    Доброе время суток дорогие форумчане! Остро нуждаюсь в вашей помощи- советов знающих людей.

    На данный момент имеется дом 2х этажный, построенный своими силами. Дом стоит на монолитной плите, размеры 11,9х7,9х0,25. Далее идет цоколь (жестко связанный с плитой выпуском арматуры) в виде монолитной стены из бетона по периметру, высотой 2,6 м, шириной 40 см. Перекрытие 1-го этажа выполнено плитами ПК, 1ый этаж выполнен газобетоном Д500, ширина 400мм, перекрытие 2го этажа плиты ПК. 2ой этаж поднят газоблоком на высоту 1,5м, и выполнен в виде мансарды. На данный момент дом законсервирован на зиму.

    Плита залита летом 2012г, и имеет следующую подготовку. Заглубление в землю котлованом – 2м, выравнивание поверхности земли, 2 слоя песка, трамбованного, толщиной 15 см, слой рубероида с наплавлением др. на друга, слой бикроста, с наплавлением др. на друга, швы между перехлестами промазаны жидкой ГИ. Далее арматура Д12 с ячейкой 20х20 см нижний слой и 30х30 верхний слой. Залит бетон В20 (М250). Оставлены выпуски арматуры по периметру, далее залиты стены. 4 стены по периметру, 5ая по середине длинной стороны.

    Цоколь в течении всех зим был по возможности утеплен и поддерживалась Т около 00С. Около полугода назад были обнаружены ряд трещин на плите. Выставлены маячки. На сегодня (зимой) были обнаружены по нескольким маячкам трещины. Сами трещины на плите шириной около 1 мм. Примерный рисунок расположения трещин представлен на рисунке.

    Грунт пучинистый – суглинок, с преобладанием глины. Уровень грунтовых вод высокий только весной.

    Прошу высказаться профи по природе этих трещин и по предупреждающим действиям.
     

    Вложения:

    • DSC00099.JPG
    • DSC00215.JPG
    • SDC10005.JPG
    • DSCN0382.JPG
    • DSCN0373.JPG
    • DSCN0375.JPG
    • DSCN0381.JPG
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. АлексейЦветков
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    166

    АлексейЦветков

    Живу здесь

    АлексейЦветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Орел
    Может стены продавили и на изгибе трещина?
     
  3. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Трещины заметили после того, как возвели надземные конструкции? заметили летом?
     
  4. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    @Vitek1988, все просто.
    Нужно было сетку сверху делать с шагом 200.
    Сейчас трещины могли образоваться по причинам:
    1. Не выдержала плита нагрузки и в итоге треснула.
    2. Грунт промерз под плитой и поднял плиту. В результате раскрылись трещины.
    Никому не советую оставлять цокольные этажи не утепленными...
    Очень опасно...
     
  5. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo::close::super::super::super::)]:)]:)]
     
  6. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...Т.к. плита...НЕУТЕПЛЕННАЯ...и оставлена на зиму...
     
  7. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Если трещины появились не зимой, а после приложения нагрузки от надземки, то диагноз уже прозвучал. недостаточное армирование верхней зоны плиты. я бы развил эту мысль далее. судя по положению трещин ближе к краям наружных стен, неверно выполнено армирование рамного узла стены-днище. бессмысленно делать этот узел монолитным, если не армировать его как рамный. он вполне мог снять часть усилий из пролета плиты и взять их на себя.
    как причину еще можно подумать о том, что котлован стоял несколько лет открытый. возможно из-за попадания верховодки между стенами дома и стенками котлована происходило ухудшение характеристик грунтов основания. из-за этого все более усреднялось реактивное давление грунта и все бОльшая часть днища включалась в работу - поэтому трещины росли.
    надо думать, что делать. если пазухи котлована не закрыты, то закрыть и выполнить отмостку. а далее разрабатывать реконструктивные мероприятия
    стенки-то как армированы? давление грунта боковое выдержат?
    может быть под средней стеной в плите снизу тоже есть трещина. ее никак правда не увидеть.
     
  8. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Если думать о том, что делать.
    я сторонник радикальных методов.
    насверлить несквозных дыр в плите. установить в них вертикально стержни (20см в плиту - 13 см вверх). с шагом скажем 40х40см и диаметром 16А500С. получится щетина. далее выполнить поверх днища монолитную плиту с армированием 12мм А500С, с шагом 150х150 мм ближе к верхней зоне. толщина скажем 150мм.
    все цифры условно на глаз. надо считать.
    арматура этой сетки не заведена за опоры. хорошо бы этого добиться как-то. может быть пробить ниши с шагом и завести хотя бы треть (а лучше половину) этой арматуры за грань стен. в наружных стенах ниши несквозные, в средней сквозные.
     
  9. supertaxist
    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    880
    Благодарности:
    4.899

    supertaxist

    Живу здесь

    supertaxist

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    880
    Благодарности:
    4.899
    Адрес:
    Москва
    и не только в плите...а в стенах горизонтально тоже на высоте см 6-7 от пола...и туда горизонтальные стержни так же как и в пол.
     
  10. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.544
    Благодарности:
    4.452

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.544
    Благодарности:
    4.452
    Адрес:
    Тверь
    А перекопали и потом грунтом ровняли под песок?
     
  11. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.974
    Благодарности:
    6.360

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.974
    Благодарности:
    6.360
    Адрес:
    Москва
    Самый распространённый дефект - замачивание грунтов основания по периметру через пазухи
    котлована и неравномерные осадки фундов под наружными стенами. Данный случай ИМХО не исключение (трещины у наружных стен). Сейчас - временный водоотвод, временное утепление,
    наблюдения... Весна покажет. Рецепты преждевременны. Тем более заочные:um:.
     
  12. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.544
    Благодарности:
    4.452

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.544
    Благодарности:
    4.452
    Адрес:
    Тверь
    @Николай_Куркин, да там ничего особо страшного и не произошло. Ну треснула. И чего? Дом садится. Стены то цоколя целы. Отмостку утепленную шириной 1200 (Пермь)
     
  13. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.974
    Благодарности:
    6.360

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.974
    Благодарности:
    6.360
    Адрес:
    Москва
    @Сикер, И я о том же. Если бы в таких условиях не треснула - я бы удивился:no::aga:. Благо, что стены не треснули от пучения грунтов обратной засыпки.
     
  14. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Сикер, и зачем тогда было котлован рыть на ГП?
     
  15. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.544
    Благодарности:
    4.452

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.544
    Благодарности:
    4.452
    Адрес:
    Тверь
    @Groundworkturf, сдается мне что для котлованов с УГВ больше 3 метров, все таки широкая лента лучше. А пол по грунту. Или плита 50 см с армированием 35 арматурой.
    Могли еще потоптаться при заливке по верхнему армированию и там его нет, все внизу.