    На форуме присутствует много высказываний и домыслов уважаемых форумчан и экспертов о пожарной опасности или безопасности (это кому как нравится...) каркасных домов. Предлагаю Вашему вниманию фотоотчет пожарных испытаний каркасного дома:
     

    Вложения:

    • Рисунок22.jpg
    • Рисунок23.jpg
    • Рисунок24.jpg
    • Рисунок25.jpg
    • Рисунок26.jpg
    • Рисунок27.jpg
    • Рисунок28.jpg
    • Рисунок29.jpg
    • Рисунок30.jpg
    • Рисунок31.jpg
  2. Serg_China
    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5

    Serg_China

    Китайский промышленник

    Serg_China

    Китайский промышленник

    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Китай
    продолжение...
     

    Вложения:

    • Рисунок32.jpg
    • Рисунок33.jpg
    • Рисунок34.jpg
    • Рисунок35.jpg
    • Рисунок36.jpg
    • Рисунок37.jpg
    • Рисунок38.jpg
    • Рисунок39.jpg
    • Рисунок40.jpg
    • Рисунок41.jpg
  3. vspb01
    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    vspb01

    Участник

    vspb01

    Участник

    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    судя по фото горят внутридома палеты- а что сам дом?? Каков вердикт\итог?
     
  4. Serg_China
    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5

    Serg_China

    Китайский промышленник

    Serg_China

    Китайский промышленник

    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Китай
    и далее...
     

    Вложения:

    • Рисунок42.jpg
    • Рисунок43.jpg
  5. Serg_China
    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5

    Serg_China

    Китайский промышленник

    Serg_China

    Китайский промышленник

    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Китай
    Предел огнестойкости - 20 минут (без разрушения конструкции)
     
  6. Белка
    Регистрация:
    21.02.08
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    647

    Белка

    Живу здесь

    Белка

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.08
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    647
    Адрес:
    Москва
    Кроме того, что сгорели паллеты в доме, я больше ничего не разобрала.

    Дом-то тушили или самозатух?
     
  7. vspb01
    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    vspb01

    Участник

    vspb01

    Участник

    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Какой утеплитель? Все окна были открыты? Судя по задумке должен быть развернутый отчет результатов тестирования- ОЧЕНЬ интересны!


    На по простому это что значит?? "Конструктив цел но ни на что боле не пригоден?" или как?
     
  8. gfhgklku
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    21

    gfhgklku

    Живу здесь

    gfhgklku

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    село Абрамцево
    По идее пирог:снаружи осп отштукатур, далее дер. каркас 15 см,утеплитель Роквул(1000 гр предел огнест),далее ГКЛ,должен гореть только каркас(если дерево,хотя можно металл),да огнест. картон на ГКЛ. Если бы была внутри мебель,а не паллеты,все это горело бы очень долго и очень плохо
     
  9. SSDV
    Регистрация:
    08.04.09
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    106

    SSDV

    Живу здесь

    SSDV

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.09
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Северск
    Вобщем тема не раскрыта, не ясно что стало с дер. каркасом, какой ГКЛ применялся (ГКЛ, КГЛО или ГКЛ файерборд).
     
  10. Serg_China
    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5

    Serg_China

    Китайский промышленник

    Serg_China

    Китайский промышленник

    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Китай
    По поводу полного раскрытия темы - не ожидал такого интереса... Заранее прошу прощения, но ввиду своей занятости смогу подробно описать всю процедуру испытаний, цели, задачи и результаты в выходные. А пока - спрашивайте, по вопросам сориентируюсь, что Вам более интересно и о чем писать.

    Ешё, ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ ДРУЗЕЙ В РОССИИ И НЕ ТОЛЬКО! СО ВСЕМИ ПРОШЕДШИМИ ПРАЗДНИКАМИ!
     
  11. Лиса
    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.128
    Благодарности:
    5.442

    Лиса

    Живу здесь

    Лиса

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.128
    Благодарности:
    5.442
    Адрес:
    Москва
    Судя по адресу и виду домика, итог испытаний будет такой:

    ПРИМЕНЯЕТЕ СМЛ! ОН ГАРАНТИРУЕТ ОТЛИЧНУЮ ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ!

    :)]:)]:)]
     
  12. fern
    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    fern

    Новичок

    fern

    Новичок

    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Казань
    Да от таких уложенных палетт и бетону бы конец пришёл - нереально столько мебели дома иметь, чтобы так горела, еще бы они бензином бы всё залили.
     
  13. Serg_China
    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5

    Serg_China

    Китайский промышленник

    Serg_China

    Китайский промышленник

    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Китай
    Как и обещал - комментарии к испытаниям:
    Целей испытаний было несколько, это получение сертификатов безопасности ряда стран и союзов (уточнять не буду - чьих...) и научно-практические.
    Дом собран по принципу "винегрета", т.е. разные типы отделки, каркасов, перекрытий и т.д.
    К дому были подведены почти 500 датчиков (температурные, газоанализаторы, электронные уровни и др.), на фото видны теплозащитные рукава...
    Как правильно многие заметили - поджигали одновременно более 10 деревянных палет, емкости с горючей жидкостью. В зоне поджига находилась не обесточенная электропроводка и имитация газовой плиты с газовым шлангом под давлением.
    Все это ради того, чтобы определить реальное поведение конструкции при активном горении. Вопросы, типа - много ли времени пройдет, пока сгорит дом от брошенного окурка, это для обсуждения в курилке с друзьями :)
    Тушили дом принудительно, как только датчики показали движение конструкции. Опять таки - спалить и разгребать пепел не информативно.
    Я не буду приводить полные результаты исследования, т.к. это служебная информация, а вот то, что часто обсуждается и мы получили экспериментальное подтверждение:
    1. КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя использовать ОSВ* для внутренней отделки помещений.
    2. КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя использовать пенопласт и его производные типа SPS в вертикальных конструкциях и потолочных перекрытиях.
    3. Межкомнатные перегородки на тонкостенном металлическом профиле (без усиления деревянными стойками), обшитые ГКЛ повело моментально, что привело к заклиниванию дверей.
    4. КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя использовать СМЛ для внутренней отделки жилых помещений (в жилом доме).
    5. Скорость разрушения основного (скрытого) каркаса дома (если он деревянный) не зависит от его противопожарной обработки.
    6. Быстрее всего рушатся потолочные и кровельные перекрытия, так что их защите уделяйте особое внимание.
    7. Как совет: не пожалейте денег на автоматическую систему пожаротушения.

    Кого интересуют конкретные вопросы - спрашивайте. Только не просите исследование, все равно не вышлю...
     
  14. ММС
    Регистрация:
    22.05.09
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    25

    ММС

    Живу здесь

    ММС

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.09
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Юг
    Какие типы перекрытий использовались в вашем "винегрете" ( доска , балки с осп I, фермы майтек ) чем подшивался потолок ? По вашему эксперементу чем нужно закрывать внутренние стены ?
     
  15. Serg_China
    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5

    Serg_China

    Китайский промышленник

    Serg_China

    Китайский промышленник

    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Китай
    Типов перекрытий было 8, конструктивов стен 14. Рекомендовать я ничего не буду, а то из-за моего места проживания и рода деятельности меня обвинят в рекламе... Так уже было... Я указал материалы и конструкции которые опасны для жизни и затрудняют спасение во время пожара.