1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Электрокотел Эван не греет больше 40 градусов

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stepan133, 30.12.14.

  1. Stepan133
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    7

    Stepan133

    Участник

    Stepan133

    Участник

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Вологда
    Электрокотел Эван не греет больше 40 градусов
    Все ступени включены, лампа горит, реле щелкает, а температура больше 40 не поднимается (хоть до 90 выкрути), давление в системе есть, воздуха нет. Неисправность появилась на ровном месте. Может кто-нить подскажет что случилось и как исправить?
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351
    Адрес:
    Россия, Москва
    Для начала проверьте, соответствует ли реальная потребляемая мощность паспортной. (Включить котёл на полную мощность, засечь по счётчику, кол-во киловаттчасов за минуту и умножить полученное значение на 60)
     
  3. Stepan133
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    7

    Stepan133

    Участник

    Stepan133

    Участник

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Вологда
    Еще добавлю, что он до этого работал 3 года без каких-либо косяков... Mijjgan, а зачем мощность замерять?
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351
    Адрес:
    Россия, Москва
    @Stepan133, чтоб проверить целостность ТЭНов например.
     
  5. Bondick
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    157

    Bondick

    Живу здесь

    Bondick

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Mijjgan, подскажите пожалуйста котел эван вармос 2 7.5кв 3 фазы, больше 60 градусов отказывается греть теплоноситель, до 60 нагрел и выключился, в чем может быть подвох?
     
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351
    Адрес:
    Россия, Москва
    В регуляторе температуры например.
     
  7. Bondick
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    157

    Bondick

    Живу здесь

    Bondick

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Mijjgan, @Mijjgan, @Mijjgan,
    А как его проверить, тоесть провести дефектовку ?
     
  8. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Заменой на заведомо исправный.
     
  9. Stepan133
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    7

    Stepan133

    Участник

    Stepan133

    Участник

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Вологда
    Забыл написать, разобрал котел, на замену два тена из трех. Все собрал-работает! Цена вопроса 600 рублей.
     
  10. Bondick
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    157

    Bondick

    Живу здесь

    Bondick

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    попробовал и отключил датчик аварийного отключения, всеравно на 60 вырубает, потом вынул из гильзы термопару и поставил ее под защитную оболочку из колбы, при этом сработал авариный датчик температуры, примерно на 65 градусах.
    сам регулятор температуры расчитан на 84 градуса как на нем написано, подскажите что лучше сделать?
    и еще подскажите как проверить ТЭН они както странно подключены
     
  11. Bondick
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    157

    Bondick

    Живу здесь

    Bondick

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У мен котел.jpg я подключенно так
     
  12. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    Ничего странного - звезда. Как проверить - отключите котел, тестером прозвоните между перемычкой, которая объединяет 3 ноги и тремя остальными ногами. Снимать разъемы не обязательно.
    Только зачем? Он же у Вас ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. Значит надо искать причину выключения. Я бы замерил температуру на выходе из котла. Может у Вас проток слабый и котел вырубается по достижению целевой температуры в КОЛБЕ.
     
    Последнее редактирование: 22.01.16
  13. Bondick
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    157

    Bondick

    Живу здесь

    Bondick

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    тены целые, прозванивал лампочкой, проток тоже хороший, насос грандфос магна 25-100 работает на 4 скорости, нагревает до 60 мерил погружным термометром, и еще такое ощущение что котел потерял в мощности.
     
  14. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351
    Адрес:
    Россия, Москва
    К сути вопроса это наверное не относится, но не могу не спросить: Насос Magna 25-100? Он же как три таких котла стОит?!?
     
  15. Bondick
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    157

    Bondick

    Живу здесь

    Bondick

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да нет, на авито новый в коробке с документами взял за 10000 тр, из расчета что отапливаемая площадь увеличется в двое, в итоге насос оказался довольно мощным.