1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Замерзла вода в системе ГВС

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем finex00, 27.01.16.

  1. finex00
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    45

    finex00

    Живу здесь

    finex00

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Лыткарино
    Замерзла вода в системе ГВС
    Добрый день,

    Посоветуйте, пожалуйста, что делать...

    Исходные даннные: Дом 8x8, брус 150, отопление 1 этаж ТП+Радиаторы, 2 - ТП. Поддерживается +10, каждые 2 недели поднимаем на выходных до +25.

    В морозы замерзла разводка воды по дому, сделанная в полу по лагам.
    Сам ввод ХВ в дом работает (там греющий кабель).
    Продухи в фундаменте открыты.

    Видимо это следствие дополнительной теплоизоляции, которую сделали при монтаже теплого пола (разрез пола 1 этажа см приложение - п. 4, 5, 6).
    И теперь тепло просто не доходит до труб, а утепление между лагами, которое держало мороз до -5 не справилось c -15.

    Сейчас будет оттепель и я попробую тепловой пушкой нагреть подполье и разморозить трубы.
    Но что делать потом, когда снова будет минус?

    Можете посоветовать, как быть? Перепрокладывать разводку ГВС ОЧЕНЬ не хочется...
    Закрывать продухи - боюсь сгниют лаги...

    Пирог ТП 2.jpg
     
  2. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    4.298

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    4.298
    Адрес:
    Екатеринбург
    С чего это они сгниют, вы даже не проживаете там. На зимний период всегда закрываются продухи, для поддержания постоянной температуры подполом дома. Весной проветрите. И если температура будет оптимальной, то возможно
    И не придется.
     
  3. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    4.298

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    4.298
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я бы сделал подводку ГВС, ХВС и к радиаторам таким образом, чтобы бы к ним доступ. Под полом или по плинтусам выбирать вам. А еще, не дай бог, разорвет чего нибудь, то разбирать придется очень много. Думайте и решайте. Не всегда эстетично и красиво правильно и безопасно.
     
  4. finex00
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    45

    finex00

    Живу здесь

    finex00

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Лыткарино
    Костя, посоветуйте, сейчас закрыть и ждать или дождаться оттепели, подуть тепловой пушкой, разморозить трубы и тогда только закрыть?
     
  5. finex00
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    45

    finex00

    Живу здесь

    finex00

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Лыткарино
    Наверное. Но уже все сделано так как сделано. Изначально по проекту не было тп и, соответственно, 5 см пенофлекса, пенофола и 2 см гвл. Но вот так сложились звезды.
    Претензий ни к кому нет, мне просто нужно понять, с чего начать и как избежать излишних издержек.
     
  6. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757
    Адрес:
    Москва
    Продухи на зиму должны быть закрыты.
    Т. е сейчас закрываете продухи и размораживаете трубы.

    П. С. Правда я совсем не уверен в целостности фитингов труб теплого пола, буде они есть и тоже замерзли. Правда проверяется легко. После разморозки следите за давлением в системе отопления, ежели давление упадет, значится где то потекло.
     
  7. finex00
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    45

    finex00

    Живу здесь

    finex00

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Лыткарино
    А с ними-то как раз никаких проблем нет. ТП работает в постоянном режиме и поддерживает постоянную температуру не ниже +10, а на выходные (2 раза в мес) разогревает дом до +25.
     
  8. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    4.298

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    4.298
    Адрес:
    Екатеринбург
    Алгоритм такой:
    Я полностью согласен с @Караванбаши.
     
  9. finex00
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    45

    finex00

    Живу здесь

    finex00

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Лыткарино
  10. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    4.298

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    4.298
    Адрес:
    Екатеринбург
  11. finex00
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    45

    finex00

    Живу здесь

    finex00

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Лыткарино
    Пока без изменений, продухи открыты весь день, на улице +2. Дуть пушкой буду в субб, если раньше не отойдет.
     
  12. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    4.298

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    4.298
    Адрес:
    Екатеринбург
    Так вы до мая отогревать будете. Продухи закрывайте и нагоняйте температуру пушкой.
     
  13. finex00
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    45

    finex00

    Живу здесь

    finex00

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Лыткарино
    Так я раньше субботы все равно не мог, работаю...
    В итоге сделал как вы советовали. 4 часа пушки с закрытыми продухами сделали свое дело. Вода пошла. Проверяю давление. Продухи все закрыл до весны.
     
  14. finex00
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    45

    finex00

    Живу здесь

    finex00

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Лыткарино
    Давление система держит. армированный ПП Валтек тестирование заморозкой выдержал

    Всем спасибо! Тема закрыта (надеюсь, навсегда)