1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Конденсат на трубах газового котла и вытяжки в 5-тиэтажном доме

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем pikishon, 17.01.16.

  1. pikishon
    Регистрация:
    12.03.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    6

    pikishon

    Участник

    pikishon

    Участник

    Регистрация:
    12.03.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Конденсат на трубах газового котла и вытяжки в 5-тиэтажном доме
    Добрый день, уважаемые форумчане.

    Квартира на 4 этаже 5-этажного дома, дом кирпичный, относительно новый, 2007г., окна пластиковые. На кухне установлен двухконтурный газовый котел: на отопление радиаторами и горячую воду, и вытяжка. Трубы выведены в вентиляционные шахты, которые выходят в неотапливаемую парадную. Периодически открываю окно на микропроветривание.

    В морозы -26 на трубах от котла и вытяжки в квартире образовались иней, наледь в большом количестве. В парадной было жутко холодно. Стены стали холодными, а когда иней начал таять, то и мокрыми, пришлось снять кухонные шкафы для просушки. Котел на тот момент был установлен на +50. В самой квартире +24. Окна не открывала. Да, еще такой момент: по ощущениям вентиляция от вытяжки не выдувает из квартиры, а вдувает. Вот, попробовала поднести свечу – так и есть: пламя отклоняется в квартиру. WP_20160109_001.jpg WP_20160109_004.jpg WP_20160109_006.jpg WP_20160109_007.jpg
     
  2. pikishon
    Регистрация:
    12.03.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    6

    pikishon

    Участник

    pikishon

    Участник

    Регистрация:
    12.03.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    После того, как сняли шкафы, чтобы просушить стены и, как я предположила, растопить возможную наледь в вентиляционной шахте, я установила котел на +80 на сутки, потом вернула на +50. Стены подсохли, конденсата стало меньше, но он имеется.

    Сейчас на улице ночью -20, днем -10. В квартире +25. Помогите советом, как устранить конденсат и что сделать, чтобы не повторилась ситуация с инеем и наледью в квартире? Наверно, что-то неправильно сделано, надо исправлять. IMG_20160117_123552.jpg IMG_20160117_123616.jpg IMG_20160117_123622.jpg
     
  3. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.010
    Благодарности:
    30.662

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.010
    Благодарности:
    30.662
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Интересная у вас ситуация.
    Вот это не понятно - что за парадная? И почему туда выходят трубы вытяжки и котла.
    Это улица?
    Вот это тоже не понятно- что за стена - раз стала холодная, может это перегородка какая?
    Вот это тоже странно- когда в квартире +24 гр.
    Это скорее всего от того что котел вытягивает воздух- а брать неоткуда- вы окно закрыли, вот вентиляция и опрокинулась- то есть вдувает в квартиру.
     
  4. pikishon
    Регистрация:
    12.03.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    6

    pikishon

    Участник

    pikishon

    Участник

    Регистрация:
    12.03.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вентиляционные шахты граничат со стеной парадной. В шахту выходит вентиляционные трубы. Ну, как объяснить: есть стена кухни, есть стена парадной, между ними шахта. Парадная не отапливается, поэтому там холодно
     
  5. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.421
    Благодарности:
    13.802

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.421
    Благодарности:
    13.802
    Адрес:
    Москва
    Парадной в Питере называют то, что во всей остальной стране зовут подъездом - пространство лестничной шахты с входом в дом с лестничными площадками/коридорами до входов в квартиры.
    РЕшение для ТС - разобраться с вытяжками из квартиры. Скорее всего в санезле стоит вентилятор или санузловая вытяжка (или надплитная) опрокидывают вытяжку из угла кухни (там похоже газоиспользующее оборудование стоит). Кроме очевидного дискомфорта (холод в дом плюс конденсат) опрокинутая вытяжка от газоиспользующего оборудования грозит угарным газом с отравлением не дай Бог. Общее лечение - регулировка вытяжек из квартиры с обеспечением притока в неё же. Очевидно, что приток нужно будет подогревать зимой. Также не лишним вижу локальное хотя бы утепление с пароизоляцией в кухне стенки между кухней и вентшахтой - как минимум комфорта больше будет.
    Если не будет обратной тяги - не будет и конденсата на известной трубе.
     
