    Вечер добрый, прошу проконсультировать по схеме обвязки, сейчас имеется электрокотел Протерм скат на 6 квт, подключен напрямую в теплые полы, планирую поменять на тепловой насос который подключим по такой схеме, в данную схему еще добавится расширительный бак для СО
    Вопрос в следующем, будет ли нормально функционировать СО при таком подключении, отопление низко температурное на выходе из насоса поставим 40-45 градусов, насос будет Альфа 2 25/60
    Контур теплых полов из 5 веток всего 60 кВ. Метров, бойлер косвеник на 150 литров
     

    Вложения:

    • image.jpg
  2. aquakamin
    Регистрация:
    22.05.15
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    756

    aquakamin

    Монтажник систем отопления

    aquakamin

    Монтажник систем отопления

    Регистрация:
    22.05.15
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    756
    Адрес:
    Минск
    Для бойлера 40-45 градусов маловато будет.
     
  3. yurza
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    1.011

    yurza

    Живу здесь

    yurza

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    1.011
    Адрес:
    Краснодар
    @aquakamin, бойлер будет догреваться теном встроенным
    или на время нагрева бойлера поднимать температуру носителя до 50-55 градусов, как только бойлер нагреется снижать до 40 и переключать трехходовой на теплый пол
     
  4. aquakamin
    Регистрация:
    22.05.15
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    756

    aquakamin

    Монтажник систем отопления

    aquakamin

    Монтажник систем отопления

    Регистрация:
    22.05.15
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    756
    Адрес:
    Минск
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285
    Адрес:
    Касимов
    Что заключено в слове тепловой насос?
    Вы два дня будете его греть. А если открыть краник ГВС в раковине, то не нагреете никогда.
    80* - 85*, меньше это не нагрев, это поддержание температуры!
     
  6. yurza
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    1.011

    yurza

    Живу здесь

    yurza

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    1.011
    Адрес:
    Краснодар
    @касимов 2, тепловой насос воздух-вода 8 кВт мощности на обогрев PUNZ-RP71VHA4 от Митсу
    не нужна нам такая горячая вода на 3-х человек,
    бойлер косвенного нагрева за 5 часов ТЭНом в 1,5 кВт нагревается Thermex Combi ER 150V
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285
    Адрес:
    Касимов
    Допустим.
    Как будет выглядеть схема окончательно?
    Вопрос понят и снят с повестки. Сосед тоже любитель моржевания! Уважаю!
     
  8. yurza
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    1.011

    yurza

    Живу здесь

    yurza

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    1.011
    Адрес:
    Краснодар

    Вложения:

    • image.jpg
    • image.jpg
    • image.jpg
  9. plehanoff2010
    Регистрация:
    28.02.15
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    30

    plehanoff2010

    Живу здесь

    plehanoff2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.15
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Работать будет, но бойлер в таких схемах должен быть с тэном для догрева воды до нужной температуры в 70 гр. Иначе возможно появление легионелл !
     
  10. yurza
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    1.011

    yurza

    Живу здесь

    yurza

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    1.011
    Адрес:
    Краснодар
    plehanoff2010

    В данной модели бойлера стоит ТЭН на 1,5 кВт