1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прогнулись лаги второго этажа. Прошу помощи

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vital200333, 25.11.15.

  1. vital200333
    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    vital200333

    Участник

    vital200333

    Участник

    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Прогнулись лаги второго этажа. Прошу помощи
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста по вопросу прогиба лаг второго этажа.
    Перекрытие второго этажа лаги 50*180 длина около 4,2 метра расстояние между ними 60см. на лаги поперек положена доска 25*150, сверху положена фанера 18мм
    Проблема в том, что в комнате проявляется небольшое качение или прогиб в середине комнаты. Самая главная проблема в том, что со стороны второго этажа полноценный ремонт, положен ламинат и т. д. Со стороны первого этажа соответственно потолок первого этажа старого дома. Второй этаж мансардный надстроенный над первым не зависимо от него
    Как возможно исправить данную проблему?
     

    Вложения:

  2. Tehnoman
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    145

    Tehnoman

    Живу здесь

    Tehnoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Уже Москва
    image.jpg Пролёт 4,6 метра, стропила 50х240 мм. шаг 60 см., лаги поперёк стропил 50х90 с шагом 61 см., черновое покрытие фанера 22 мм - полет нормальный. Но доступ есть снизу... Но в вашем случае необходимо искать способы отпирания нового перекрытия на старое или осуществить демонтаж перекрытия старого дома и выполнить усиление балок нового перекрытия.
     
    Последнее редактирование: 25.11.15
  3. vital200333
    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    vital200333

    Участник

    vital200333

    Участник

    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, за ответ, но проблема в том, что со стороны первого этажа потолок (
     
  4. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.285

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.285
    Адрес:
    Кемерово
  5. TAndreyV
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    86

    TAndreyV

    Живу здесь

    TAndreyV

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На сколько правильно понимаю конструкцию по фото, есть балка, к которой крепятся лаги. Какая длина балки? Балка опирается по краям или есть промежуточная опора?
     
  6. Алексей01
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    246

    Алексей01

    Живу здесь

    Алексей01

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Шахты
    Разбирать полы на мансарде. Я на 5м положил 200-150 брус.
     
  7. Андрей210185
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    271

    Андрей210185

    Живу здесь

    Андрей210185

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Иркутск
    Интересно для чего уложены лаги 50х90 с шагом 61 см, если расстояние между балками 60 см? Не проще тогда уж было уложить фанеру 22 мм прямиком на балки? Хотя и так и так расстояние великовато, как мне кажется, для фанеры 22 мм...
     
  8. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    На первом этаже пришить к стенам два бруса, на них балку.
    Балкой враспор подпереть потолок.

    Можно эту букву П обыграть в перегородку комнаты. А можно ничего не делать.
    У меня такая система стоит уже 21 год.
     
  9. Tehnoman
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    145

    Tehnoman

    Живу здесь

    Tehnoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Уже Москва
    Эти лаги уложены в крест с балками пола, образуя взаимосвязанную структурную плиту. Шаг 610 мм был привязан к длине листа фанеры- 2440мм. Конечно, если бы это была шпунтованная фанера, было бы достаточно и такой толщины. Но тогда она стоила больших, по крайней мере для меня, денег. Но с учётом последующих слоёв пола, 25 мм Rockwool Floor, 12 мм шпунтованного ДСП и слоя ламинированного паркета, я думаю все будет хорошо).
    И для прокладки коммуникаций, такая структура перекрытия - есть хорошо!
     
  10. Андрей210185
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    271

    Андрей210185

    Живу здесь

    Андрей210185

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Иркутск
    @Tehnoman, для того, чтобы получить взаимосвязанную структурную плиту достаточно было между балками (а не по ним сверху) сделать распорки из доски 180х50, например с шагом, равным длине плиты утеплителя (если утеплитель в виде плит). Тогда бы Вы выиграли 5 см высоты помещения (а это не мало вообщем-то!). Хотя если выбор такой конструкции был продиктован особенностями устройства коммуникаций в доме то, тут конечно так и надо было:hello:
     
    Последнее редактирование: 25.01.16
  11. Tehnoman
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    145

    Tehnoman

    Живу здесь

    Tehnoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Уже Москва
    Извините, не увидел это сообщение.
    Длина балки около 4,3 м. Балка опирается на стены первого этажа, "отделяя" эркер. Такое решение вызвано пониманием, что балки такого сечения (50*240) на длине 4,6+1,1 = 5,6 метра великовато.
    image.jpg