    Подтекает горелка Bentone sts 108 fu
    Открыв кожух котла СТС 950, обнаружил на нижней части кожуха, подтекание с горелки в месте соединения горелки и камеры сгорания (фото прилагаю). Сняв горелки и осмотрев, так и не смог найти место протекания. Внутри (электроды розжига, форсунка...запотевшее).
    Есть ли мысли, где искать? image.jpeg image.jpeg
     
  2. Legioner27
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    4

    Legioner27

    Участник

    Legioner27

    Участник

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Разобрал частично горелку. Течёт по трубе горелки, от форсунки в корпус горелки и потом вниз. Соединительный Трубопровод цел, соединение герметично. Делаю вывод, что проблема либо в форсунке (в этом сезоне ещё не менял) и её не полном распылении, либо в электродах поджига? Хотя поджиг проходит в стандартном режиме, без "проскоков". Возможно неправильно выставлены электроды относительно форсунки?
    Профи, Ваше мнение?
     
  3. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Архангельск
    @Legioner27, Подтекает сам топливный насос по валу. Осмотрите вентилятор, в. вольтные провода на наличие следов топлива.
     
  4. Legioner27
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    4

    Legioner27

    Участник

    Legioner27

    Участник

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, действительно, вольтные провода в следах топлива, даже резинка одного из них разваливается.
    Смущает только то, что следы топлива идут от форсунки-по трубе горелки в сторону вентилятора.
    Что необходимо сделать, чтобы устранить неисправность?
     
  5. СТСсервис
    Регистрация:
    19.04.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    10

    СТСсервис

    Участник

    СТСсервис

    Участник

    Регистрация:
    19.04.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проверьте саму сопловую часть куда вкручивается форсунка. На этих горелках при сильной затяжке форсунки они имеют тенденцию давать трещину... либо не исправен клапан топливного насоса, не перекрывает подачу топлива.