    Последнее редактирование: 19.01.16
  6. pikishon
    Регистрация:
    12.03.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    6

    pikishon

    Участник

    pikishon

    Участник

    Регистрация:
    12.03.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо большое за развернутый ответ. У нас санузел находится не рядом с кухней, а в противоположной от кухни стороне. Это имеет значение для Вашего комментария? Т. е. вентиляция в санузле в 7-8 м от кухни может опрокинуть вентиляцию на кухне?
    В углу кухни - это двухконтурный котел. Надо ли открывать окно на микропроветривание? Это не влияет на опрокидывание?
    Далее. Когда делали ремонт, газовую трубу не трогали, но обнаружили под отверстием шахты еще одно отверстие (на фото - коричневый квадрат - это прибит кусок дсп), которое с ним соединяется. Что это за отверстие, почему одно под другим, для чего так сделано, как они друг на друга влияют - никому неизвестно. И третье отверстие - это для трубы от вытяжки. Когда вытяжка не работает, из этого отверстия тянет в квартиру, а при наших частых сильных ветрах просто задувает. Почему три отверстия?
    Объясните, пож-та, что значит "регулировка вытяжек из квартиры с обеспечением притока в неё же." Что нужно купить, куда вставить, что поменять? Я в этом ничего не понимаю, но мне разные люди по-разному объясняют, я хочу понимать, чтобы просить правильно все сделать. Спасибо большое. Если что-то непонятно, пож-та, задавайте уточняющие вопросы.
     
  7. pikishon
    Регистрация:
    12.03.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    6

    pikishon

    Участник

    pikishon

    Участник

    Регистрация:
    12.03.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Извините, не выделила, что верхний пост относится к Вам
     
  8. pikishon
    Регистрация:
    12.03.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    6

    pikishon

    Участник

    pikishon

    Участник

    Регистрация:
    12.03.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Извините, не выделила, что верхний пост относится к Вам
     
  9. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.010
    Благодарности:
    30.662

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.010
    Благодарности:
    30.662
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
  10. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.421
    Благодарности:
    13.802

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.421
    Благодарности:
    13.802
    Адрес:
    Москва
    Хоть в 50-ти - если объем один и "мощи хватит". Опишите вентилятор. в санузле. И опишите все, что выбрасывает воздух из дома еще.
    Приток можно давать в любые помещения квартиры (но можно для двухконтурника и окно рядом открыть - если не замерзнет ничего). Подача притока в другие помещения провентилирует эти самые помещения и может быть комфортнее притока "точечного", рядом с котлом. Если в других помещениях Вам дышать и сдувать с окон конденсат не нужно - откройте окно рядом с котлом. Сразу образуется счастье без обратной тяги.
    Другими словами написано то же самое про похожую ситуацию тут
    Помогите убрать конденсат снаружи дымохода от котла в доме
    И для полного понимания - количество выкидываемого из квартиры воздуха всегда будет равно количеству входящего в квартиру воздуха (природа пустоты не любит и Вам не удастся создать в квартире пониженное давление и жить при постоянно понижающемся давлении), поэтому регулировать - значит изменять расход (количество). Скорее всего вентилятор в санузле довольно мощный, возможно - перебор на вытяжке от плиты. Чтобы не прогонять через квартиру много воздуха забортного (судя по конденсату - Вы прогоняете много), можно и нужно отрегулировать (уменьшить) все имеющиеся вытяжки (учитывая и то, что котел выбрасывает воздух из квартиры и тоже работает вытяжкой).
    Вам нужна лишняя информация? По старому проекту скорее всего в третьем отверстии была общеобменная вытяжка (сейчас у Вас общеобменная сделана через надплитную вытяжку, вместо двух дырок в кухне на вытяжку работать стала одна плюс работает "дымоход" от котла - в общем случае дымоход не есть вытяжка, а просто дымоход). Понятнее стало?
    Покупать ничего не нужно - нужно на месте разобраться - что воздух из квартиры выкидывает, а что воздух в квартиру приносит и на месте же уравнять расходы (количества воздуха).
    И понимать бы эксплуатантам надо - что в квартире и как работает и если включить мощную надплитную вытяжку (или санузловую) - что будет происходить и как с этим жить.