1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Бесперебойник и Grundfos UPS 25/40

Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем romk, 07.12.11.

  1. romk
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    74

    romk

    Живу здесь

    romk

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Тольятти
    Есть большая проблема: при отключении электричества закипает твердотопливный котел без циркуляции воды в СО.

    Вопросы:
    Можно ли подключать циркуляционный насос через простенький компьютерный ИБП ?
    Сколько времени он проработает, если мощность ИБП 400-600 ВА, а мощность насоса 25-35Вт ?

    Спасибо.
     
  2. Zzwerr
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    70

    Zzwerr

    Живу здесь

    Zzwerr

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Рыбинск
    Можно,но не нужно; ибо насосу нужно синусоидальное напряжение, а не прямоугольники.
    Не корректный вопрос. Всё зависит от ёмкости аккумулятора в ИБП, и собственного потребления ИБП в режиме питания от аккумулятора.
    Читиать обязательно. :super:
    Помогите советом как подключить ИБП к циркуляционному насосу системы отопления дома
     
  3. Oiler
    Регистрация:
    29.02.08
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    158

    Oiler

    Живу здесь

    Oiler

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.02.08
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Москва
    Просто гасите котел!
     
  4. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Можно использовать как аварийный насос от автономного отопителя, или другой тосольный насос с автомобильной техники, он работает от постоянного тока 12 или 24 вольт.
     
  5. Микаил
    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Микаил

    Участник

    Микаил

    Участник

    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Махачкала
    Некоторые из-за насоса вынуждены покупать генератор. Я вот что думал. Есть преобразователь с 12 В на 220, выдерживает беспрерывные 160вт нагрузки. Если насос подключить к нему, то на 4-5 часов аккумулятора будет достаточно. Что скажете знатоки?
     
  6. ilya_sh
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    286

    ilya_sh

    Живу здесь

    ilya_sh

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    286
    Адрес:
    Батайск
    Супер вопрос к знатокам! А что за преобразователь? Если у него на выходе синусоида, то можно.
     
  7. Микаил
    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Микаил

    Участник

    Микаил

    Участник

    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Махачкала
    https://www.mvideo.ru/products/146790.html например такой вот синусоида или нет я не знаю но обычные приборы как ноутбуки зарядки лампочки работают
     
  8. ilya_sh
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    286

    ilya_sh

    Живу здесь

    ilya_sh

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    286
    Адрес:
    Батайск
    Ноутбуки - импульсный блок питания, зарядка - преобразователь в пост. ток, лампочка вообще активная нагрузка. Всем этим приборам по барабану форма питающего напряжения. А вот асинхронный двигатель, который в насосе стоит, требует правильную синусоиду. Иначе быстро гавкнется. А порой и вообще гудит, но не работает. По вышеуказанной ссылке нельзя найти документацию. Но обычные автопреобразователи не годятся для асинхронных двигателей. Если он у Вас есть в наличии, то попробуйте включить через него насос. Если работает тихо, почти бесшумно, то агрегат сгодится.
     
  9. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Можно, работало 5 лет издох компьютерный ИБП. :hello:
     
  10. Микаил
    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Микаил

    Участник

    Микаил

    Участник

    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Махачкала
    Еще насос не купил ...обязательно протестирую.
     
  11. Vergaser
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    9

    Vergaser

    Участник

    Vergaser

    Участник

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    9
    Покупайте ИБП фирмы APS, серия smart, у них чистая синусоида а не аппроксимация, достаточно надежные агрегаты, сам такими пользуюсь дома для компов и оргтехники, на работе в серверной такие в рековом исполнении по 20 штук стояло, нареканий нет. К нему до кучи еще аккумуляторов и все будет ок, себе думаю так как раз организовать электропитание к насосу (Wilo), так как в силу некоторых обстоятельств систему с ЕЦ построить к сожалению не удалось.
     
  12. romk
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    74

    romk

    Живу здесь

    romk

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Тольятти
    Взял беспоребойник Inelt Intelligent 500LT2. Выдает чистую синусоиду и по мощности для моего насоса хватает. Можно делать холодный старт.
     
  13. stepviz1
    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    415

    stepviz1

    Живу здесь

    stepviz1

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    415
    Адрес:
    Екатеринбург
    Подскажите слышале ли вы что в Грюндфос альфа 2 есть встроенный частотник и он позволяет подключить насос к обычному компьютерному бесперебойнику и не покупать дорогущий с чистым синусом инвертор!
     
  14. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    В живую пока не встречал. Для насоса хватает любого Ибп. К частоте не требовательны. :hello:
     
  15. Valera_aemk
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    181

    Valera_aemk

    Живу здесь

    Valera_aemk

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Костанай
    Не советую использовать обычный бесперебойник с аппроксимированной синусоидой. Из практики встречались случаи выхода из строя насосов и газовых клапанов на настенных газовых котлах из за длительной работы от бесперебойника.