1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Двухкаскадная схема геотермального тн с гвс

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vintorezzz, 31.01.16.

  1. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    Двухкаскадная схема геотермального тн с гвс
    Суть идеи такова: мощный тн для отопления, например 0/35, и второй послабее для гвс 35/70 с питанием от первого каскада. Кто то скажет что сложно, но для меня проще сделать два простых тн, вместо одного навороченного замороченного. Ваши мнения?
     
  2. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
    Хорошая идея... Можно конечно...
    А чего добиться хотите этим?
    Двухкаскадники нужны когда фреон не может позволить такую большую дельту... А если гвс греть только до 50С а не до 70 то смысла Имхо нету
     
  3. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не всё так однозначно, когда есть мощный ТН на отопление - у которого всё же чувствительна величина перегрева и немало тепла торчит в ещё теплом фреоне после конденсатора. Т. е. "паразит" на жидкостный линии, переохлаждающий фреон основного ТН - имеет право на существование.
    Как бы с 10квт, набежит 0.5-2.0 перегрева и столько же можно снять переохлаждая.
    Емкость, которую греем перегревом с основного ТН, используем в качестве конденсатора для "паразита" - снимающего остатки тепла после конденсатора основного ТН.

    Летом, когда основной ТН простаивает = на улице уже сильно выше 0, переключаемся на воздушный испаритель и имеем вполне приличный КОП.
     
    Последнее редактирование: 31.01.16
  4. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
    @Gaunt переохлаждения как и перегрева мало. Снять его тяжелее. (Дороже). А я вот подумывал Однокаскадник сделать. С ёмкостью переохлаждения. Литров на 200. И тогда гвс может греть сразу после выключения ТН работающего на отопление... А брать теплоноситель из этой ёмкости... Охлаждая 200л теплоносителя с 25 до 5 вполне можно нагреть на теже 20 градусов гвс...но хотелось бы иметь теплоносителем проточную воду(
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @dobrinia,
    Тепловой насос работает только когда холодно.
    Много горячей воды - это прихоть, при наличии бани - вообще можно 30л ограничиться.
    Раз в 10лет - ТЭНом догреть можно.
    Более - менее приемлимый способ добывания тепла для гвс в септике...вам не подходит.
    Я бы, на вашем месте, не выносил себе мозг, а использовал обычный "термекс" с ТЭНами...
    Предварительно подогревая воду в основном ТН - обмотав пивную кегу медью.
     
  6. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    Смысл в том, что для низкотемпературного отопления и гвс требуются разные температуры конденсации, отопление 30, гвс 70 (легионелла), а это попытка объять необъятное и впихнуть невпихуемое. Вроде сделали уже летающий автомобиль, а массового наплыва желающих его преобрести не наблюдается. Этот пепелац и ездит и летает хреново. Двухкаскадная схема позволит иметь хороший коп и на отопление, и на гвс, без излишнего переусложнения схемы. Фактически надо собрать два простых, и поэтому надежных как калаш тн. Управление ими упрощается в разы. Основной тн управляется простым терморегулятором по температуре воздуха в доме, или теплых полов, по желанию. Тн гвс управляется по температуре гвс.
     
    Последнее редактирование: 31.01.16
  7. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
  8. Bogovic
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    248

    Bogovic

    Живу здесь

    Bogovic

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Серпухов
    Только маленький ТН на фреоновую сторону, на переохлаждение фреона перед ТРВ.
     
  9. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    Не, не надо. Иначе он будет работать только когда работает большой компрессор. Весь цимес в том, что бы гвс работал независимо, использовать массу теплых полов как теплоаккумулятор.
     
  10. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    Логика работы такова: большой тн поддерживает температуру массы теплых полов с большим коп, независимо от гвс. Тн гвс работает когда идет расход гвс независимо от большого. Нет расхода гвс - не включается. Берем гвс - использует теплые полы как та чтобы не дергать часто большой тн.
     
  11. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    Масса теплых полов гораздо больше массы гвс, поэтому большой тн не будет дергатся слишком часто=+ресурс компрессора.
     
  12. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    Схема легко масштабируема под практически любые потребности в отоплении и гвс, подходит для модернизации уже существующих тн и, я думаю, заработает сразу, без плясок с бубном.
     
    Последнее редактирование: 31.01.16
  13. 707
    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255

    707

    Живу здесь

    707

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Екатеринбург
    @vintorezzz, допустим первый ТН (0-35) с КОП 5 мощностью 5 кВт, за один час потратит 1 кВт получит 5 кВт, второй ТН (35-70) с КОП 5 потратит 1 кВт и получит 5 кВт забрав 4 кВт из полученных 5-и от первого, в итоге потратим 2 кВт а получим 1 кВт с потенциалом в 35 и 5 кВт с потенциалом 70, общий КОП 3:( КОП первого ТН будет как у тэна, к чему тогда огород?
     
  14. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    Если у Вас потребности в нагреве гвс количественно совпадают с отоплением, тогда да. У Вас так?
     
  15. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    @707, обычно потребности в гвс скромнее потребностей в отоплении. Сравните характеристики этой схемы с однокомпрессорным тн, и Вам все станет ясно. На форуме многие мучаются совместить отопление теплыми полами с гвс, вот решение проблемы.