1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Проблема с котлом Baxi Nuvola 3 Comfort 280i

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Microfly2000, 30.01.16.

  1. Microfly2000
    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    13

    Microfly2000

    Живу здесь

    Microfly2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Московская область
    Проблема с котлом Baxi Nuvola 3 Comfort 280i
    Здравствуйте, При включении режима ГВС и Отопление на панели, не работает отопление - дом постепенно остывает, горелка загорается, горит минуту и гаснет, при отключении ГВС - отопление работает. В чем может быть неполадка?
    Но при отключенном ГВС, из крана все равно шпарит кипяток.
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Microfly2000, краник продолжает мигать когда котел гаснет?
     
  3. Microfly2000
    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    13

    Microfly2000

    Живу здесь

    Microfly2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Московская область
    Описываю показания дисплея ниже!
     
  4. Microfly2000
    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    13

    Microfly2000

    Живу здесь

    Microfly2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Московская область
    Включил я режим отопление + ГВС (выставлено на 27гр поддержания, температура комнаты 23 градуса) + ГВС (выставлено 55гр), Краник замигал, Горелка вспыхнула на 3 максимальных деления, Кран мигает, через пол минуты 2 деления - кран мигает, еще пол минуты одно деление - кран мигает, без делений кран мигает 3 минуты, Горелка погасла - кран мигает 3 минуты Горелка вспыхивает на 3 деления и по кругу...
     
  5. Microfly2000
    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    13

    Microfly2000

    Живу здесь

    Microfly2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Московская область
    Открыл кран Горячей воды напор хороший
    А я то же с Химок)
     
  6. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Microfly2000, но Вы же в курсе что он попеременно работает. Пока бойлер греет, отопление молчит.
    Сколько на бойлер установлено?
     
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Приветствую земляка. :hello:
     
  8. Microfly2000
    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    13

    Microfly2000

    Живу здесь

    Microfly2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Московская область
    Я же написал выше что 55
     
  9. Microfly2000
    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    13

    Microfly2000

    Живу здесь

    Microfly2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Московская область
    Со включенным гвс дом остsл 2го января до 12 градусов
     
  10. Microfly2000
    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    13

    Microfly2000

    Живу здесь

    Microfly2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Московская область
    После отключения гвс заработало отпление и дом прогрелся
     
  11. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Microfly2000, ошибок тоже не пишет никаких?
     
  12. Microfly2000
    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    13

    Microfly2000

    Живу здесь

    Microfly2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Московская область
    Как только включаю ГВС + Отопление горелка газа дергается как я описал выше по кругу, и температура дома падает батареи становятся ледяные и в режим отопления не выходит
     
  13. Microfly2000
    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    13

    Microfly2000

    Живу здесь

    Microfly2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Московская область
  14. Microfly2000
    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    13

    Microfly2000

    Живу здесь

    Microfly2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Московская область
    При этом в режиме ГВС+Отопление если открыть кран горячей воды идет кипяток 5 минут потом уже чуть теплая а горелка горит на самом самом минимуме
     
  15. Microfly2000
    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    13

    Microfly2000

    Живу здесь

    Microfly2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Московская область
    Все фильтра и сетки прочистил