 1 сточку можно -типа ВА25А1Р.
     
  8. Dimm5
    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    597

    Dimm5

    Живу здесь

    Dimm5

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    597
    Адрес:
    Владимир
  9. werger1981
    Регистрация:
    07.05.11
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3

    werger1981

    Участник

    werger1981

    Участник

    Регистрация:
    07.05.11
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Тюмень
    Хорошо. Попробую согласно примера. Вот только времени много займет.
     
  10. werger1981
    Регистрация:
    07.05.11
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3

    werger1981

    Участник

    werger1981

    Участник

    Регистрация:
    07.05.11
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Тюмень
    "Ужал", как и просили. Разъединил нули разных УЗО, как советовал
    Alex992.
    Хотелось бы узнать работоспособность моей схемы и ошибки, если такие есть.
     

    Вложения:

  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    27.769

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    27.769
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вооот, уже вмещается на 15" экране. :aga:
    Ошибки конечно есть.
    1. Переключатель сеть/генератор долго не проживет, при вводном АВ 63А этот переключатель должен быть расчитан минимум на такой же ток, иначе будет пшшииик.
    2. Зачем рубильник после реверсивного выключателя ?
    3. ВСЕ групповые УЗО должны быть минимум 63А/30мА.
    4. Одно групповое УЗО можете убрать, и распределите равномерно все нагрузки в группах.
    5. Очень зря собрали в одну группу все освещение, распределяйте в разные группы, так, что-бы розетки и свет одного помещения были в разных группах.
    6. Что это за розетки на 25А и 32А в подвале и гараже ?
     
  12. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    Я бы поставил на Освещение на территории - УЗО на 10мА
    Системы жизнеобеспечения выводите на отдельные линии. Не смешивайте все в кучу.
    Не вижу смысла в
    Код:
    УЗО 16А/30 мА электроснабжение периметра, территория, хоз блок
    УЗО 32А/30 мА розетка гараж 1
    УЗО 25А/30 мА розетки подвал,  1 контур
    масло масляное какое то получается
     
  13. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Это не схема!

    Нет РЕ, его место рождения и путь в ГРЩ!

    Из того что есть!

    ОПАСНАЯ схема!

    В одной из линий НЕТ защиты, а по сути НЕТ защиты ни где, от поражения током проходящим через человека, животное на землю!

    Вкратце про систему электроснабжения с типом заземления ТТ в строительной бытовке, одноквартирном доме, гараже, чего нет в нормах стран бывшего СССР, скорей всего и стран где ТТ широко применяется, и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если по ошибке есть, или есть необходимая в не бронированном кабеле, должны подключаться со стороны источника питания, со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ, коммуникаций; РЕ от ЗУ нельзя заводить близко от и особенно в составе ввода; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё, с групповой ступенью ≤ 30 мА; Сопротивление ЗУ при уставках первой ступени дифзащиты 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!

    В других интерпретациях подробней про часть указанного и про часть остального подробней с рисунками, фото, указанием нормативов не однократно писал раньше в разных темах.

    Обращаю внимание, подавляющее число схем на форумах заявленные как система электроснабжения с типом заземления ТТ неправильные, особенно где ЩУ на стене строения, в строении, ГРЩ железный, есть дополнительные щиты, строения, стабилизатор, автономный источник энергоснабжения, хоть я неоднократно указывал на особенности системы питания с типом заземления ТТ, и эти схемы нельзя, не понимая где ошибки, использовать как шаблон!

    Нет контроля изоляции!

    Большая часть ВДТ не согласована с вышестоящим АВ!

    Сильно завышен номинал АВ на освещение!

    Плохая бесперебойность электроснабжения общих групп, что особенно важно для освещения!

    Что усугублено тем, что при худшем способе реализации дифзащиты не реализована возможность не обученным людям быстро, методом научного тыка, клацая ВДТ, АВ, восстанавливать питание исправных линий при аварийном срабатывании дифзащиты!

    Избыточно количество групповых линий, что так же ухудшает бесперебойность электроснабжения!

    Про всё это подробней всех, как делать ПРАВИЛЬНО с приведением нормативов, своими словами, в том числе с поясняющими рисунками неоднократно писал.

    Если оптимизировать количество групповых линий то убрав ненужные АВ из оставшихся АВ и количества ВДТ можно сделать лучший способ реализации дифзащиты, что автоматом устранит самые опасные косяки.
     
    Последнее редактирование модератором: 03.09.18
  14. werger1981
    Регистрация:
    07.05.11
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3

    werger1981

    Участник

    werger1981

    Участник

    Регистрация:
    07.05.11
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Тюмень
    Уфф. Не думал что все так плохо).
    Внес изменения согласно замечаний.
    Для
    Alex992

    1 Исправил
    2 Исправил. МР-63 под номером 24 поставил перед SFT 263 под номером 23.
    3 Исправил
    4 Исправил. УЗО с освещения убрал, освещение распределил равномерно.
    5 Исправил.
    6 Розетки на 32А в гараж я решил поставить из-за резервного электрокотла. Туда же решил провести провод сечением 4мм.
    В подвале на 25А из-за центарльного пылесоса и резервной насосной станции, но провод решил оставить все же сечением 2,5 мм, а автомат поставить предельный для данного сечения.
    Для
    Pleshkovpa

    Добавил УЗО для освещения территории под номером 37
    УЗО под номером 33 для электроснабжения территории и хоз блока поставил для розеток бани, которые будут подключены здесь же.
    УЗО под номером 32 для электроснабжения гаража 1 поставил так как хочу к нему подключить резервный электрокотел, который будет в отдельном помещении гаража.
    УЗО под номером 31 для электроснабжения подвала 1 контур поставил так как хочу к нему подключить резервную водяную станцию, которая будет в подвале вместе с баком воды на 1000 л.
    Для
    Наблюдатель
    Очень тяжело все освоить, но постарался.
    У меня от уличного столба до внутридомовой разводки промежуточных щитов не будет. Т. Е сразу со столба провода заходят в дом.

    Номинал автомата на освещение взял ниже.
    группы перераспределил
    Поставил на входе селективное УЗО, хотелось бы узнать мнение по поводу его надобности.

    Прошу еще советов по оптимальному размещению.
    p. s. пронумеровал все оборудование для удобства вынесения замечаний.

    Жду дальнейшей критики и беспощадной)!

    Зарание благодарен!

     

    Вложения:

  15. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    повторю еще раз. зачем ставить подряд 2 УЗО со сработкой по одинаковому току утечки?