Прошу оценить схему в дом 3х фазы, 24 квт

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Todosman, 25.01.16.

  1. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    764

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    764
    Адрес:
    Москва
    Прошу оценить схему в дом 3х фазы, 24 квт
    Доброго дня,

    прошу оценить схему щитка в дом. 3 фазы + генератор
    Что из обязательно нехватает?

    Спасибо

    принципиальная схема1.jpg
     
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @Todosman, для начала - всё слишком мелко...:(
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.779

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.779
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    :hndshk:
    И где то я уже видел эту схему.
     
  4. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    764

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    764
    Адрес:
    Москва
    Вот пдфка
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 25.01.16
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.779

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.779
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Нумеруйте в схеме все АВ, УЗО, рубильники и прочее.
    Просто циферками, слева - направо, сверху - вниз.
    Будем "обсуждать".:aga:
    ПыСы
    Если конечно Ваш электрик не против, и он потом соберет щит с учетом поправок.
     
    Последнее редактирование: 25.01.16
  6. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    764

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    764
    Адрес:
    Москва
    Все без исключения изначально пронумеровано красными буквами
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.779

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.779
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Уффф.
    Слона то я и не заметил. :|:
    Пройдемся по номиналам. ;)
    1. ВДТ 4 - номинал не менее 40А (лучше все групповые УЗО поставить 63А)
    2. АВ 29 и АВ30 - хвати и 20А
    3. Зря собрали все освещение в одну кучу, проще было распределить его в разные группы (на разных фазах).
    4. ВДТ 13 - насосам такое УЗО может не понравиться.
    5. Ну и Ваш супервыключатель - а может проще поставить рубильник ? Да и освещение где-нибудь на крылечке не помешает.
    6. Вся схема касается только дома, то есть ничего на участке (ворота, калитка, беседка и прочее) к нему подключаться не будет ?
    И все-таки я эту схему уже видел. :)
     
  8. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    764

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    764
    Адрес:
    Москва
    @Alex992,
    1. Согласен пусть все будут на 63А, универсально
    2. Понял
    3. Зря и проще, это категории разного порядка. Мне проще в одну) А вот зря или нет, поясните пожалуйста
    4. Просто убрать?
    5. А я еще не знаю что такое супервыключатель и чем от рубильника отличается. Освещение на терассах и периметр дома - две отдельные линии есть.
    6. Ворота, калитка, беседка и прочее от другого строения, ближе к входной группе.

    Вопросы:
    1.1 ВДТ2 и ВДТ3 типа А. На свет это нужно? я не жадный, просто понять, что они все равно лучше по свету чем АС работают.
    2.2 ВДТ7 на плиту - 63А не много? может 40 или того меньше? И вообще зачем на плиту УЗО...
    3.3 Задержку на холодильники хочу поставить при скачках напряжения. Вычитал что УЗМ16 можно поствить отдельное, так как раз 6 минут есть. Просто и изящно вроде.
    4.4. При режиме от генератора нужна ли какая нибудь сигнализация визуальная, аля бац покасло в доме, чтобы не выходить, а сначала посмотреть идет ли вообще напруга с генератора.
    5.5. Будет парогенератор на 6 квт в бассейне это АВ 30, что бы такое поставить, чтобы можно было видеть хватает на фазе для него мощи или нет. То есть иметь некую сигнализацию или показания загруженности фазы.
    6.6 Будет стиральная и сушильная машины, каждая по 2.3 квт, вместе 4.6 Сейчас сидят на разных фазах и у каждой по УЗО, с точки зрения распределения фаз верно - могут работать одновременно. Или их все же лучше на одну посадить?
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.779

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.779
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Перергорает лампочка, повышенный ток утечки в цоколе лампочки (проводке), и весь дом без света.
    Заменить на 25/30, кстати такой номинал УЗО для насосов рекомендуют почти все производители.
    У автора схемы спросите. ;)
    Просто рубильник, а как он будет реализован (механически, электрически, электронно) это уже детали.
    ОК
    А это уже завтра объясню, долго по клавишам стучать.
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.779

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.779
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Если разнесете свет в разные группы, то будет достаточно групповых УЗО, а эти можно убрать.
    Для плиты УЗО оставьте, если поменяете АВ на 20А, то номинал УЗО можно уменьшить до 25А.
    Лучше поставить 40А, вдруг в будущем плиту более мощную решите поставить.
    Для этого есть огромный выбор реле задержки включения, с регулировками и т. д., главное что бы оно было расчитано на 16А (например CRM-81).
    Обычный индикатор на рейку, более чем достаточно.
    Или ВАР М-01, будете отслеживать и напряжение и нагрузку.
    Смотрите выше ВАР М-01
    Если в одном помещении, и в пределах доступности руками, то лучше на одну фазу.