1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Армирование ленты арматурой Ф10

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем KobzevSergey888, 19.01.16.

  1. KobzevSergey888
    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    0

    KobzevSergey888

    Участник

    KobzevSergey888

    Участник

    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    0
    Армирование ленты арматурой Ф10
    Добрый день!

    прошу совета знающих людей.
    произошел такой конфуз - заказали на фундамент арматуру ф12 2 тонны. принимал отец, и он же с работниками начали все армировать.
    я подключился к работе уже на этапе армирования верхнего ряда, но приехав на участок был мягко говоря в Шоке - арматуру привезли вместо 12 - 10ку.
    соответственно весь фундамент за армировали 10.
    размеры ф-та 10 см. подушка песчаная, 190 см высота ленты, из которых 140 в земле, 50 над землей
    ширина фундамента по периметру и 2 несущие стены - 50 см, перегородки 40 см
    арматура 7 поясов по 2 прутка с расстояниями между поясами 35 см.
    вертикальные пруты также на расстоянии 35 см, поперечные также 35 см, т. е. образовалась клетка 35*35*35.
    внутри фундамента убрали плодородку и засыпали! 7 КАМАЗов песка - весной планируем трамбануть и плиту толщина 15 см с арматурой ф16
    собственно вопрос - можно ли на данный фундамент поставить 2-х этажный дом из ГБ.

    по грунту добавлю - насыпной был заливной луг - но не менее 25 лет назад отсыпали и раздали под пахоту - народ сажал там картошку, последние 10 лет простаивал.

    всем спасибо заранее
     
  2. KobzevSergey888
    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    0

    KobzevSergey888

    Участник

    KobzevSergey888

    Участник

    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    0
    Забыл добавить - длинна задней стены - 10 м, боковых 9 м, передняя стена - 2 эркера по 4 метра
    фото фундамента выложу вечером
     
  3. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @KobzevSergey888, Расчет арматуры
    1900 х 500 =950000 мм2 х 0,1% =950 мм2 - это сечение арматуры для верхнего и нижнего ряда, т. е.
    6 х ф14 мм (или 5 х ф16 мм) в верхнем и в нижнем ряду должно быть !
    Конструктивная арматура
    Промежуточные ряды из ф10 мм по шт. пойдут.
     
  4. KobzevSergey888
    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    0

    KobzevSergey888

    Участник

    KobzevSergey888

    Участник

    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    0
    Уже сделали...как есть
    фундамент переживает первую зиму.
    не добавил бетон марка 250, залит монолитом за 1 день.
    вопрос что теперь делать?
    можно ГБ если залить плиту толщина 15 см, арматура 16.
     
  5. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @KobzevSergey888, какую плиту ? Перекрытия или полы по грунту ?
     
  6. KobzevSergey888
    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    0

    KobzevSergey888

    Участник

    KobzevSergey888

    Участник

    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    0
    На вложенных фото виден фундамент, виден процесс засыпки песка и торчащая из фундамента арматура.
    предложение пока такое привязаться к данной арматуре арматурный каркас 15*15 из арматуры ф16 после хорошей трамбовки песка, а также зимней усадки, что не мало важно.
    т. е. предполагается что плита будет опираться не только на ленту но и подушку толщиной около метра.
    для пола делать плиту 15 см и из арматуры ф16 - по этому полу можно танки гонять...

    или нужно все таки усиливать фундамент (ленту) - вопрос как теперь это сделать?
    пока предполагаем только ГБ, другие варианты отметаем.
     

    Вложения:

    • IMAG1505.jpg
    • IMAG1487.jpg
    • IMAG1507.jpg
  7. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @KobzevSergey888, так делать нельзя! Либо плита перекрытия с опиранием на ленту и под ней пустота, либо полы по грунту без опирания на ленту! Почему, вот прочтите:
    перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768, #32
     
  8. KobzevSergey888
    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    0

    KobzevSergey888

    Участник

    KobzevSergey888

    Участник

    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    0
    Ок, так делать нельзя...тогда вопрос - как сейчас можно усилиться под ГБ при условии недостаточной арматуры в ленте?
     
  9. KobzevSergey888
    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    0

    KobzevSergey888

    Участник

    KobzevSergey888

    Участник

    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    0
    По бетону
     
    Последнее редактирование: 20.01.16
  10. Morval11
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    16

    Morval11

    Новичок

    Morval11

    Заблокирован

    Новичок

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    16
    Т. е. получается в верхнем и нижнем рядах (где самые максимальные растягивающие нагрузки) всего по две нитки 10-ой арматуры на 50 см. ширины ленты?
    Это хомуты (которые должны полностью охватывать всю продольную арматуру)?

    П. С. Так то размеры ленты не малые, и уменьшение диаметра до 10-ки не критично, важнее её количество в верхнем и нижнем рядах армокаркаса. Имхо.
     
  11. Morval11
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    16

    Morval11

    Новичок

    Morval11

    Заблокирован

    Новичок

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    16
    Или заливать дополнительный армопояс (может с 14-ой арматурой) поверх ленты, или усиливать армокаркас (в месте опирания на ленту) будущей монолитной плиты - соответственно по расчёту.
     
  12. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @KobzevSergey888, ИМХО.
    Убрать всё изнутри ленты. Залить монолитное перекрытие с повышенной армировкой встроенного армопояса (в том числе хомуты почаще) по периметру и внутренним несущим стенам.
     
  13. KobzevSergey888
    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    0

    KobzevSergey888

    Участник

    KobzevSergey888

    Участник

    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    0
    а сколько оставить расстояние от "подушки" до плиты?
    и какую толщину плиты делать?
     
  14. KobzevSergey888
    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    0

    KobzevSergey888

    Участник

    KobzevSergey888

    Участник

    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    0
    и вопрос еще напрашивается - а на глубине 1,5 метра такая же слабая конструкция как это будет жить?
     
  15. Morval11
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    16

    Morval11

    Новичок

    Morval11

    Заблокирован

    Новичок

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    16
    Любой, но не ниже подошвы фундамента и не выше физической возможности для установки/снятии опалубки.