    В электросетях дали лист что купить <Вводной щит учета>1 щит влагостойкий с окнами IP-54. 2 счетчик 3Ф. 3Автомат 3Ф 32А 4 Сип4*16
    <Щит распредилительный> 1 Щит. 2Автомат вводной25А. 3 Дифавтомат 16А. 4 Нулевая шина, вопрос правильно все?
     
  2. бизон97
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    574

    бизон97

    Живу здесь

    бизон97

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    574
    Адрес:
    Рудня Смоленская обл
    И можно схему приблизительно как собрать все это.
     
  3. Pirog77
    Регистрация:
    08.10.14
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    23

    Pirog77

    Живу здесь

    Pirog77

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.14
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Мытищи
    Смущает это:
     
  4. бизон97
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    574

    бизон97

    Живу здесь

    бизон97

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    574
    Адрес:
    Рудня Смоленская обл
    А что смущает диф
     
  5. Pirog77
    Регистрация:
    08.10.14
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    23

    Pirog77

    Живу здесь

    Pirog77

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.14
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Мытищи
    Ток отсечки 16а. Однако, возможно, это будет однофазный дифф. для отдельной розетки.
     
  6. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @бизон97, это Вам указывать и заставлять сделать права не имеют !
    Сами когда будете делать, смотрите здесь примеры:
    Схемы форумчан
    По этому вопросу вот :Ящик на столбе
     
  7. бизон97
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    574

    бизон97

    Живу здесь

    бизон97

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    574
    Адрес:
    Рудня Смоленская обл
    Вот купил счётчик и ящик что дальше, собрал но распределительный ящик ещё не привезли чуть позже но как собрать
     

    Вложения:

    • IMG_20160122_164555.jpg
    • IMG_20160122_164610.jpg
    • IMG_20160122_164628.jpg
    • IMG_20160122_164557.jpg
  8. бизон97
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    574

    бизон97

    Живу здесь

    бизон97

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    574
    Адрес:
    Рудня Смоленская обл
    Правильно будет такая схема, и куда заземление?
     

    Вложения:

    • IMG_20160122_164557 - копия.jpg
  9. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @бизон97, крепёжную пластину передвинуть в правый верхний угол, для вводного автомата поставить маленький боксик под опечатку, внизу установить DIN-рейку.
     

    Вложения:

    • IMG_0358.JPG
    • IMG_0359.JPG
    • IMG_0360.JPG
  10. бизон97
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    574

    бизон97

    Живу здесь

    бизон97

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    574
    Адрес:
    Рудня Смоленская обл
    Спасибо за ответ! понятно передвину, а куда нуль. и для чего в низу динрейка. и щит распредилительный как собрать из того что на фото
     
  11. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    Поставить выходное селективное УЗО, диф. (или АВ + УЗО) и розетку.
    Из этого ничего в РЩ не пойдёт.
     
  12. бизон97
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    574

    бизон97

    Живу здесь

    бизон97

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    574
    Адрес:
    Рудня Смоленская обл
    Купил щит а он маловат в низу еле влазит автомат, пластину отодвинул.
     
  13. бизон97
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    574

    бизон97

    Живу здесь

    бизон97

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    574
    Адрес:
    Рудня Смоленская обл
    В рэсе сказали нужно щитраспред отдельно туда розетка автомат и диф автомат за который отдар почти тысячу
     
  14. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @бизон97, то, что после счётчика, не должно волновать никого кроме Вас ! Поэтому шлите их лесом!
    В АРБП и в АЭО у Вас прописана граница между Вами и СО.
     
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А Вы им попробуйте популярно объяснить, что их "безмерное влияние" заканчивается на клеммах вводного АВ, а то что стоИт дальше их вообще не касается ни каким боком.
    Уфф, опередил. ;)
    Все правильно, @бизон97, не ведитесь на их пустую болтовню, пусть все свои претензии предоставят Вам в трех экземплярах (С) в письменном виде, если они не совсем идиоты, то они ничего Вам не напишут, и все это останется простой болтовней.