    Переосмысление проекта СО. Нужна помощь. ТП + радиаторы + бассейн
    Доброго дня,

    Имеем дом в 2 этажа с павильоном бассейна, отопление на первом этаже комбинированное - ТП + радиаторы, на втором этаже только радиаторы.
    Температура ТП выставляется на все помещения одинаковой для комфорта. Основное отопление - конвекторы, именно они должны обеспечивать изменение температуры.

    Конвекторы и двух типов - " Керми" и длинные с оребрением Коралл, создают минимальное сопротивление, низкие и перекрывают большую длину.

    В процессе строительства произошли небольшие изменения и теперь холодная кладовка, превратилась с часть жилого дома, что влияет трассировку системы. На картинке это помещение с диагональными трассами.

    Отопление1.JPG
    Это принципиальная схема, на ней так же отмечена рваная трасса, которой изначально нет и второй этаж.
    Аксонометрия.JPG

    Вопросы:
    1. Оставить все как есть изначально и не париться?
    2. Оставить двухтрубку, кинуть новую ветку как показано рваной линией и "укоротить" трассу по линиям красного и черного цвета на общем плане и аксонометрии соответственно?
    3. Закольцевать все на первом этаже и сделать однотрубку. При этом:
    а) отвязать от первого этажа "вертикальный" радиатор и запитать от двухтрубки второго
    б) на конвекторы бассейна пустить отдельную двухтрубную ветку большего диаметра, который предназначался для теплообменника бассейна теперь на нем и батареи бассейна и ТО бассейна будут.

    Большое спасибо за вашу помощь
     
  2. Лодырь
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157

    Лодырь

    Живу здесь

    Лодырь

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Шацк
    Вы чего хотите то? В этой "кладовке" будет отопление? если ДА, то какое планируете?
    Если отопления в ней не будет, а будут только ограждения УТЕПЛЕНЫ, делайте по проекту и не "парьтесь", Ведь здесь ни кто не кинется переделывать (пересчитывать), это работа!
    А наговорить (напечатать) можно что угодно, только разговоры к плохо работающей системе не "пришьешь", а отвечать за "разговоры", мало кто готов.
     
  3. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Правильно, она рассчитана.
    Не надо.
    Можно просто подключить в эту точку отопительный прибор для данного помещения. Нагрузка сильно не увеличится и прессчитывать ничего не нужно.
     
  4. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    764

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    764
    Адрес:
    Москва
    В эту кладовку перрезжает хамам, который сейчас в зоне бассейна слева. Мне не нужно переделывать и пересчитывать. Мне нужно принципиальный совет - или закольцевать и сделать однотрубку или значительно укоротить двухтрубку. Или оставить кака есть
     
  5. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    764

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    764
    Адрес:
    Москва
    @awlan, вы второй кто говорит про пересчет гидравлики, как о неком препятствии. Это делается путем нажатия одной кнопки при условии, что регулировочная арматура не меняется. Характеристики всех приборов в расчетную модель внесены.

    Раз оставлять двухтрубку, то почему бы ее не укоротить, чтобы радиатор в самом правом помещении с тремя контурами тп стал последним, а труба не прошила три лишних перегородки и одну несущую стену.

    Я не проектировщик систем и возможно это более правильно - пустить из одной точки две ветки в разные стороны, а не одно разветвленное дерево в одну сторону.
     
  6. Лодырь
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157

    Лодырь

    Живу здесь

    Лодырь

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Шацк
    Если на второй картинке аксонометрия радиаторного отопления, а пересчитать гидравлику для Вас не проблема: выполните двутрубку с подключением в новом месте, дабы уменьшить кол-во строительных работ.
     
  7. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    764

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    764
    Адрес:
    Москва
    @Лодырь, да на второй картинке она самая на два этажа. Черные рваные отрезки показывают участок от которого можно уйти - три угла под 90 градусов и 11метров трубы через середину дома.

    По новой версии, рваные красно-синие линии - добавится один угол, и 4 метра трубы через хамам.
     
  8. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Во-первых мы не знаем стройготовности объекта, может уже все трубы смонтированы или материалы закуплены.
    Те изменения, которые Вы планируете, повлекут за собой изменения диаметров, а так принципиальных отличий нет.
    У Вас не отапливается гардероб родительской спальни, а там наружная стена, будет сырость.
     
  9. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    764

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    764
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Готовность- коробка с незалитыми полами по грунту. Т. е можно в пол, можно в стены. Полная свобода.

    В гардеробе открытые проемы и дверь в ванну когда не используется открыта. В общем это единый обьем по факту - спальня- гардероб-ванна. К тому же в гардеробке вытяжная вентиляция на крышу - так что будет затягивать тепло. Ну и стены R5
     
  10. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Откуда? Из спальни (там то двери надеюсь будут закрыты;)).
    50 м3 из ванной, 50 м3 из гардероба - это примерно 1,5 квт. тепла уйдет из спальни, а там дверь до пола, один нагревательный пробор сбоку от двери и нет теплого пола.
    Посмотрите варианты установки в спальне второго прибора (с другой стороны двери на улицу), там же теплый пол и маленький прибор в гардероб. Ну не Франция у нас:)].
     
  11. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    764

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    764
    Адрес:
    Москва
    @awlan, Нет там двери не будут закрыты. Это единый блок - спальня, гардеробка, ванна.
    В ванной есть и теплый пол и полотенцесушитель, а в спальне арбония высотой 180 см - сейчас такая на кухне стоит и стекланную стену в 12 м2 и еще 18 квадратов обогревает только так.
    Уже есть опыт использования и подобных "кластеров" помещений и вечного перетопа. Так что запас имеется и достаточный.

    А вот по трассировкам и прочим одно-двухтрубным историям я не силен
     
  12. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    764

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    764
    Адрес:
    Москва
    Пора закупать трубу, народ вопрос вроде простой до безобразия. Двухтрубка план есть, аксонометрия есть.

    Оставить как есть трассы - от котла фактически две трассы расходятся вправо и влево.

    Или убрать кусок, что трезан черными линиями прилично сократив трассу.
    В общем все в первом посте подробно написано
     
  13. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    2.587

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    2.587
    Адрес:
    Подольск
    Трассу на теплообменник трогать Нельзя (потом передумаете-надумаете...).Лучше коллекторка или двухтрубка, Но не однотрубка! На коллекторку можно и металлопласт, а вот на двухтрубку металлопласт я бы не делал...-ППР или что-то с аксиальными пресс-фитингами.
     
  14. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    764

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    764
    Адрес:
    Москва
    1. Так у меня и есть двухтрубка.
    2. Причем тут трасса на теплообменник. Речь про трассировку радиаторов на первом этаже. На схеме хорошо видно что (от руки) добавлено и что (черные крестики) предлагается убрать.
     
  15. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    2.587

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    2.587
    Адрес:
    Подольск
    думаю лучше сделать по переделанной схеме (убрать трассу там где крестики...)