    Помогите пожалуйста с настройкой узла COMBIMIX + радиаторы.
    У меня котел ariston 24 ff
    7 контуров ТП (5х70м, 1х30м, 1х40м)
    Двухтрубная система радиаторов
    При настройки системы COMBIMIX как на сайте Валтека, получаю что на котле 65°C, радиаторы (Стальные панельные радиаторы диагональное подключение):
    1-й радиатор (ширина 700мм, высота 300мм, 33 тип) - горячий
    2-й радиатор (ширина 1600мм, высота 300мм, 33 тип) - горячий (но правая нижняя часть теплая)
    3-й радиатор (ширина 2400мм, высота 300мм, 33 тип) - верхняя часть горячая, нижняя часть теплая, правая нижняя часть еле теплая (где обратка)
    4-й радиатор (ширина 700мм, высота 300мм, 33 тип) - горячий (конечно похолоднее чем первый)
    ТП пол при этом чуть теплый.

    Так должна работать эта система.
    смесительный узел.jpg
    Когда я снял термоголовку (для регулеровки температуры ТП) получил следующие результаты (при этом радиаторы оставались холодные, что в первом, что во втором случае)
    радиаторы закрыты.jpg
    радиаторы открыты.jpg
     
  2. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    А че то странно у вас подача в радиаторы. ОНА часом не с нижнего коллектора в радиаторы дует?
     
  3. elfers
    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    9

    elfers

    Живу здесь

    elfers

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    В том то и дело, что когда максимально открыт ТП, то обратка ТП продавливает радиаторы в ОБРАТНОМ направлении.
    Когда я закрываю балансировочно-запорный клапан первичного контура (уменьшаю обратку ТП), то все начинает работать в более менее нормальном режиме (только температура на подачи ТП уменьшается, и меня не устраивает)
     
  4. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Насосы какие стоят?
     
  5. elfers
    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    9

    elfers

    Живу здесь

    elfers

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    Один в котле а на ТП насос grundfos alpha2 25-40
     
  6. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Я бы поставил на каждый рвдиаторный контур по обратному клапану в удобном месте.
     
  7. elfers
    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    9

    elfers

    Живу здесь

    elfers

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    Даже если я поставлю обратный клапан на обратку радиаторов, на подачу в контур радиаторов не попадает теплоноситель.
    Если не трудно напишите где можно посмотреть нормально работающую схему радиаторы + ТП
    Чтоб я как задал к примеру на ТП 40°C, и эта температура больше не менялась при изменении температуры на котле, а то COMBIMIX получается настраиваешь на одну температуру котла, но если изменить температуру котла, то сразу надо поднастраивать этот узел с помощи шестигранников.
    Если честно мне хочется этот НСУ COMBIMIX убрать и поставить систему через трехходовой клапан (нужна РАБОТАЮЩАЯ схема)
     
  8. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    А что у вас до коллектора. Котел и что между котлом и колектором?
     
  9. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    А есть возможность поменять насос на обычный самый?
     
  10. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    ВОТ та настройка справа вверху от насоса. На рисунке 0.1Кв.Чет мне думается если это настраивается Квс. То 01 это мало. Открой на максимум.
     
  11. praimor
    Регистрация:
    17.05.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    praimor

    Участник

    praimor

    Участник

    Регистрация:
    17.05.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Беларусь
    А где термоголовка на СУ?
     
  12. elfers
    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    9

    elfers

    Живу здесь

    elfers

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    котел - коллектор
     
  13. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Кв на схеме. какие значения на шкале?
     
  14. elfers
    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    9

    elfers

    Живу здесь

    elfers

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    Это настраивается подмес с контура ТП. Если его открыть сильнее соответственно будет больше подмес с контура ТП, он будет смешиваться с теплоносителем с котла, но так как этот подмес увеличиться, то и теплоноситель будет остывать на подачу в контур ТП, откроется клапан на подачу. И получим сново результат как на последней картинки. А по итогу ТП начнет остывать.
     
  15. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Не. ты задушил насос и он вынужден высасывать из радиаторов. Подмес у тебя настраивает термобошка. Открывай расход насоса