1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котел Kiturami World 5000 разорвало теплообменник

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Приморцы, 26.01.16.

  1. Приморцы
    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    10

    Приморцы

    Участник

    Приморцы

    Участник

    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    поселок Стрельна
    Котел Kiturami World 5000 разорвало теплообменник
    Приветстую Вас Единомышленники!
    Проблема такая. На улице температура -26. Вырубили свет. Через три часа свет дали. Котел Kiturami World 5000 на 35 кВт запустился автоматически и через 2-3 секунды резко разрывает в трех местах трубки первичного теплообменника. Вода (а именно она в качестве теплоносителя) в разные стороны. Перекрыл подачу и обратку. Снял теплообменник в сборе с горелкой и турбиной.
    Может специалисты на вскидку версии выскажут: ИЗ-ЗА ЧЕГО ТАКАЯ ПОРЧА СЛУЧИЛАСЬ? Котел отработал меньше двух лет. Дымоход родной коаксиальный.
     

    Вложения:

    • IMG_20160126_094634.jpg
    • IMG_20160126_094647.jpg
    • IMG_20160126_144903.jpg
    • IMG_20160126_145313.jpg
    Последнее редактирование: 26.01.16
  2. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479
    Адрес:
    Азов
    Замёрзла вода в теплообменнике, а когда загорелся газ его и порвало .
     
  3. scientist48
    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    54

    scientist48

    Живу здесь

    scientist48

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Через дымоход замерз теплообменник...
     
  4. Приморцы
    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    10

    Приморцы

    Участник

    Приморцы

    Участник

    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    поселок Стрельна
    Вынужден не согласится с мнением такого авторитетного специалиста, как Вы. Ведь в котельной температура была не менее +23. Как же вода через дымоход замерзла в теплообменнике. Дымоход нарощенный, протяженность по котельной не менее 1 метра. Скорее склоняюсь к мысли, что резкая подача слишком морозного воздуха, усиленного "вентилятором" на теплообменник стала причиной мгновенного разрыва.
     
  5. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479
    Адрес:
    Азов
    Феншуй ещё добавьте сюда. Вы спросили вам ответили из многолетней практики.
     
  6. gars
    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83

    gars

    Живу здесь

    gars

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А зачем задавать вопрос, если Вы знаете на него ответ лучше, чем Валентин, который котлами занимается?
    Что бы произошел "мгновенный разрыв", теплообменник нужно залить как минимум жидким азотом.
    Если бы теплообменники разрывало от подачи воздуха, то они бы лопались при каждом пуске. Учите физику.
    Повреждения Вашего теплообменника - типичное замерзание воды.
     
  7. Приморцы
    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    10

    Приморцы

    Участник

    Приморцы

    Участник

    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    поселок Стрельна
    Теперь понятно. После продолжительных умозаключений версия Валентина принимается. Знаете ли эмоции под воздействием ситуации... Только появилось еще больше вопросов. Как с этим бороться? Котел выставлен по температуре в доме. По достижении заданной температуры котел выключается и пока не снизится температура может простоять и два и три часа. Время достаточное для замерзания теплообменника через дымоход. Как обезопасить себя на будущее от этой напости?
     
  8. gars
    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83

    gars

    Живу здесь

    gars

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В смысле, котел работает от термостата? Тогда насос выключается. Это не есть гут. В настройках нужно сделать, что бы насос работал все время. ЗЫ: по этому котлу не подскажу по настройкам.
     
  9. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479
    Адрес:
    Азов
    Котёл изначально ущербный, нормальные европейцы не запустятся при замерзании теплообменника.
     
  10. Victron
    Регистрация:
    10.09.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Victron

    Участник

    Victron

    Участник

    Регистрация:
    10.09.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Странно, что замерз теплообменник. Я лично проверял срабатывание защиты от замерзания на таком котле: при погружении датчика температуры с основного теплообменника в лед, котел начинает греть теплоноситель, причем температура в помещении соответствует выставленной по комнатному термостату - т. е. срабатывает защита от замерзания.
    Если "заморозить" датчики температуры ГВС - котел выдаст ошибки по этим датчикам.
     
  11. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.377
    Благодарности:
    5.743

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.377
    Благодарности:
    5.743
    Адрес:
    Иваново
    У меня китурами чуть дом не спалил (взорвал)
     
  12. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ну во первых лет 5 прошло...
    Во вторых, да, есть такая функция-антизамерзание...
    Но как я понимаю, она не работает в случае размыкания цепи комнатного термостата...
    К тому же, в случае отключения электричества...
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.180
    Благодарности:
    17.736

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.180
    Благодарности:
    17.736
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Victron, при Тул=-26 и 2-часовом отключении эл-ва, теплообменник этого котла замерзает и разрывается уже через пол-часа. Из-за поступления на него ледяного воздуха через дымоход. И, как раз, из-за плюсовой температуры в топочной, процесс этот ускоряется. Поскольку тяга в дымоходе опрокидываеся из-за более сильной тяги в вентиляционной вытяжке.
     
  14. Victron
    Регистрация:
    10.09.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Victron

    Участник

    Victron

    Участник

    Регистрация:
    10.09.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Про отключение электричества упустил из вида...
     
  15. Victron
    Регистрация:
    10.09.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Victron

    Участник

    Victron

    Участник

    Регистрация:
    10.09.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    А что произошло?